Dlaczego nie montować stycznika przed falownikiem Eura Drives E1000?

tigeer 28 Paź 2012 22:57 2214 4
REKLAMA
  • #1 11462756
    tigeer
    Poziom 10  
    Witam. Zajmuje sie obecnie praca inżynierską, w której wykorzystany zostal falownik eura drives e1000. Chciałem na na początku układu, przed falownikiem umiescic przyciski załącz, wyłącz, awaryjny, oraz stycznik, ale w instrukcji falownika znalazłem tekst: "Nie montować stycznika po stronie pierwotnej i/lub wtórnej falownika."
    Czy ma ktoś pojęcie w czym przeszkadzałby stycznik? U mnie pracy stosuje sie takie układy z falownikami z innej firmy dlatego tym bardziej mnie to dziwi. Byłbym wdzieczny za informacje.
  • REKLAMA
  • #2 11466079
    Szybki Elektron
    Poziom 25  
    Witam. Silnika regulowanego falownikiem nie włącza się i nie wyłącza przez wejście falownika. Stosowanie w tym celu stycznika sterowanego przyciskami jest niewłaściwe. Niektórzy producenci zabraniają stosowania styczników przed, a zwłaszcza za falownikiem, bowiem gwałtowne i częste zmiany napięć i obciążeń "nie służą" elektronice falownika. Sam przekonałem się, jak falowniki mocy 120 kW "padały jak muchy" dopóki miały styczniki na wyjściu otwierane pod obciążeniem (błędne założenia programowe). Problem się skończył po zmianie aplikacji na "sztywną". Pozdrawiam.
  • REKLAMA
  • #3 11466599
    tigeer
    Poziom 10  
    Racja, ale ten układ nie bedzie miał zbyt wielkiego obciążenia. Obecnie falownik jest załączany poprzez włożenie wtyczki do kontaktu... moim zadaniem jest m. in. udoskonalic sterowanie. Jezeli zrobilbym sterowanie stycznikiem, z zaznaczeniem, ze mozna wylaczac tylko wtedy, kiedy sie unieruchomi silnik, to dalej bedzie grozilo uszkodzeniem falownika? To bedzie zestaw szkoleniowy, wiec nie bedzie pracowal zbyt duzo.
    edit: chodzi mi o umieszczenie stycznika przed falownikiem.
  • REKLAMA
  • #4 11466723
    Rafik4
    Poziom 31  
    Możesz zastosować stycznik na zasilaniu falownika jako wyłącznik zasilania, np. włącznik bezpieczeństwa w obwodzie cewki lub co tam zechcesz a sterownie silnikiem z panela czy listwy zaciskowej falownika.
  • #5 11467147
    tigeer
    Poziom 10  
    Rafik-właśnie tak chce zrobic.