Elektroda.pl
Elektroda.pl
X

Search our partners

Find the latest content on electronic components. Datasheets.com
Elektroda.pl
Please add exception to AdBlock for elektroda.pl.
If you watch the ads, you support portal and users.

Viessmann Vitopend WHE4 - Vitopend 100 po odkręceniu wody wyłącza się

30 Oct 2012 22:06 5445 7
  • Level 2  
    Od 8 lat użytkuję model Viessmann Vitopend 100 WHE4.
    Mam problem w okresie zimowym, piec potrafi się nagle wyłączyć po dziwnym, głośnym burczeniu. Objaw ten występuje tylko gdy grzeje wodę pod ogrzewanie mieszkania (grzejniki) a dodatkowo korzysta się z prysznica.
    Co może być powodem? Serwis czy pomyśleć o zmianie na nowy?
  • Level 16  
    Nie opisujesz zbyt szczegółowo objawów 'uszkodzenia'. Zawsze możesz wymienić na nowy, ale chyba serwis wyjdzie taniej.
  • Heating systems specialist
    gpoto wrote:
    piec potrafi się nagle wyłączyć po dziwnym, głośnym burczeniu.

    WHE4 ma wyświetlacz na którym - po pojawieniu się usterki - powinno coś mrugać, wyświetlać, ... Odczytaj kod usterki, plis!
  • Level 16  
    gpoto wrote:
    Od 8 lat użytkuję model Viessmann Vitopend 100 WHE4.


    Mam nadzieję , że nie wisi tak od 8 lat tylko wołasz kogoś do konserwacji ?

    Czyszczenie - konserwacja powinna być przeprowadzana co roku.
  • Level 30  
    Z opisu wygląda mi że trzeba wyczyścić wymiennik wtórny (kamień).
  • Level 2  
    Czy to skomplikowana operacja? Obejdzie się bez serwisanta?
  • Level 30  
    Zaproś serwis oceni usterkę i podejmie właściwą decyzję.
  • Level 2  
    Napisz jeszcze czy było tak od początku czy dopiero od niedawna. To ważne aby znaleźć przyczynę. Jak najwięcej szczegółów inaczej to tzw "wróżenie z fusów".