Elektroda.pl
Elektroda.pl
X
Sonel PAT 86Sonel PAT 86
Proszę, dodaj wyjątek dla www.elektroda.pl do Adblock.
Dzięki temu, że oglądasz reklamy, wspierasz portal i użytkowników.

Półautomatyczna zgrzewarka punktowa 2,6V 1kA

manekinen 11 Maj 2016 12:27 188097 341
  • #241
    Jacekgro
    Poziom 12  
    Strumien swiadomosci swia napisał:
    Jacekgro napisał:
    bo na 230v będzie tego połowę

    Po pierwsze na 230 nie uzyskasz jakiś mocy bo sprawdź sobie ile masz napięcia w gniazdku przy 25A poboru prądu . hehe.
    Jak jesteś z małopolski to mogli byśmy się wymienić bo mam trafo duże 2 fazowe na nic nie potrzebne dzisiaj.


    Kolego ja mieszkam w Lubelskim i tego trafa 3 fazowego nie oddam,bo robię z niego
    to co dostałem czyli migomat,ale możemy dogadać się co do ceny.

    Dodano po 6 [minuty]:

    Koledzy mam trafo od mikrofali,ale większe niż reszta co mam.Mi się wydaje,że ma chyba ponad 1 kw mocy i jest duże.Później zmierzę wymiary i dam fotkę.
  • Sonel PAT 86Sonel PAT 86
  • #242
    gyver309
    Poziom 13  
    Strumien swiadomosci swia napisał:
    Przy tej mocy zasilanie 400V .

    Dodano po 2 [minuty]:

    Wywalasz uzwojenie wtórne, odcinasz 1 kolumnę , wywalasz trochę zwojów pierwotnego.

    Jak było uzw pierwotne podłączone w trójkąt czy w gwiazdę bo jeśli w gwiazd to trzeba trochę zwoi usunąć i połączyć szeregowo uzw pierwotne.


    Na dobrą sprawę można nie zmniejszać pierwotnego tylko dołożyć wtórnego, o ile się zmieści. Powinno wyjść na plus - wprawdzie większa rezystancja wtórnego, ale mniej się rdzeń będzie nasycał. Zwłaszcza, że rezystancję można jednak zmniejszyć większym przekrojem a w rdzeniu nic się poprawić nie da. Jeżeli trafo jest od migomatu, to raczej ma odczepy do regulacji prądu, jeżeli nie ma - można do tego wykorzystać trzecią kolumnę po odcięciu, jako bocznik magnetyczny. Przy max. 5kA regulacja już się przyda.

    Tak czy inaczej Kolega robi już z tego trafo migomat więc jakby tutaj problem sie rozwiązał. Niemniej transformatory z migomatów niespecjalnie chcą przewijać, zwłaszcza za sensowną cenę i można je spalone tanio dostać, często zalegają w firmach spawających konstrukcje. Zazwyczaj pali się jedna kolumna, można ją wyciąć a pozostałe dopimpregnować, żeby dłużej pożyły. I mamy solidne trafo z uzwojeniem pierwotnym za małe pieniądze, do tego wdzięczne, bo już z odczepami do regulacji prądu.

    Dodano po 26 [minuty]:

    Strumien swiadomosci swia napisał:
    Po pierwsze na 230 nie uzyskasz jakiś mocy bo sprawdź sobie ile masz napięcia w gniazdku przy 25A poboru prądu . hehe.

