Ogrzewanie podłogowe - nie działa

01 Lis 2012 19:34 11982 26
  • Użytkownik usunął konto  
  • HELUPOWER
  • Specjalista - systemy grzewcze
    Witam.
    W takim układzie, nie musi być UNIBOX, jednakże musi być zawór RTL na powrocie ogrzewania.
    Ten zawór do regulacji temperatury, to może jest właśnie RTL. On wygląda bardzo podobnie do grzejnikowego zaworu termostatycznego z głowicą.
    Kolejną rzeczą jest to, że zawór RTL nadaje się tylko do ogrzewania podłogowego o małej powierzchni (producenci zaworów RTL często podają maksymalną powierzchnię takiego ogrzewania, nie większą niż 13m² na jednym zaworze). Ponadto jeden zawór może obsługiwać tylko jedną nitkę ogrzewania. Dodatkowo rura dla ogrzewania z takim zaworem, musi bezwzględnie być ułożona w ślimaka.
    Kolejną rzeczą jest, czy ten układ jest odpowietrzony, i czy sposób jego wykonania to umożliwia.
    Pozdrawiam.
  • Poziom 16  
    "Zwykły zawór do regulacji temp.". Masz tu na myśli zawór termostatyczny czy zwykły zasilający zakręcany?? A może jest to ogranicznik temperatury RTL (coś jak ten UNIBOX, tylko bez skrzynki). Jeśli RTL to czy jest on na powrocie?? Jeśli termostat, to czy próbowaliście bez głowicy go pogonić?? Czy rura jest drożna?? Czy zakręcaliście pozostałe odbiory ciepła, żeby pompa pchała tylko w podłogę?? Czy daliście tej podłogówce czas, aby się nagrzała (3-5godzin)?? Odpisz.
  • Użytkownik usunął konto  
  • Poziom 16  
    Jak widzisz na rysunku, jest on zamontowany na powrocie. Mierząc temperaturę wody z powrotu z podłogi utrzymuje stałą jej wartość. Jego zadaniem jest ograniczenie temperatury podłogi, nic więcej. Jeśli jest jakaś inna przyczyna to na pewno nie pomoże.
  • HELUPOWER
  • Poziom 22  
    Jeżeli układ jest odpowietrzony to nawet będzie działał na zaworze kulowym, abstrachuję bo takim zaworem to marne sterowanie. Zmierzam do tego, że- czy to bedzie unibox czy sam rtl prawidłowo zamontowany, to znaczy na powrocie i z możliwością odpowietrzenia to działać musi, no i pozostaje sposób rozłożenia pętli oraz jej długość. Ludzie juz od dawna w kosmos latają a co dopiero problem z ogrzewaniem.
  • Użytkownik usunął konto  
  • Poziom 22  
    A jest styro pod rurami? a grubość wylewki? A jak zakręcał pozostałe odbiory to pomacał rury by sprawdzic czy jest przepływ tzn. czy pompa goni wodę?
  • Poziom 20  
    Układ niby jest dobry, ale UNIBOX posiada zaworek do odpowietrzania podłogówki, a niestety musi być ona dokładnie odpowietrzona, mały "bąbel" powietrza w przewodzie i po grzaniu zwłaszcza jeśli jest wspólna pompka dla grzejników i podłogówki, metodą-półśrodkiem można by zakręcić wszystkie grzejniki i spróbować dokładnie odpowietrzyć na śróbunku zaworu lub lepiej jeśli jest to możliwe na przyłączu do pionu (na powrocie) przy pracującej pompie i w miare wysokim ciśnieniu w układzie, jednak przy dużej ilości grzejników dodatkowa pompka może okazać się koniecznością z powodu tego że przepływ wody przez grzejnik jest "łatwy" w porównaniu z podłogówką, tak więc mimo że będzie grzała to i tak może być z niepełną mocą. Inną sprawą jest to że zawór UNIBOX ma inną zasadę działania niż zawór grzejnikowy, on ogranicza- reguluje temperaturę wody w podłogówce a nie reguluje temperatury w pomieszczeniu, zapobiega tym uszkodzeniu podłogi (płytki, panele), jak i samej rury grzejnej przed uszkodzeniem nadmierną temperaturą.
  • Użytkownik usunął konto  
  • Poziom 22  
    Nie potrzeba tu żadnej dodatkowej pompy, nie takie układy podłączałem z RTL a działają od pierwszego strzału do dziś.
  • Specjalista - systemy grzewcze
    Witam.
    Cytat:
    Tak jak pisałem wyżej jest to ogranicznik temperatury RTL. I na pewno jest to na powrocie. Rura jest drożna. Oczywiście zakręcał pozostałe odbiory ciepła. Co do czasu to grzeje od 3 dni a podłoga zimna.

