26 Paź 2012 18:35 34485 105
  • Poziom 13  
    Chciałbym zakupić nową kuchenkę indukcyjną, jako że jest ona bezpieczniejsza od gazu, jest mniej kłopotliwa, a jako że mam pięcioro dzieci bezpieczeństwo nawet poparzenia przy indukcji maleje.

    Szczegóły techniczne kuchenki:
    Całkowity pobór mocy [W/Wh] 10886
    Napięcie [V] 230
    Wymagany bezpiecznik 3x16

    Chciałbym uzyskać odpowiedź, czy instalacja takiej kuchenki w bloku jest możliwa.
    Zdaję sobie sprawę, że trzeba wymienić kable i musi to przeprowadzić wykwalifikowany elektryk, jednak każda konsultacja kosztuje, stąd właśnie stawiam to pytanie na forum elektroda i proszę o wszelkie rady i sugestie.
    Załączam zdjęcia puszki z bezpiecznikami i licznika, choć ten drugi pewnie jest nieważny.

    Kuchenka indukcyjna w bloku czy jest możliwość jej podłączenia Kuchenka indukcyjna w bloku czy jest możliwość jej podłączenia
  • Computer Controls
  • Specjalista elektryk
    A tu konsulatacja jest darmowa.
    Niech żyje elektroda !
  • Poziom 36  
    W bloku jak najbardziej jest możliwa. Gorzej z Twoim przypadkiem. Czy jest konieczna wymiana przewodów, niestety z postu nie wynika. Za mało danych. Jakie masz zabezpieczenie przedlicznikowe ? Jaki masz przydział mocy ?
  • Poziom 13  
    @andrefff no właśnie tych danych nie posiadam.
    Będę musiał w poniedziałek złożyć podanie do Zarządu Mienia Komunalnego z prośbą o ich udostępnienie.
    Myślałem, że w umowie najmu będzie cokolwiek, ale tam nie ma nic szczegółowego.
  • Computer Controls
  • Poziom 36  
    W umowie z ZE jest na pewno, ale skoro wynajmujesz, to dostępu do niej nie masz...
  • Poziom 34  
    Tak, w ogóle to do tej skrzynki dochodzą 3 fazy?
  • Poziom 11  
    Witam!Proszę spojrzeć na foto z licznikiem i będziesz miał odp.na pytanie.
  • Poziom 34  
    BHO napisał:
    czegóły techniczne kuchenki:
    Całkowity pobór mocy [W/Wh] 10886
    Napięcie [V] 230
    Wymagany bezpiecznik 3x16


    Zasilanie jest jednofazowe, więc czemu zabezpieczenie ma być 3x16A?
    W dodatku wartość napięcia, mocy i prądu zabezpieczenia nie pasują do siebie.
    Na pewno napięcie kuchenki jest 230V a nie 400V?
  • Poziom 36  
    No jakby nie patrzył, producent podaje zasilanie 230 V. Tylko komu wierzyć, producentowi, czy sprzedawcy ?
  • Poziom 34  
    Nawet jeśli miałoby to być 3x230V to zabezpieczenie 16A dla mocy prawie 11kW jest za małe, a dla 400V odpowiednie.
  • Poziom 38  
    andrefff napisał:
    Tylko komu wierzyć, producentowi, czy sprzedawcy ?

    Raczej producentowi... chyba wie co wyprodukował :) Sprzedawcy różne cuda wypisują...
  • Poziom 34  
    Tylko, że w Polsce zasilanie jest 3x400V, a nie 3x230V.
  • Moderator - Elektryka
    kosmos99 napisał:
    Nawet jeśli miałoby to być 3x230V to zabezpieczenie 16A dla mocy prawie 11kW jest za małe, a dla 400V odpowiednie.

    16 x 230 x 3 = 11040 ;)
    kosmos99 napisał:
    Tylko, że w Polsce zasilanie jest 3x400V, a nie 3x230V.

    W Polsce zasilanie jest o napięciu fazowym 230V i międzyfazowym 400V ;)
  • Poziom 34  
    zbich70 napisał:
    kosmos99 napisał:
    Nawet jeśli miałoby to być 3x230V to zabezpieczenie 16A dla mocy prawie 11kW jest za małe, a dla 400V odpowiednie.