    Ale tam! Zgrzewarka pracuje ułamek sekundy. Sprawdź sobie charakterystyki zabezpieczeń, to zobaczysz, jaki prąd można przez taką chwilkę pobrać z sieci bez zadziałania zabezpieczenia. Jeżeli trafo ma konkretny rdzeń i grube uzwojenia, będzie zrzucać eskę raczej zwarciem, niż przeciążeniem i to nawet bez obciążenia, taka uroda transformatorów. Jeżeli się jednak trafo odpowiednio wystartuje (w odpowiedniej fazie, choćby w sposób przybliżony np. przy maksimum napięcia) to można spokojnie przyjąć, że dwukrotność prądu nominalnego to żadne wyzwanie. Widziałeś kiedyś wykres prądu przy starcie typowego, przemysłowego silnika indukcyjnego, zwłaszcza obciążonego bezwładnością i jeszcze bez startu gwiazda/trójkąt? To dopiero koszmarek :D
  • #243
    Jacekgro
    Poziom 12  
    Witam.
    Po długiej przerwie jestem.Ostatnim czasem kupiłem trafo koło 1 kw,ale mam jeszcze na złomowisku odłożone trafo chyba 1,2Kw od mikrofali.Pytałem się właściciela złomowiska czy miałbym płaskownik miedziany ze stojanów od rozruszników,a on pokazał mi dużą szpulę ważącą ze 30-40kg płaskownika 6x3mm
    w izolacji z włókna szklanego.Z tego co mi się wydaje to wyszło by trafo z dużym
    prądem zgrzewania i uzwojenie by nie drżało i nie grzało się.Połączyłbym 4 takie trafa według pomysłu kolegi parę postów wyżej.Jakby ktoś potrzebował tego typu traf to moge poszukać mu.Co do spottera to miałbym kasę na miedziane uzwojenie
    z płaskownika,ale narazie musze migomat naprawić,bo trafo się spaliło na 1 kolumnie i musze przewinąć 3 fazy, a bez migomatu jest ciężko.
    Pozdrawiam
    Jacekgro
  • #244
    glapsson
    Poziom 18  
    Witam
    Tez popełniłem spotter- oto mój przepis :
    1 -- 8m ( 4x 2m ) - linka 16mm2 nawinięta na 4 trafa od mikrofali ( po 6 uzwojeń na trafo )
    napięcie wyjściowe około 5V
    2 -- 3m przewód spawalniczy 50mm2 ( 2x1,5m) - w pierwszej wersji były 2x2m 25mm2 - takie kable generowały straszne straty działanie było o wiele gorsze.
    3 -- sterowanie mocą polega na tym że dwa transformatory są na stałe a trzeci i czwarty
    dołączany jest zależnie od potrzeb ( oczywiście strona pierwotna ) - czy to słuszne rozwiązanie ??? może ktoś podpowie.
    4 -- sterownik czasowy na układzie NE555 zakres od ułamków sekundy do około 3 sekund z
    możliwością wyłączenia czasówki na rzecz sterowania ręcznego.
    zasilanie sterownika czasowego z dodatkowego transformatora 12V
    tutaj uwaga - dla NE555 musiałem zastosować kondensator przeciwzakłóceniowy na wejściu na transformatorach bo układ sam sie wzbudzał.
    5 -- zastosowałem tez na chwile tyrystorowy układ sterowania mocą ( 4kW ) ale nie byłem
    zadowolony - było dziwne ciecie mocy - zrezygnowałem z tego rozwiazania
    6 -- transformatory podłączone są równolegle zarówno strona pierwotna jak i wtórna
    7 -- Istotna sprawa to doprowadzenie zasilania 230V
    u mnie gniazdo 230V jest wyprowadzone 50cm od gniazda siłowego ( doprowadzenie
    4x4mm2) i działa bardzo ładnie
    a co ciekawe ten sam spotter u kolegi na zwykłej instalacji w
    garażu pewnie 1,5mm2 z kablami po całych ścianach i na S16A ledwo zgrzewa i co chwila
    wywala bezpiecznik - u mnie tez 16 A i nigdy nie wyskoczył - myślę że warto na to zwrócić
    uwagę.

    wrzucam film z działania spottera



    co do mocy
    trafa są 700W zakładając zgrubnie ze moc wyjściowa równa wejściowej
    PODKREŚLAM ZGRUBNIE ( kłania się sposób nawijania straty w linkach itd )

    I=P/U I= 700/5 = 140A


    4 transformatory 4x140A = 560A

    tutaj w druga stronę 4x700w = 2800W
    2800W/230V= 12A wychodzi ze 4 transformatory 700 no 800W to chyba granica działania przy zabezpieczeniu 16A

