logo elektroda
logo elektroda
X
logo elektroda
Adblock/uBlockOrigin/AdGuard mogą powodować znikanie niektórych postów z powodu nowej reguły.

Wentylacja w bloku z lat 30, cofka spalin z pieca Termo GCO-19 i czujnik czadu

2000MR 21 Paź 2012 12:18 10389 14
  • #1 11433988
    2000MR
    Poziom 12  
    Posty: 28
    Pomógł: 2
    Ocena: 6
    Witam
    Mam chyba problem z wentylacją.

    Blok z lat 30, 2 piętrowe (parter, 1 piętro, 2 piętro + strych ) ja jestem na parterze. Okna plastiki z niby mikro wentylacją - (zaślepki na zewnątrz )
    Zamontowane jest centralne ogrzewanie z piecem Termo GCO-19. Do podgrzewania wody służy junkers.

    Problem :
    Jeśli piec jest wyłączony, dmucha powietrzem do wnętrza łazienki przez piec centralnego ogrzewania, jak tylko uchylę okno i przyłożę zapaloną zapałkę to kierunek płomienia kieruje się w stronę pieca - komin zaczyna ciągnąć powietrze.
    Jeśli sąsiad z 1-ego piętra zacznie palić w piecu na węgiel, czuć spaliny w łazience i kuchni - w kuchni znajduje się również kratka wentylacyjna (tak się dzieje przy zamkniętych oknach)

    Dziś z rana, pogoda pochmurna, wilgotno, mglisto i zimno, uruchamiam piec po ok 4 - 5 minutach czujnik czadu (Kidde) włącza alarm i na wyświetlaczu pokazuje 246 w łazience szyby i lustra zaparowane - ewakuacja z domu i wietrzenie.

    W tym mieszkaniu już kiedyś był problem, była wzywana straż pożarna i kominiarze i z tego co było mi przekazane to mówili że jest ok. ewentualnie zrobić wentylację.

    Foto 1 przedstawia łazienkę z piecem. Za rurą od junkersa pod sufitem znajduje się kratka wentylacyjna, połączona jest rurą która idzie przez przedpokój do drugiego komina. foto2

    Wentylacja w bloku z lat 30, cofka spalin z pieca Termo GCO-19 i czujnik czadu

    Wentylacja w bloku z lat 30, cofka spalin z pieca Termo GCO-19 i czujnik czadu

    Foto 3 przedstawia komin na dachu jest to ten który znajduje się w łazience.
    Moja rura z wyprowadzeniem to ta najniższa z daszkiem.

    Wentylacja w bloku z lat 30, cofka spalin z pieca Termo GCO-19 i czujnik czadu

    Prosiłbym aby wskazać gdzie najlepiej zrobić wentylację i jaki sposób, czy zrobienie otworu w ścianie pod oknem rozwiąże problem ?
    Czy rura w kominie na dachu nie jest czasami za niska że zaciąga wszystkie spaliny ?
  • Pomocny post
    #2 11434312
    Zbigniew Rusek
    Poziom 38  
    Posty: 3611
    Pomógł: 394
    Ocena: 1541
    Odprowadzenie w Vaillanta nie jest zbyt dobrze zrobione, gdyż po wyjściu z piecyka powinien być odinek rury o długości 50 cm. biegnący pionowo a dopiero powyżej tego zakręt rury (łagodny). Waillant jest chyba zbyt wysoko zamontowany. Napewno podniesienie tego środkowego komina by nie zaszkodziło.
    Prawdopodobnie jest poważny problem kominiarski (jeśli czuć od sąsiada dym) oraz są zbyt szczelne okna (trzeba dorobić nawiewniki okienne - produkuje się takie i daje się w górnej części okna). To połączenie kratki wentyalcyjnej przez przedpokój też jakieś dziwne. Wątpię, by kominiarze to zaakceptowali i to w pomieszczeniu, gdzie znajduje się piecyk gazowy. Te zaślepki z okien najlepiej zdjąć - wtedy mikrowentylacja zacznie działać. W ogóle to czy jest kratka w dzwiach od łazienki (na dole)?
  • Pomocny post
    #3 11434524
    Konto nie istnieje
    Konto nie istnieje  
  • Pomocny post
    #4 11434725
    Kot-huncwot
    Poziom 21  
    Posty: 360
    Pomógł: 31
    Ocena: 93
    Witam.

