KAMEN 22 - zapowietrzony układ zamknięty piec na węgiel

wiesiek2525 16 Oct 2012 21:20 11622 8
Texa Poland
  • #1
    wiesiek2525
    Level 2  
    cześć mam problem z c.o zapowietrzony grzejniki grzeją bojler grzeje ale piec szumi i temperatur rośnie powyżej zaplanowanej ponad 10 st C nad piecem w rółach słychać pęcheżyki powietrza a w bojlerze przelewanie wody bojler KOSPEL 140 a piec KAMEN 22 uład żamknięty


    proszę o pomoc

    Post raportowany. Popraw pisownię w poście - regulamin !
    mod.serwisant73
    Kamery 3D Time of Flight - zastosowania w przemyśle. Darmowe szkolenie 16.12.2021r. g. 10.00 Zarejestruj się
  • Texa Poland
  • #2
    stanislaw1954
    Level 43  
    Aby coś można wypowiedzieć się w tym temacie, trzeba by, dokładniej poznać instalację.Zrób kilka zdjęć instalacji.
  • Texa Poland
  • #4
    tala30
    Level 11  
    Jakie masz ciśnienie na manometrze, bo nie widać podziałki na nim.
    Spójrz na zawór różnicowy, czy strzałka jest zgodnie z przepływem, mam taki sam
    i jakby był odwrotnie zamontowany, chyba że to inna firma. Ja bym się trochę bał przy zagotowaniu wody. :|
    Z górnego odpowietrznika woda cieknie czy odpowietrzałeś, tak samo masz na pompie rdzawe zacieki.Mam nadzieję że to nie aż tak szybka reakcja miedzi z ocynkiem, który zamontowałeś.
  • #5
    wiesiek2525
    Level 2  
    ciśnienie startowe to 1 bar na rozgrzanym układzie do 70 st C to 1,6 bar zawór zwrotny strzałka do góry ta rdza to przez odpowietrzanie odpowietrzałem juz kilka set razy i to samo nic nie pomaga
  • #7
    wiesiek2525
    Level 2  
    nie wiem czy to może być przyczyną
  • #8
    MM2X
    Level 26  
    Te zawory się zawieszają a tym bardziej jak pracują w pionie, ja nie twierdzę że to jest przyczyną , tylko po co on tam jest skoro przeciwdziałanie jest na zaworze kulowym.
  • #9
    tsa7
    Level 11  
    Jak na pierwszy rzut oka to mogę powiedzieć, że ten odpowietrznik automatyczny jest zamontowany w złym miejscu.
    Woda płynąc z prędkością jaką daje pompa nie wyłapie ani jednego bąbelka powietrza.
    Powinien być na pionowej rurze odchodzącej od pieca (zamiast kolana można dać trójnik, przejście i wkręcić tam odp. aut.) i tak jak napisał MM2X ten zawór zwrotny w tym miejscu niepotrzebny.
    Jeśli jest to nowa instalacja lub była spuszczana woda z układu to pewnie jest niedokładnie odpowietrzona i powietrze "rozpuszczone" w wodzie sobie krąży i odkłada się właśnie w tym miejscu... raczej dlatego chlupie
    Odpowietrzaj gdy pompa stoi dłuższy czas i pisz co się dzieje.