    2800W/5V = 560A dla 4 transformatorów ale nie na zwarciu

    nie wiem czy taki wywód jest słuszny ale przy zwarciu prawie całkowitym ( przy napięciu niższym niż 5V np 1V ) natężenie powinno dochodzić do wartości równej mocy.
    Czy ten wywód jest słuszny ??
  • Sonel PAT 86Sonel PAT 86
  • #245
    Jacekgro
    Poziom 12  
    glapsson napisał:


    co do mocy
    trafa są 700W zakładając zgrubnie ze moc wyjściowa równa wejściowej
    PODKREŚLAM ZGRUBNIE ( kłania się sposób nawijania straty w linkach itd )

    I=P/U I= 700/5 = 140A


    4 transformatory 4x140A = 560A

    tutaj w druga stronę 4x700w = 2800W
    2800W/230V= 12A wychodzi ze 4 transformatory 700 no 800W to chyba granica działania przy zabezpieczeniu 16A

    2800W/5V = 560A dla 4 transformatorów ale nie na zwarciu

    nie wiem czy taki wywód jest słuszny ale przy zwarciu prawie całkowitym ( przy napięciu niższym niż 5V np 1V ) natężenie powinno dochodzić do wartości równej mocy.
    Czy ten wywód jest słuszny ??


    Witam

    Bardzo ładnie wykonana zgrzewarka i widać ,że działa.Podoba mi się wykonanie i pomyślowość. U mnie z mniejszego trafa jak miałem okazję mierzyć miernikiem cęgowym to na zwarciu było 700 A.
    Pozdrawiam
    Jacekgro
    Jakiej maksymalnej grubości blachy jest w stanie przygrzać i wyciągnąć?
  • #246
    glapsson
    Poziom 18  
    Na filmie wycinek próg od auta 0,9mm
    na 50% tez dobrze przygrzewa ale jak źródło 230V jest dobre
    na średniej klasy przedłużaczu dużo gorzej - trzeba dawać na 100%
    Obecnie urządzenie poszło " w robotę " na testy do blacharza zobaczymy co powie i co trzeba poprawić.
    Myślałem o cyfrowym wyświetlaczu z odliczaniem czasu ..... ale to wodotryski.
    Postawiłem na to że to jednak urządzenie warsztatowe i ma być proste do bólu dlatego tylko potencjometr do regulacji czasu i przełącznik do wyłączenia czasówki w celu wydłużenia czasu grzania oraz prosty wybór mocy 50%, 75%, 100%.
    bardzo duży wpływ na skuteczność miało zastosowanie krótszych i o większym przekroju kabli wyjściowych 50mm2 2 razy po 1,5m. Na 25mm2 i po 2m działanie było dużo gorsze.

    Do wymyślenia na teraz:
    - możliwość zmiany końcówek w systemie plug&play
    czyli albo trzeba zastosować kilka raczek z przyciskami i złączką do kabla sterującego albo przekładana rączkę.
    - możliwość szybkiego zaciskania kabla prądowego na końcówce roboczej
    - młotek ( juz jest )
    - elektroda- gniazdo do przygrzewania kluczyków
    - elektroda grot do zgrzewania drutu falistego
    -elektroda do miejscowego nagrzewania ( węglowa ? )

    W sumie rozpędziłem się bo mój post jeden i drugi nie jest zbytnio na temat
    w tytule zgrzewarka a ja przedstawiłem spotter.
    Chociaż w całym wątku przewija się jedno i drugie i jedno i drugie ma wiele ze sobą wspólnego - może warto zmienić tytuł tutaj sugestia do autora i moderatora.
    Po to aby inni mogli łatwiej trafić na interesujące ich kwestie.
  • #248
    Freddy
    Poziom 43  
    Nie, bo to są cienkościenne rurki.
  • #250
    glapsson
    Poziom 18  
    Na etapie budowy jak nie miałem młotka do testów używałem pręta od wózka z drukarki
    nie wiem co to za stop ale kleił ładnie i nie przetapiał końcówki.
    Nie mam tez pojęcia czy to przypadek czy wszystkie drukarki maja ten typ metalu.
    Oczywiście mam na myśli zastosowanie jako wyciągacz a nie elektrody zgrzewarki.
  • #251
    MarcinekCinek
    Poziom 10  
    Witam,
    bardzo fajny spotter. Sam jestem w trakcie budowy podobnego. Mógł bym prosić o więcej zdjęć szczególnie wnętrza urządzenia.
    Jak realizowany jest wybór ilości załączonych trafo? Czy załączane są poprzez styczniki?
    Również mam problem z zabezpieczeniem na obwodzie zasilającym. Pewnie przydał by się układ do załączania w zerze.
    W mojej wersji czas bedzie ustawiany poprzez czasówke od 0 do 3s, czy takie rozwiazanie ma sens?
    Pozdrawiam
  • #252
    glapsson
    Poziom 18  
    Witam
    zbudowałem kolejny spotter na dwóch trafo ale nawinięty 25mm2
    aby dało się wcisnac poprzez nawijanie musiałem spłaszczać linke 25mm2 za pomoca młotka gumowego.
    trafa połączone równolegle
    bez regulacji mocy
    tylko czasówka
    u mnie działa rewelacyjnie