    Walker29 napisał:
    A gdzie jest kratka nawiewna do pomieszczenia? Bo kratka pod sufitem służy do czego innego.


    Gdzie jest nawiew (pobór ) powietrza do spalania ??????? !!!!!!!!!!!!!
    Kratka pod sufitem TO NIE JEST TO !!!!!!!!!!!
    A mikrowentylacja to też nie to !!!!!!!!!!!

    2000MR napisał:
    Witam
    Mam chyba problem z wentylacją.


    TAK I TO GRUBY !!!

    O dziurze w ścianie poklikam za chwilę.
  • #5 11434875
    Zbigniew Rusek
    Poziom 38  
    Posty: 3611
    Pomógł: 394
    Ocena: 1541
    W łazience normalnie nawiewem powietrza do spalania gazu w piecyku łazienkowym (Junkersie) jest kratka umieszczona w dolnej części drzwi (lub otwory). Często w PRL dawano zaledwie 3 takie otwory w drzwiach. Ja u siebie (chociaż nie było problemu) te otworki wykończyłem plastikowymi tulejkami i dowierciłem dodatkowe, więc zamiast 3 mam ich aż 7 (a łazienka ma okienko, ale to ma wadę, gdyż np mój schorowany ojciec nieraz zaziębia się w łazience z powodu nieszczelnoego okienka a bywa, że ma zapalenie płuc). Właściwie to tam, gdzie jest Junkers powinna być w dolnej części drzwi dosyć duża kratka.
  • #6 11435032
    Kot-huncwot
    Poziom 21  
    Posty: 360
    Pomógł: 31
    Ocena: 93
    Witam.

    Do Kolegi Zbigniew Rusek.

    Dziurę w drzwiach do pomieszczeń higienicznosanitarnych w tym kraju reguluje przepis w randze Ustawy, czyli

    690
    ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY
    z dnia 12 kwietnia 2002 r.
    w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadaç budynki i ich usytuowanie.

    a tak szczególowo, to:

    § 79. 1. Drzwi do Πazienki, umywalni i wydzielonego
    ust´pu powinny otwieraç si´ na zewnàtrz pomieszczenia,
    mieç, z zastrze˝eniem § 75 ust. 2, co najmniej szerokoÊç
    0,8 m i wysokoÊç 2 m w Êwietle oÊcie˝nicy,
    a w dolnej cz´Êci — otwory o sumarycznym przekroju
    nie mniejszym ni˝ 0,022 m2 dla dopΠywu powietrza.

    Skonfrontuj to sobie z trzema dziurkami fi 40 mm i to jeszcze przysłoniętych jakąś gustowną siateczką.

    To było tak ogólnie.

    A tak szczegółowo - a skąd to powietrze bierze się w mieszkaniu ? A ?

    No bo skąd w łazience - to już wiemy.

    Zbigniew Rusek napisał:
    W łazience normalnie nawiewem powietrza do spalania gazu w piecyku łazienkowym (Junkersie) jest kratka umieszczona w dolnej części drzwi (lub otwory).


    Podsunę Ci pomysł. To, że 2000MR na nowe okna ( nie z lat 30-tych ) to - mnie przynajmniej - wynika z zapisu
    2000MR napisał:
    Okna plastiki z niby mikro wentylacją - (zaślepki na zewnątrz )


    I takie okna z reguły są dosyć szczelne.

    No to skąd to powietrze w mieszkaniu ? Może - dziurkami od klucza ? A ?


    Do Kolegi 2000MR.

