Ogrzewanie pokoju - Dwa kłopoty z ciepłem w pokoju

alvarofun 24 Oct 2012 13:15 3438 3
  • #1
    alvarofun
    Level 17  
    Witam

    Mam dwa problemy z ogrzewaniem mojego pokoju

    Wstęp:
    - W domu mam piec Zębiec 21KW na węgiel drewno itp,
    - Instalacja ogrzewania centralnego jest w układzie otwartym (zbiornik wyrównawczy na strychu, wyżej niż najwyższy grzejnik)
    - piec jest w kotłowni poniżej najniższego grzejnika (układ grawitacyjny)
    - dodatkowo do tego układu jest pompka na powrocie (wymuszenie przepływu)
    - Piec ogrzewa też bojler z wodą (gorąca woda z pieca płynie przez podwójną wężownicę)
    - Z pieca wychodzą dwa piony do ogrzewania układu centralnego (pierwszy z lewej strony domu, drugi z prawej)
    - na piecu niema żadnej elektroniki (podstawowy model pieca)
    - dorobiłem sobie kiedyś taki układ żeby pompka nie chodziła w kółko (Termostat przylgowy zamontowany na rurze z gorącą wodą od pieca ustawiony jest na temperaturę 40st, w momencie osiągnięcia temperatury zasilana jest cewka stycznika, a jego styki podłączone są do zasilania pompki.) [prosty wniosek że, pompka działa tylko wtedy kiedy temperatura wody wychodzącej z pieca jest większa bądź równa 40st]
    - w układzie centralnego ogrzewania jest normalna woda z kranu
    - bardzo często się zdarza że ktoś naładuje pełny piec opału i idzie w piz... a temperatura rośnie i rośnie, po przekroczeniu 80st zapowietrzają się grzeniki i to właśnie jest pierwszy problem.



    Pierwszy problem,
    Odpowietrzanie grzejnika, chyba każdy się spotkał z tym problemem
    Ogrzewanie pokoju - Dwa kłopoty z ciepłem w pokoju

    słoiczek, kluczyk kwadratowy i spuszczanie powietrza z zapowietrzonego kaloryfera do momentu ciągłego lania się wody.

    Jak temu zapobiec ???
    jest coś co można tam wkręcić żeby samo spuszczało to powietrze bez ingerencji w zmianę układu(kłucie ścian itp) i w samo to spuszczanie???

    Drugi problem,
    z drugiej strony kaloryfera mam normalny kątowy zawór
    Ogrzewanie pokoju - Dwa kłopoty z ciepłem w pokoju

    jest jakieś w miarę tanie rozwiązanie???, może być (Zrób To Sam),
    które będzie utrzymywało stałą temperaturę na grzejniku??, przykładowo chcę żeby grzejnik był cały czas temperatury 22st mimo iż w zasilaniu ciepłą wodą grzejnika jest dla przykładu 30st.
  • Helpful post
    #2
    Zbigniew Rusek
    Level 36  
    Co do pierwszego problemu, to zawsze można odpowietrznik ręczny zastąpić automatycznym (istnieją takie, także o rozmiarze 1/2'', wkręcane zamiast ręcznego, chociaż ja osobiście wolę ręczne). Drugi problem - czy napewno chodzi o temperaturę powierzchni grzejnika, czy też o temperaturę w pokoju. Chyba raczej to drugie. W miejscu normalnego zaworu grzejnikowego (tego na górze) założyć zawór termostatyczny, z głowicą termostatyczną.

    Dodano po 15 [sekundy]:

    Co do pierwszego problemu, to zawsze można odpowietrznik ręczny zastąpić automatycznym (istnieją takie, także o rozmiarze 1/2'', wkręcane zamiast ręcznego, chociaż ja osobiście wolę ręczne). Drugi problem - czy napewno chodzi o temperaturę powierzchni grzejnika, czy też o temperaturę w pokoju. Chyba raczej to drugie. W miejscu normalnego zaworu grzejnikowego (tego na górze) założyć zawór termostatyczny, z głowicą termostatyczną.
  • #4
    alvarofun
    Level 17  
    Dziękuje panowie za pomoc:)