    u kolegi obydwa są kaprysne ale wszystko sprowadza się do tego że jest na końcu długiej lini energetycznej
    jak używa spotera to nawet u sąsiada światło przygasa
    doszliśmy do wniosku że trzeba rozbić trafa na fazy myślę że do piątku przeorganizuje jego urządzenie
    zobaczymy co wyjdzie

    wrzucam mój układ czasowy na ne555
    dwie możliwości zasilania

    około 15V zmienny jak w pierwszysm spoterze z samego trafo
    lub 12V stały - jak w drugim spoterze z zasilacza komputerowego
    myślę że wychwycicie wszystko z opisów na płytce
    oczywiście przy zasilani 12V z zasilacza można sobie podarować mostek i elementy stabilizujące napięcie co widać na foto poniżej.

    15V
    12V
    Fan - wentylator
    SW - przełacznik na rączce młotka
    PP - przełącznik pracy - do wyłączenia czasówki i przejścia na prace użytkownika
    PK - przekaźnik

    Półautomatyczna zgrzewarka punktowa 2,6V 1kA Półautomatyczna zgrzewarka punktowa 2,6V 1kA Półautomatyczna zgrzewarka punktowa 2,6V 1kA Półautomatyczna zgrzewarka punktowa 2,6V 1kA
    Załączniki:
  • #253
    MarcinekCinek
    Poziom 10  
    Dzięki za zdjęcia. Mógł byś napisać ile zwojów 25mm2 udało ci się wcisnąć i jakie napięcie masz na wtórnym?
    Ja dziś zaprasowałem kable łączące cztery uzwojenia wtórne z kablami wychodzącymi 50mm2, niestety próby działania zakończyły się już na etapie załączenia transformatorów do pracy w stanie jałowym. Nie wytrzymał bezpiecznik 20A. Myślę czy nie pójść twoją drogą i nie przerobić mój spotter na dwutransforamtorowy będzie bardziej uniwersalny, nie trzeba będzie szukać źródła prądu bliżej elektrowni :).
    Myślę również nad zastosowaniem dwóch oporników 100ohm 10W na zasilaniu uzwojenia pierwotnego by złagodzić rozruch.
    Poniżej zdjęcia mojego urządzenia.
  • #254
    Jacekgro
    Poziom 12  
    MarcinekCinek napisał:
    Dzięki za zdjęcia. Mógł byś napisać ile zwojów 25mm2 udało ci się wcisnąć i jakie napięcie masz na wtórnym?
    Ja dziś zaprasowałem kable łączące cztery uzwojenia wtórne z kablami wychodzącymi 50mm2, niestety próby działania zakończyły się już na etapie załączenia transformatorów do pracy w stanie jałowym. Nie wytrzymał bezpiecznik 20A. Myślę czy nie pójść twoją drogą i nie przerobić mój spotter na dwutransforamtorowy będzie bardziej uniwersalny, nie trzeba będzie szukać źródła prądu bliżej elektrowni :).
    Myślę również nad zastosowaniem dwóch oporników 100ohm 10W na zasilaniu uzwojenia pierwotnego by złagodzić rozruch.
    Poniżej zdjęcia mojego urządzenia.