    § 170. 1. Urzàdzenia gazowe mogà byç instalowane
    wyΠàcznie w pomieszczeniach speΠniajàcych warunki
    dotyczàce ich wysokoÊci, kubatury, wentylacji i odprowadzenia
    spalin, a tak˝e dopΠywu powietrza do spalania
    okreÊlone w rozporzàdzeniu, w Polskich Normach
    i przepisach odr´bnych.


    Zwracam uwagę na zapis o DOPŁYWIE POWIETRZA !!!!!!!!!!! Właśnie intensywnie szukam jakiejś szczególowej regulacji.

    Musisz mieć !!!!! Bo to co masz grozi śmiercią - zaczadzeniem.
    Napisałeś " czujnik czadu (Kidde) włącza alarm i na wyświetlaczu pokazuje 246 w łazience szyby i lustra zaparowane"


    A chłopakom od Kiddego w podziękowaniu gromnicę zapal w najbliższym kościele.
  • #7 11435555
    Konto nie istnieje
    Konto nie istnieje  
  • #8 11436550
    mirrzo

    VIP Zasłużony dla elektroda
    Posty: 7654
    Pomógł: 441
    Ocena: 2609
    2000MR napisał:
    Jeśli piec jest wyłączony, dmucha powietrzem do wnętrza łazienki przez piec centralnego ogrzewania, jak tylko uchylę okno i przyłożę zapaloną zapałkę to kierunek płomienia kieruje się w stronę pieca - komin zaczyna ciągnąć powietrze.
    Jeśli sąsiad z 1-ego piętra zacznie palić w piecu na węgiel, czuć spaliny w łazience i kuchni - w kuchni znajduje się również kratka wentylacyjna (tak się dzieje przy zamkniętych oknach)

    Najtańsze rozwiązanie: Wykuj w ścianie zewnętrznej nawiew do mieszkania. Najlepiej w kuchni, żeby łazienka się nie wystudzała. We wszystkich drzwiach między kuchnia i łazienką wstaw kratki nawiewne o powierzchni minimum 220 cm2.
    Najlepsze rozwiązanie: zainstaluj 2 funkcyjny kocioł "turbo"
    Konto firmowe:
    EURO-DOM
    Krótka, Elbląg, 82-300
  • #9 11436950
    2000MR
    Poziom 12  
    Posty: 28
    Pomógł: 2
    Ocena: 6
    Dziękuję wszystkim za zainteresowanie tematem gdyż po dzisiejszym doświadczeniu do momentu usprawnienia wentylacji na pewno nie włączę pieca choćby było -30C*.

    Z okien wszystkie zaślepki zostały już zdjęte (wiem że to nie usunie problemu). W drzwiach łazienki znajduje się duża kratka z otworem 43cmx11cm.
    Dziś zdobyłem całą dokumentację pieca zgody, ekspertyzy, dokumenty kominiarskie i z gazowni. Odnośnie rury wentylacyjnej która biegnie przez przedpokój do drugiego komina - to ta rura została zamontowana aby otrzymać zgodę na montaż pieca aby spełnić wymagane przepisy. Piec montowany w 1997 r.
    Tu znajduje się szkic który zatwierdzili kominiarze, urząd miejski i inni.

    Wentylacja w bloku z lat 30, cofka spalin z pieca Termo GCO-19 i czujnik czadu

    Dzięki Waszym Panowie odpowiedziom połączyłem wszystkie fakty które miały miejsce. Ja w tym mieszkaniu mieszkam od 4 miesięcy wcześniej mieszkała moja babcia ( przeprowadziła się do bardziej komfortowego mieszkania bez pieców i z ciepłą wodą w kranie :) ).

    W zimie (kiedy działał piec) babcia strasznie skarżyła się że wieje jej przez drzwi wejściowe i przez okna - nalegała aby wymienić wszystkie uszczelki, dodatkowo podczas kąpieli wiało zimne powietrze z wentylacji ( tej rury co idzie przez przedpokój ) uszczelek na szczęście nie wymieniłem. Biorąc fakt że babcia bardzo oszczędnie grzała być może wystarczyło tyle powietrza ile wyssało przez uszczelki.

