Polon 4200 - coś nie tak z EKS 4001

30 Paź 2012 21:55 2082 4
  • Poziom 14  
    Witam.
    Mam następującą sytuację:
    Muszę wysterować centralkę gazex za pośrednictwem EKS'a. Wysterowanie następuje po podaniu +12V na wejście centrali gazex. Puściłem więc stałe +12V z zasilania gazexa na styk COM EKS'a i z NO do wejścia alarmowego gazexa.
    Problem polega na tym, że cały czas na styku NO EKS'a mam 12V - czy w alarmie, czy w trybie czuwania.
    Podmieniłem dzisiaj nawet moduł na inny i dalej to samo.
    Może jakaś podpowiedź z Waszej strony?
    Darmowe szkolenie: Ethernet w przemyśle dziś i jutro. Zarejestruj się za darmo.
  • Poziom 14  
    zamień przewody ten z com daj na no a ten z no na com a dlaczego to już instrukcja eksa
  • Poziom 14  
    Sprawdzę w piątek. Przeczytałem teraz jeszcze raz dtr i nic mi nie przychodzi do głowy.
  • Pomocny post
    Poziom 14  
    tam jest dioda na styku poprostu można ją też wyłączyć zdejmując zworke w ekasie
  • Poziom 14  
    @segami
    Dziękuję za pomoc. Zadziałało.