Witam serdecznie,
Wstępnie opiszę problem:
Projektuje sterownik układu zasilającego. Używam dedykowanego drivera który jest wyposażony w szereg zabezpieczeń takich jak przeciążeniowe, zwarciowe realizowane poprzez pomiar napięcia saturacji oraz posiada funkcję Activ-Clamping, natomiast nie posiada zabezpieczenia temperaturowego, oraz pomiaru napięcia zasilającego. Do sterowania konieczne jest użycie uC (wymagana jest zdalna kontrola nad tym układem itd..). Wybrałem avr'a co pewnie niektórzy uznają za błąd proponując dsPIC'a - nieważne.
A więc trzeba dokonać pomiarów Uzas, temp1, temp2, temp3 po stronie pierwotnej zasilania 400VAC (570 VDC).
Chciałbym uzyskać szybki pomiar około 5us dla napięcia, dla reszty pomiarów szybkość nie jest krytyczna.
Dla napięcia - chcę to zrealizować poprzez VCO i wykorzystanie plastikowych światłowodów i doprowadzić sygnał na wejście ICP mikrokontrolera.
Dla temperatur: pomiar analogowy na LM35 i poprzez układ linearyzacji na dwóch transoptorach i WO doprowadzić to do ADC mikrokontrolera.
Proszę o opinię czy to podejście zda tutaj egzamin i czy są jakieś lepsze szybsze metody pomiarów na uC z zachowaniem galwanicznego odseparowania.
...........................................................................................................
Cicho jak by makiem zasiał... spodziewałem się jednak że jakiś życzliwy guru temat podejmie.
Odpowiem sobie sam bo rozwiązanie już przyjąłem i testuje. Szybki pomiar napięcia wyleciał ( dedykowany VCO powyżej 1MHz za drogi a AVR za wolny) w jego miejsce wskoczył wolny pomiar na transoptorach + układ "window" komparator jako zabezpieczenie UV i OV.
Pozdrawiam.