    Szczerze mówiąc to piec faktycznie nie ma skąd brać powietrza bo nie ma żadnego doprowadzenia z zewnątrz, jedynie ciągnie z mieszkania, a mieszkanie przy oknach plastikowych to jak szczelna puszka.


    Prosiłbym o poradzenie w którym miejscu, jakiej średnicy i jakie kratki zastosować do wentylacji z zewnątrz aby z kolei w zimie nie zamarznąć w łazience.
    Ściana ma 50 cm grubości
    Wymiary łazienki: 150 cm szerokości, 250cm długości, 250cm wysokości
    Parametry Pieca Termet GCO-19 - 19,8 kW
    Parametry Junkersa nie wiem który jest brany pod uwagę:
    - nominalna moc palnika - 21,6 kW
    - nominalna moc grzejnika -19,2kW
    Poniżej foto jedynej ściany gdzie można zrobić dziurę aby było powietrze z zewnątrz.

    Wentylacja w bloku z lat 30, cofka spalin z pieca Termo GCO-19 i czujnik czadu


    Odnośnie czujnika czadu Kidde to kupiłem go parę dni po wprowadzeniu tak na wszelki wypadek, troszkę kosztował ale priorytetem jest bezpieczeństwo mojej rodziny. Nie sądziłem że czad zapuka do mojego komina, takie czujniki powinny być obowiązkowe.
  • #10 11438944
    Kot-huncwot
    Poziom 21  
    Posty: 360
    Pomógł: 31
    Ocena: 93
    Witam.
    Ja mieszakam w środku Śródmieścia w budynku z lat 50-tych -wykonawczo z 59-60, zatem koncepcyjnie jest z - circa - lata 1955 lub mniej. Budynek jest przystosowany do wstawienia węglowych trzonów kuchennych. Ostatnia kondygnacja, osobny przewód kominowy do podłączenia kuchni. Budynek "fabrycznie" był już z gazem i kuchenką gazową, ale u sąsiada ( budynek przyległy i jakieś 3-5 lat wcześniejszy ) "fabrycznie" był trzon kuchenny "uniwersalny" - dwie klasyczne fajerki na węgiel i dwa palniki gazowe. Pomijając drobiazg, czyli brak kratki w drzwiach do łazienki ( fabrycznie rozwiązano to poprzez podcięcie drzwi u dołu o jakieś 5 cm na prawie całej szerokości drzwi) i biorąc pod uwagę fakt wycięcia przeze mnie w drzwiach dodatkowego otworu komunikacyjnego dla kota - nie czepiam się wentylacji łazienki - po prostu jest dobrze. Pranie na suszarce schnie jak trzeba :-)

    Dla dostępu powietrza w kuchni jest wykonany otwór , bezpośrednio na zewnątrz, jakieś 14 x 14, + oczywiście jakaś kratka na zewnątrz elewacji, taka solidnie dziurawa. Odlew też solidny :-) Wygląda na to, ze zdaniem projektującego ten budynek - to było wystarczające. Należy założyć, że ten człowiek o kuchniach węgłowych w domach to jednak wiedział więcej ode mnie. Otwór jest fabrycznie obudowany szafką podokienną, ale szafka i mało szczelna jest, a w dolnej części pod drzwiczkami też na wycięte spore szczeliny. Dwa w jednym, znaczy - lodówka z lat 50 i dopust powietrza do kuchni.


    Po dłuższej chwili. Tak dumam i dumam i faktycznie - jest kłopot. Ty masz naprawdę dużo mocy zainstalowane w jednym i to niedużym pomieszczeniu.
  • #11 11445947
    2000MR
    Poziom 12  
    Posty: 28
    Pomógł: 2
    Ocena: 6
    Kupiłem taki nawietrzak chcę go zamontować.
    http://www.datwentylatory.pl/nawietrzak-np110a-cc.html

    W instrukcji pisze że należy zamontować 30 cm od podłogi.

    Mam pytanie czy mogę go jednak zamontować na wysokości 2 metrów w łazience tam gdzie jest piec i junkers ?

