Płytka 4torowa przed licznikiem - dylemat

26 Paź 2012 10:02 2211 16
  • Poziom 16  
    Witam,

    Jestem przed modernizacją instalacji, martwi mnie (innych może być cieszył :)) płytka 4torowa przed licznikiem.

    Płytka 4torowa przed licznikiem - dylemat

    Czy takie połączenie jest dopuszczalne?, kabel był wymieniamy na miedź z ponad 10 lat temu, w 2009 był wymieniany licznik, nie wierzę że tego nie widzieli. Wujek (śp. do którego należał ten dom) pracował kiedyś w ZE, nie wiem jakie kiedyś były praktyki.

    Zgłaszać to?, co byście zrobili?.

    Mam jeszcze jedno pytanie, kiedy ZE może mnie zmusić do wyprowadzenia skrzynki na zew?.
  • Poziom 36  
    Zrób porządne zdjęcie, bo nic nie widać. Nie może Cię zmusić, ale dla własnej wygody lepiej mieć układ pomiarowy na zewnątrz budynku.
  • Specjalista elektryk
    Witam.

    Niby jakiej wygody ?
    A ZE może zmusić do wyniesienia licznika na zewnątrz w pewnych okolicznościach.
  • Moderator - Elektryka
    elpapiotr napisał:
    A ZE może zmusić do wyniesienia licznika na zewnątrz w pewnych okolicznościach.

    A w jakich?
  • Poziom 36  
    Jak to jakiej, po co ma mi jakiś gostek chodzić po domu ? Pewne okoliczności można pominąć w tym wypadku.:)

    Dodano po 53 [sekundy]:

    zbich70 napisał:
    A w jakich?

    Yuma.
  • Specjalista elektryk
    andrefff napisał:
    Jak to jakiej, po co ma mi jakiś gostek chodzić po domu ?
    I po co siedzieć w domu całe popołudnie wtedy, kiedy ma chodzić?

    elpapiotr napisał:
    A ZE może zmusić do wyniesienia licznika na zewnątrz w pewnych okolicznościach.
    Np. zwiększenie przydziału mocy i nowe warunki przyłączenia.
  • Poziom 11  
    Witam!Z fotki to wygląda na zabezpieczenia odbiorcy,ale to trochę ,,za biedne,,(jeden odbiór trójfazowy i jeden jednofazowy).A co do wyniesienia układu pomiarowego na zewnątrz to podpisuję się pod kol.elpapiotr-ZE musi mieć ku temu powody(np.remont,modernizacja lub podejrzenia ,że osoby trzecie ingerowały przy liczniku).
  • Moderator - Elektryka
    kukol napisał:
    Z fotki to wygląda na zabezpieczenia odbiorcy

    Zwróć uwagę na strzałkę na fotce i enigmatyczne słowo "płytka". Raczej Autorowi nie chodzi o wyłączniki nadprądowe. ;)
    kukol napisał:
    podejrzenia ,że osoby trzecie ingerowały przy liczniku).

    Wystarczą podejrzenia?
    A co gdy zaingerują osoby drugie lub czwarte? :D
  • Poziom 36  
    Płytka, to wg autora kostka łączeniowa.
    zbich70 napisał:
    A co gdy zaingerują osoby drugie lub czwarte?

    To Ty zgodnie z umową jesteś zobowiązany zabezpieczyć układ pomiarowy.
  • Poziom 11  
    Witam!Odnosząc się do postu kol.Zich 70 -owa ,,płytka,,(dla mnie to listwa zaciskowa ,ale fotka kiepska i być może jak napisał kol.andrefff -Yuma).A co do drugiego pytanka to jak już czwarta i kolejna osoba to już będzie ,,prykaz,,wynieś licznik na...dach.
  • Poziom 36  
    O yumie pisałem jako ewentualnym powodzie wyniesienia układu na zewnątrz budynku, w tym przypadku, to raczej komuś zabrakło "kawałka" przewodu i stąd takie kombinacje. Zbyt bezczelne i przejrzyste.
  • Moderator - Elektryka
    andrefff napisał:
    Płytka, to wg autora kostka łączeniowa.
    zbich70 napisał:
    A co gdy zaingerują osoby drugie lub czwarte?

    To Ty zgodnie z umową jesteś zobowiązany zabezpieczyć układ pomiarowy.

    Kolego, wiem! Nie zauważyłeś sarkazmu?
    kukol napisał:
    Odnosząc się do postu kol.Zich 70

    Jeśli ktoś nawet nie potrafi poprawnie wpisać pseudonimu rozmówcy, to cóż więcej oczekiwać... :roll:
  • Poziom 16  
    Panowie użyłem nazwy ze strony sklepu internetowego, myślałem że to poprane określenie (bo piszecie "enigmatyczka płyka:)). Na stronach jest Płytka odgałęźna lub Płytka 4torowa, ale nie wnikam wiecie o co chodzi. Wg mnie również brakło kabla, albo ktoś zostawił mały zapas, albo planował licznik na innej wysokości. Ja właśnie chcę uniknąć podejrzenia "Yumy" :D, ale za cholerę nie chcę wywalać skrzynki na zew mam ją przy drzwiach i to mi pasuje, chciałbym to zgłosić, żeby plombę dali czy coś. Zrobię zdjęcie z flaszem.
  • Pomocny post
    Moderator - Elektryka
    Lukasino napisał:
    Ja właśnie chcę uniknąć podejrzenia "Yumy" :D, ale za cholerę nie chcę wywalać skrzynki na zew mam ją przy drzwiach i to mi pasuje, chciałbym to zgłosić, żeby plombę dali czy coś.

    Spokojnie Kolego, nikt nie nakaże Ci "wywalać skrzynki" tylko na podstawie podejrzeń. Owa yuma, a mówiąc po ludzku nielegalny pobór energii, musi być udowodniony. Sam fakt istnienia nieoplombowanej listwy zaciskowej w WLZ nie jest nielegalnym poborem!
    Taka listwa powinna być przystosowana do plombowania, jeśli nie jest, to przystosuj. Zgłoś jej rozplombowanie i za 30-40 zł. ZE zaplombuje.
  • Poziom 16  
    zbich70 napisał:
    Lukasino napisał:
    Ja właśnie chcę uniknąć podejrzenia "Yumy" :D, ale za cholerę nie chcę wywalać skrzynki na zew mam ją przy drzwiach i to mi pasuje, chciałbym to zgłosić, żeby plombę dali czy coś.

    Spokojnie Kolego, nikt nie nakaże Ci "wywalać skrzynki" tylko na podstawie podejrzeń. Owa yuma, a mówiąc po ludzku nielegalny pobór energii, musi być udowodniony. Sam fakt istnienia nieoplombowanej listwy zaciskowej w WLZ nie jest nielegalnym poborem!
    Taka listwa powinna być przystosowana do plombowania, jeśli nie jest, to przystosuj. Zgłoś jej rozplombowanie i za 30-40 zł. ZE zaplombuje.


    Super!, zanim zgłoszę zrobię zdjęcie do tego tematu. Dzięki za pomoc.
  • Poziom 36  
    Bez obaw, śp. wuj przedłużył przewód. Chociaż można to zrobić lepiej.