    Jeśli jest to zawór RTL, zamontowany na powrocie i we właściwym kierunku, rura jest drożna i prawidłowo ułożona, inne odbiory były zamknięte, układ jest odpowietrzony, powierzchnia jest mała, pompa pracuje, źródło ciepła podgrzewa wodę - to musi działać.
    Jak długo były zamknięte pozostałe odbiory. Może pozostałe odbiory mają tak małe opory, że nic nie już nie płynie przez podłogę?
    Czy podłoga została skutecznie odpowietrzona?

    Widzę, że w miedzy czasie, jak pisałem tego posta, pojawiły się kolejne posty i informacje.
    Czyli jednak nie były zamykane pozostałe odbiory, a podłoga jest podłączona bezpośrednio do grzejnika.
    Napisz w jaki sposób jest to podłączone do tego grzejnika (szeregowo, równolegle, i dokładnie w którym miejscu), i czy ten grzejnik grzeje.
    Pozdrawiam.
  • Poziom 22  
    Cytat:
    Jest 6cm styropianu, 5cm wylewki. Właśnie do niego dzwoniłem i dowiedziałem się, że ogrzewanie podłogowe wpięte jest prosto pod grzejnik, tzn w obieg grzejnika. I nie ma możliwości odcięcia pozostałych odbiorników ciepła, idzie wszystko całością.

    Pod grzejnik rozumiem,ze z powrotu grzejnika. Jak to nie ma możliwości odcięcia? Nie ma zaworów przy grzejnikach?
  • Poziom 36  
    Wg mnie błąd tkwi w równoległym podłączeniu podłogówki do grzejnika. Gdyby była podłączona szeregowo problemu by nie było.
  • Poziom 26  
    Skoro jest podłączona na powrocie grzejnika to gdzie kolega andrefff widzi tu równolegle...
  • Poziom 30  
    Jeżeli by były szeregowo albo wszystko by działało albo nic.
  • Poziom 36  
    Może źle się wyraziłem, myślałem o takim systemie.
    Ogrzewanie podłogowe - nie działa
  • Poziom 26  
    Czyli szeregowo. To oczywista oczywistość.
  • Poziom 36  
    Dlatego nie zgadzam się z tym stwierdzeniem.
    zybie napisał:
    Jeżeli by były szeregowo albo wszystko by działało albo nic.

    Ja osobiście widziałem układ jak na moim zdjęciu, który grzał jak głupi, a grzejnik zimny.
    To skoro mój układ jest szeregowy, to ten ze zdjęcia autora jaki jest ?
  • Poziom 36  
    zybie napisał:

    Rysunek w pierwszym poście.

    Przecież się pytam jaki jest układ na rysunku w pierwszym poście, szeregowy czy równoległy ?
  • Poziom 36  
    saskia napisał:
    Rownolegly.

    Brencik napisał:
    Skoro jest podłączona na powrocie grzejnika to gdzie kolega andrefff widzi tu równolegle...

