Witam
Problem polega na tym iż grzejniki na obu kondygnacjach grzeją tylko do połowy tzn. ciepłe są tylko od strony przyłączenia. Na rysunku przedstawiłem jak są ciepłe, albo tak jak na 1 albo na 2 narysowanym grzejniku.
Instalacja to: kocioł 38KW (130litrów wody) na ekogroszek, zawór 4 drogowy sterowanie pogodowe mieszacza, pompa mieszacza, pompa bojlera. Jest jeszcze odejście na podłogowe ale grzeje ok. Schemat instalacji na rysunku w uproszczeniu. Grzejniki na parterze 6sztuk (5 dwupłytowych purmo 60x140 2szt.45x60 60x60 60x200, drabinka w łazience 55x120cm) na piętrze 12 sztuk grzejników w tym 2 drabinki 55x120cm purmo 60x60-4szt., 60x120-2szt., 45x160, 45x60-3sztuki. Instalacja na rozdzielaczach dalej pex 16, do rozdzielaczy rura miedziana 28mm
Najdalsze grzejniki to ok.12-15m od rozdzielacza
Pompa obiegowa co to wita U-55-25-180 (zasilanie rozdzielaczy 52st. powrót 40st. na kotle 65st.)
Instalacja teraz to będzie 3 zima od początku z nią tak było
Czy pompa jest właściwie dobrana? teraz jest na 3 biegu jak przełącze niżej jest jeszcze gorzej dłuższe grzejniki cieple tylko na początku.
Jak zakręciłem zasilanie i powrót na rozdzielaczu na piętro (chodziły tylko na parterze 6 grzejników)była widoczna poprawa w grzaniu, ale nie były całe ciepłe.
Grzejniki odpowietrzone.
Za mała pompa? może mi ktoś obliczyć jaka pompa powinna być?
czy kryzować grzejniki?(po zdjęciu głowic termostatycznych widać małą plastikową nakrętkę z cyframi 1-6)
Drabinki grzeją ok. ale po zdjęciu głowicy nic nie ma do regulacji wstępnej.
Instalacja mogła się zamulić?
w czym może być problem?
Link
Link
Proszę poprawnie wstawić zdjęcia
mod - mirrzo
Problem polega na tym iż grzejniki na obu kondygnacjach grzeją tylko do połowy tzn. ciepłe są tylko od strony przyłączenia. Na rysunku przedstawiłem jak są ciepłe, albo tak jak na 1 albo na 2 narysowanym grzejniku.
Instalacja to: kocioł 38KW (130litrów wody) na ekogroszek, zawór 4 drogowy sterowanie pogodowe mieszacza, pompa mieszacza, pompa bojlera. Jest jeszcze odejście na podłogowe ale grzeje ok. Schemat instalacji na rysunku w uproszczeniu. Grzejniki na parterze 6sztuk (5 dwupłytowych purmo 60x140 2szt.45x60 60x60 60x200, drabinka w łazience 55x120cm) na piętrze 12 sztuk grzejników w tym 2 drabinki 55x120cm purmo 60x60-4szt., 60x120-2szt., 45x160, 45x60-3sztuki. Instalacja na rozdzielaczach dalej pex 16, do rozdzielaczy rura miedziana 28mm
Najdalsze grzejniki to ok.12-15m od rozdzielacza
Pompa obiegowa co to wita U-55-25-180 (zasilanie rozdzielaczy 52st. powrót 40st. na kotle 65st.)
Instalacja teraz to będzie 3 zima od początku z nią tak było
Czy pompa jest właściwie dobrana? teraz jest na 3 biegu jak przełącze niżej jest jeszcze gorzej dłuższe grzejniki cieple tylko na początku.
Jak zakręciłem zasilanie i powrót na rozdzielaczu na piętro (chodziły tylko na parterze 6 grzejników)była widoczna poprawa w grzaniu, ale nie były całe ciepłe.
Grzejniki odpowietrzone.
Za mała pompa? może mi ktoś obliczyć jaka pompa powinna być?
czy kryzować grzejniki?(po zdjęciu głowic termostatycznych widać małą plastikową nakrętkę z cyframi 1-6)
Drabinki grzeją ok. ale po zdjęciu głowicy nic nie ma do regulacji wstępnej.
Instalacja mogła się zamulić?
w czym może być problem?