    Witam
    Konstrukcja wykonana super.Wszystko przejrzyście jest i jak na domowe wykonanie jest super.Potrzebujesz układu sterowania czasem zgrzewania na scalaku 555 i soft-startu np. jak do spawarki,żeby złagodzić obciążenie podczas startu i przejścia w tym momencie przez 0.
    Pozdrawiam
    Jacekgro
  • #255
    MarcinekCinek
    Poziom 10  
    Czas zgrzewania będzie nastawiany poprzez przekaźnik czasowy. A co do złagodzenia rozruchu to myślałem o rozwiązaniu wspomniany w linku poniżej.
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic567330.html
    Pozostaje zastanowić się jak uniknąć grzania oporników gdy nie są zwarte podczas pracy stycznika.
    Pozdrawiam
  • #256
    glapsson
    Poziom 18  
    Co do szukania źródła bliżej elektrowni
    U mnie ani 4 trafa ani też 2 nie wyrzucają 16A
    obydwa kleją bardzo ładnie

    U kolegi zarówno jeden i drugi nowa instalacja w garażu na nowym domu ale na końcu nitki na " "osiedlu" potrafi 16A wywalić a do tego światło mruga i zgrzewanie jest czasami loterią
    czasem idzie a czasem dupowato działa...
    Obydwa są u kumpla to nie sprawdzę dokładnie ile mi tego weszło ale wepchałem na maxa
    5 lub 6 zwojów i powiem że ani grama wiecej by nie weszło w moje trafa .. i około 4,5V z pamięci piszę ...
    Będę miał na miejscu do uściślę
  • #258
    glapsson
    Poziom 18  
    Spotter kolejne podejście
    niestety przy grubszych elementach blacharskich spotter na 230V nie sprawdza się
    O ile przygrzewanie drutu falistego lub kluczyków jako tako idzie o tyle klejenie punktowe jest dość słabe.
    Już raz w tym wątku pojawiła się propozycja aby zasilić podobne urządzenie z dwóch faz.

    Moje pytanie jest takie jak połączyć transformatory aby w pełni wykorzystać możliwości tych trafo

    przy dwóch transformatorach

    1- strona pierwotna szeregowo dwa trafa międzyfazowo - strona wtórna szeregowo uzwojenia ??
    Półautomatyczna zgrzewarka punktowa 2,6V 1kA
    2- strona pierwotna szeregowo dwa trafa międzyfazowo - strona wtórna równolegle uzwojenia ??
    Półautomatyczna zgrzewarka punktowa 2,6V 1kA
    3- strona pierwotna równolegle dwa trafa miedzyfazowo - strona wtórna szeregowo uzwojenia ??
    Półautomatyczna zgrzewarka punktowa 2,6V 1kA

    zakładam ze nie można zrównoleglić uzwojeń wtórnych przy równoległych uzwojeniach pierwotnych chyba że zastosuje się układ prostujący?

    albo jeszcze jakieś inne rozwiązanie ????
    np
    Półautomatyczna zgrzewarka punktowa 2,6V 1kA

    Które rozwiązanie jest prawidłowe ?
    I czy w ogóle transformator od mikrofali podoła międzyfazowo ?

    Pytam bo kto pyta nie błądzi a nie jestem w tym temacie biegły.
    Zatem proszę o odpowiedz a nie głupie komentarze.
    Zresztą nie tylko mnie się to przyda.
  • #259
    lukaszeks83
    Poziom 14  
    Jak już pisałem w którymś z wątków "nie zbudujesz dobrego spottera na dwóch transformatorach".
    Każdy kto zabiera się za spotter niech od razu zaopatrzy się w cztery transformatory ( najlepiej model 900E lub 800E).
    Każde połączenie które zaproponowałeś jest złe. Nawet jak przez chwile transformatory wytrzymają to uszkodzisz sterownik.
    Dokup jeszcze dwa transformatory, połącz wszystkie uzwojenia pierwotne równolegle. Uzwojenia wtórne przewiń linką 16mm2 złożoną we dwa (ma wejść 4 zwoje po 2 linki czyli przekrój 32mm2).
    Jednym kawałkiem dwa transformatory szeregowo bez łączenia a drugim pozostałe dwa również bez łączenia.
    Powstałe dwa zestawy połącz uzwojenia wtórne równolegle (ma powstać zestaw 2S2P).
    Dopiero przy takim połączeniu otrzymasz spotter a nie zabawkę.
    Gdyby sterownik który posiadasz nie wytrzymał to w jednym z wątków jest mój wzór płytki na triak 40A (wytrzymuje ponad 8000W).
  • #260
    vodiczka
    Poziom 43  
    lukaszeks83 napisał:
    Uzwojenia wtórne przewiń linką 16mm2 złożoną we dwa (ma wejść 4 zwoje po 2 linki czyli przekrój 32mm2).
    Jednym kawałkiem dwa transformatory szeregowo bez łączenia a drugim pozostałe dwa również bez łączenia.
    Powstałe dwa zestawy połącz uzwojenia wtórne równolegle (ma powstać zestaw 2S2P).