    Wentylacja w bloku z lat 30, cofka spalin z pieca Termo GCO-19 i czujnik czadu
  • #12 11447771
    mirrzo

    VIP Zasłużony dla elektroda
    Posty: 7654
    Pomógł: 441
    Ocena: 2609
    Nie, nie możesz. Nawiew musi być zamontowany nie wyżej, niż 30 cm od podłogi. Wszystko po to, żeby doprowadzał powietrze do spalania. Wysokie umieszczenie zrobi z niego wywietrznik.
    Konto firmowe:
    EURO-DOM
    Krótka, Elbląg, 82-300
  • #13 11450082
    Kot-huncwot
    Poziom 21  
    Posty: 360
    Pomógł: 31
    Ocena: 93
    Witam.

    Namawiam do rozważenia sugestii mirrzo, czyli zainstalowania dwufunkcyjnego kotła z zamkniętą komorą spalania.

    Doprowadzić powietrze do spalania i koniecznie trzeba i zrobić się da. Natomiast dyskomfort użytkowania łazienki z dziurą w ścianie przy - 15 C będzie bardzo poważny.

    mirrzo napisał:
    Najlepiej w kuchni, żeby łazienka się nie wystudzała. We wszystkich drzwiach między kuchnia i łazienką wstaw kratki nawiewne o powierzchni minimum 220 cm2.


    To jest IMO dobry kierunek działania. Nie do końca przepisowy ( ? ) ale zdecydowanie zdroworozsądkowy. W tym trybie nie wychładzasz łazienki w czasie kąpieli.

    Jeżeli tak się nie da - to rozważ zmianę pieca.
  • #14 11450416
    2000MR
    Poziom 12  
    Posty: 28
    Pomógł: 2
    Ocena: 6
    Prawie na czas otrzymałem odpowiedź :) bo już na wysokości 2 m wykułem dziurkę ale nie na wylot :) Będzie trzeba ją załatać i zrobić na 30 cm.

    W następnym roku planuję remont generalny łazienki więc zmiana na dwu funkcyjny piecyk jest już w planach.

    Dziękuję wszystkim za pomoc !
  • #15 11450945
    mirrzo

    VIP Zasłużony dla elektroda
    Posty: 7654
    Pomógł: 441
    Ocena: 2609
    Kot-huncwot napisał:
    mirrzo napisał:
    Najlepiej w kuchni, żeby łazienka się nie wystudzała. We wszystkich drzwiach między kuchnia i łazienką wstaw kratki nawiewne o powierzchni minimum 220 cm2.


    To jest IMO dobry kierunek działania. Nie do końca przepisowy ( ? ) ale zdecydowanie zdroworozsądkowy. W tym trybie nie wychładzasz łazienki w czasie kąpieli.

    Jest to prawidłowe rozwiązanie, jeżeli zastosujesz w drzwiach sąsiedniego pomieszczenia kratki nawiewne.
    Konto firmowe:
    EURO-DOM
    Krótka, Elbląg, 82-300

Podsumowanie tematu

✨ Użytkownik zgłasza problem z wentylacją w mieszkaniu w bloku z lat 30-tych, gdzie występują nieprawidłowości związane z centralnym ogrzewaniem (piec Termo GCO-19) oraz wentylacją. Po wyłączeniu pieca, powietrze jest zasysane do łazienki, co prowadzi do odczuwania spalin z pieca węglowego sąsiada. Dodatkowo, alarm czujnika czadu włącza się po uruchomieniu pieca. Użytkownicy sugerują, że problem może wynikać z niewłaściwego odprowadzenia spalin, zbyt szczelnych okien oraz braku odpowiednich nawiewników powietrza. Rekomendowane są m.in. zmiany w wentylacji, montaż kratki nawiewnej w drzwiach oraz rozważenie instalacji kotła dwufunkcyjnego z zamkniętą komorą spalania.
Podsumowanie wygenerowane przez AI na podstawie treści dyskusji.
REKLAMA