    16 x 230 x 3 = 11040 :wink:


    Nie zgodzę się, piszemy o napięciu 3x230V czyli zamiast "3" powinien być "√3"
  • Moderator - Elektryka
    kosmos99 napisał:
    Nie zgodzę się, piszemy o napięciu 3x230V czyli zamiast "3" powinien być "√3"

    Mam trzy jednofazowe grzejniki o mocy 3680W i napięciu 230V każdy. Prąd znamionowy każdego z nich wynosi 16A.
    Rozumiem, że jeśli podłączę każdy grzejnik do innej fazy, sumaryczna moc nie będzie wynosić 11040W ale 6374W??? :D
  • Poziom 34  
    zbich70 napisał:
    Rozumiem, że jeśli podłączę każdy grzejnik do innej fazy, sumaryczna moc nie będzie wynosić 11040W ale 6374W???


    Tak, napięcie fazowe będzie wtedy ok. 130V
    Przy zasilaniu 3x230V musiałbyś takie grzejniki podłączyć międzyfazowo.
  • Poziom 11  
    I=P/√3 x U x cosφ oczywiście dla obwodu trójfazowego.Pozdrawiam .
  • Specjalista elektryk
    Ale się Koledzy dajecie wkręcać. :lol:
  • Moderator - Elektryka
    kosmos99 napisał:
    Tak, napięcie fazowe będzie wtedy ok. 130V

    Ale przecież napięcie fazowe w polskich sieciach dystrybucyjnych niskiego napięcia wynosi 230V. Skąd wziąć te 130V?
    mar_cik napisał:
    Ale się Koledzy dajecie wkręcać. :lol:

    Yhyyy... :D
  • Moderator - Elektryka
    kosmos99 napisał:
    To ja się tu produkuje... ;-)

    No i po co się produkujesz? ;)

    Przecież napisałem wcześniej:
    zbich70 napisał:
    W Polsce zasilanie jest o napięciu fazowym 230V i międzyfazowym 400V

    a Ty dalej brniesz w swoje trzy razy cośtam.;)
  • Poziom 34  
    zbich70 napisał:
    No i po co się produkujesz? :wink:

    Tak jakoś wyszło ;-)
    Wracając do tematu, to według mnie pomyłka producenta.
    Chyba, że zasilanie jest jednofazowe, tylko że wtedy zabezpieczenie musiałoby mieć wartość 63A.
    Tylko ciekawe kto by taką kuchenkę kupił ;-)
  • Poziom 34  
    BHO napisał:
    andrefff napisał:
    No jakby nie patrzył, producent podaje zasilanie 230 V. Tylko komu wierzyć, producentowi, czy sprzedawcy ?

    W instrukcji obsługi jasno napisane, że 230v
    Strona 72 http://www.electrolux.pl/Support/Manuals/?product=940+002+627


    To jak kolego wytłumaczysz informacje zawarte w opisie:

    Szczegóły techniczne kuchenki:
    Całkowity pobór mocy [W/Wh] 10886
    Napięcie [V] 230
    Wymagany bezpiecznik 3x16

    ?
  • Poziom 13  
    Nie wiem, niemniej jednak na stronie rosyjskiej jest podane to samo.
    Czyżby cały świat się mylił?
    Napiszę do producenta w tej kwestii.
  • Poziom 36  
    Ja nie mam zamiaru niczego tłumaczyć, bo to nie moja rola. Producent się określa co produkuje i jak są jakieś wątpliwości to do niego trzeba się zwrócić z zapytaniem.
  • Poziom 34  
    BHO napisał:
    Nie wiem, niemniej jednak na stronie rosyjskiej jest podane to samo.
    Czyżby cały świat się mylił?


    Tłumacz się raczej nad tym nie zastanawiał.

    BHO napisał:
    Napiszę do producenta w tej kwestii.


    Też jestem ciekaw co odpowie.
  • Poziom 13  
    Niby tak, ale błąd znalazłem już w 3 krajach.
    U Czechów jest taki sam, i nie wiem czemu się tak długo utrzymuje, bo każdy błąd to niezgodność produktu z opisem, a więc bezproblemowy zwrot sprzętu w dowolnej chwili.
    Napisałem do owej firmy, nawet wkleiłem link do tej dyskusji.