    Czym to się różni od nawinięcia wtórnego 8 zwojami linki 16mm² i połączenia wszystkich uzwojeń wtórnych równolegle?
  • #261
    szaszkin
    Poziom 12  
    Zna ktoś rozwiązanie z spawaniem rdzeni transformatorów ?
    Takie rozwiązanie mam w Mig Mag Eichel 210A mały jest dospawany do dużego w kolumnie , czyli rdzenie na których są nawoje tworzą wspólne pole magnetyczne
    Pracuje w układzie 1 faza lub 2 fazy , a co ciekawe prostownik na płytkach selenowych
    A jego max osiągi jak ciecie to płaskownik = 10 x 100 mm przepala drutem w minutę jak elektroda.
  • #262
    lukaszeks83
    Poziom 14  
    Teoretycznie, niczym. Praktycznie, łatwiej ułożyć kable i zachować ład, skład i porządek. Dodatkowo przewijałem tak i tak transformatory i z praktyki wiem że lepsze efekty są przy połączeniu 2S2P.
    Choć jak ktoś ma 4 transformatory 900E to polecam przewijać każdy pojedynczą linką bo spokojnie wejdzie 9 zwojów a wytrwali zmieszczą 10 (5 razy podwójnej ni chusteczki nie wejdzie).
  • #263
    glapsson
    Poziom 18  
    lukaszeks83 napisał:
    Dokup jeszcze dwa transformatory, połącz wszystkie uzwojenia pierwotne równolegle. Uzwojenia wtórne przewiń linką 16mm2 złożoną we dwa (ma wejść 4 zwoje po 2 linki czyli przekrój 32mm2).


    Tak zrobiłem jest lepiej ale to jeszcze nie to.
    Jeżeli chodzi oczywiście o grubsze blachy ( 1mm i trochę grubsze ) .....
    plan jest inny
    nawiniecie 2S2P 50mm2 igielit i mam nadzieje ze wcisnę
    wyprowadzenie 90mm2

    dodam ze drugi spotter mam na dwóch trafo 25mm2 i wyjście 50mm2 i sporo ostatnio pracował na poszyciach i działa super - ale przewody robią się ciepłe i stąd wniosek że jest za duża strata w przewodach.

    Dodano po 7 [minuty]:

    lukaszeks83 napisał:
    Każde połączenie które zaproponowałeś jest złe. Nawet jak przez chwile transformatory wytrzymają to uszkodzisz sterownik.


    Nie za bardzo rozumiem jak mogę w taki sposób uszkodzić sterownik ?
    co najwyżej przekaźnik może nie wytrzymać jak sądzę ?

    Istnieją przecież spottery wielofazowe - jak to jest zorganizowane ?
    dodam ze nie chodzi tyle o dodanie mocy co o odciążenie tej jednej fazy, aby bezpiecznik nie wyskakiwał i światło nie mrygało.
  • #264
    MarcinekCinek
    Poziom 10  
    Witam,
    dłuższy czas nic nie pisałem bo i prace nad moim spotterem się ślimaczyły. Udało mi się ukończyć sterowanie, rozbudowałem mój projekt o opcję pracy z połową mocy oraz wybór trybu pracy automat ręka. Wciąż mam problemy z zabezpieczeniami które nie wytrzymują załączenia do pracy w stanie jałowym. Poniżej zdjęcia urządzenia.
  • #265
    RAFAŁ.M
    Poziom 18  
    Żeby zabezpieczenia wytrzymywały musisz dorobić układ załączający przekaźniki SSR w szczycie sinusoidy sieci o ile oczywiście przekaźniki nie mają wbudowanego załączania w zerze bo wtedy się nie nadają. Też miałem problem z wyskakiwaniem zabezpieczenia przy załączeniu zgrzewarki ale synchronizacja sterownika z siecią i łączenie w szczycie rozwiązało problem. Teraz nawet działa z zabezpieczeniem B6 a poprzednio wyskakiwał B16.
  • #266
    MarcinekCinek
    Poziom 10  
    RAFAŁ.M napisał:
    Żeby zabezpieczenia wytrzymywały musisz dorobić układ załączający przekaźniki SSR w szczycie sinusoidy sieci o ile oczywiście przekaźniki nie mają wbudowanego załączania w zerze bo wtedy się nie nadają. Też miałem problem z wyskakiwaniem zabezpieczenia przy załączeniu zgrzewarki ale synchronizacja sterownika z siecią i łączenie w szczycie rozwiązało problem. Teraz nawet działa z zabezpieczeniem B6 a poprzednio wyskakiwał B16.



    Mógł byś podesłać jakiś schemat takiego układu? Lub zdjęcia?
    Z tego co wiem zastosowane przez mnie przekaźniki mają niestety załączanie w zerze, więc raczej będę musiał je zastąpić.
    Myślałem aby zastosować dwa podwójne moduły. Po jednym wyjściu na każde trafo.
    https://www.aliexpress.com/w/wholesale-2-channel-isolated-5v-relay-module.html
  • #267
    RAFAŁ.M
    Poziom 18  
    Układ jest na procesorze attiny13 jak poradzisz sobie z zaprogramowaniem to zamieszczę wsad i schemat.
    Przekaźniki z linku Aliexpress nie nadają się. Do sterowania włączeniem musi być SSR bez łączenia w zerze lub zwykły triak z większym prądem + optotriak.
  • #268
    MarcinekCinek
    Poziom 10  
    RAFAŁ.M napisał:
    Układ jest na procesorze attiny13 jak poradzisz sobie z zaprogramowaniem to zamieszczę wsad i schemat.
    Przekaźniki z linku Aliexpress nie nadają się. Do sterowania włączeniem musi być SSR bez łączenia w zerze lub zwykły triak z większym prądem + optotriak.

    Mógł byś zamieścić wsad i schemat?

    Dodano po 2 [godziny] 21 [minuty]:

    Dziś były pierwsze próby mojego spottera.
    Niestety nie do końca udane cztery trafa połączone równolegle muszą pracować jednocześnie nie da się wyłączyć dwóch i pracować z połowa mocy.
    Mój błąd przez który muszę przewinąć dwa na nowo ( izolacja na nich się stopiła częściowo). Przy tej okazji rozważam zastosowanie metody wspomnianej wcześniej przez lukaszeks83 czyli dwa trafa podwójna linką 16mm2 szeregowo i równolegle z drugą parą połączoną szeregowo.
    Mam tylko obawy że do moich GAL 700 nie wejdzie tyle uzwojeń co trzeba.
    Zastosowane styczniki SSR tez sprawiają kłopoty, gdyż puszczają i na elektrodach zgrzewarki pojawia się napięcie od momentu włączenia głównego zasilania.
    W spoczynku styczniki są w porządku nie ma przejścia. Przy odłączeniu obwodów siłowych również sterowanie dział jak należny.
    Coś powoduje ich wzbudzenie.
  • #269
    lukaszeks83
    Poziom 14  
    Do GAL 700 nie wejdzie 2x4zwoje.
    Można je przewinąć pojedynczo (7zwojów powinno wejść) i wszystkie równolegle połączyć.
  • #270
    Pawel36m
    Poziom 6  
    Witam
    Mam pytanie. Chciałem zrobić zgrzewarkę do progów w aucie. Mam spawarkę transformatorową chciałem nawinąć uzwojenie dodatkowe i dodać jakiś sterownik. Czy to dobry pomysł?