    A koledzy hydraulicy się ze mnie naśmiewają.
  • Specjalista - systemy grzewcze
    andrefff napisał:
    saskia napisał:
    Rownolegly.

    Brencik napisał:
    Skoro jest podłączona na powrocie grzejnika to gdzie kolega andrefff widzi tu równolegle...

    A koledzy hydraulicy się ze mnie naśmiewają.

    Witam.
    Rysunek w pierwszym poście, przedstawia połączenie RÓWNOLEGŁE ogrzewania podłogowego do instalacji.
    Kolejny rysunek wstawiony przez andrefff, przedstawia połączenie SZEREGOWE grzejnika z ogrzewaniem podłogowym. Dotyczy to tylko tego grzejnika i tej podłogi.
    zybie napisał:
    Jeżeli by były szeregowo albo wszystko by działało albo nic.

    Dotyczy właśnie takiego zestawu szeregowego grzejnik - podłoga. Tu jeśli krąży woda, to za równo przez grzejnik, jak i podłogę. Więc jeśli ten grzejnik grzeje, to przez nitkę podłogi też płynie woda (ta sama co przez ten grzejnik). Tyle że ten przepływ może być na tyle mały, że grzejnik jest od góry ciepły, ale zanim woda dopłynie do powrotu z grzejnika, jest już zimna, albo ma za niską temperaturę, aby zagrzać podłogę - czyli jest za mały przepływ przez tą gałąź instalacji CO.
    Jednakże autor tematu nie napisał nam precyzyjnie, jak ta podłoga jest podłączona do grzejnika. Stwierdzenie, że jest podłączona bezpośrednio do grzejnika, nie mówi nam, jak jest to podłączone. Może to być za równo połączenie szeregowe, jak również równoległe, wykonane trójnikami bezpośrednio pod grzejnikiem. Widziałem też, że instalatorzy podłączali nitkę ogrzewania podłogowego, w miejsce korków do grzejnika bocznego - grzejnik boczny z jednej strony miał podłączone zasilenie i powrót z instalacji CO, a z drugiej strony do grzejnika, była podłączona podłogówka. W przypadku takiego podłączenia, nie ma prawa to działać.
    Tak więc z tą ilością informacji, jakie nam dał autor tematu, nie jesteśmy w stanie udzielić jednoznacznej odpowiedzi, bo tak naprawdę nie wiemy, jak to jest podłączone, po za naszymi domysłami.

    Kolego, odpowiedz na wszystkie pytania jakie padły w temacie, dotyczące tej instalacji. Jak możesz, to zrób też zdjęcia tego podłączenia i zaworu. Na obecną chwilę, z obecną ilością informacji z Twojej strony, dalsza dyskusja w temacie, jest bez sensu.

    Pozdrawiam.
  • Poziom 12  
    Panowie czy w tym przypadku /szeregowym/, w momencie, kiedy rtl ogranicza nam przepływ czynnika ze względu na temp. nie spada nam temperatura na grzejniku?

    Czy rozwiązanie równoległe nie jest sensowniejsze?


    harryON



    andrefff napisał:
    Może źle się wyraziłem, myślałem o takim systemie.
    Ogrzewanie podłogowe - nie działa
  • Specjalista - systemy grzewcze
    harryon napisał:
    Panowie czy w tym przypadku /szeregowym/, w momencie, kiedy rtl ogranicza nam przepływ czynnika ze względu na temp. nie spada nam temperatura na grzejniku?

    Czy rozwiązanie równoległe nie jest sensowniejsze?

    Witam.
    Oczywiście jeśli RTL w takim układzie szeregowym ograniczy przepływ przez podłogę, to zmniejszy się również przepływ przez grzejnik, bo jest podłączony szeregowo (chwilowe przepływy przez poszczególne urządzenia połączone szeregowo, zawsze są takie same). W takiej sytuacji temperatura na zasileniu grzejnika się nie zmieni (chyba że RTL zamknął by się całkiem), a spadnie temperatura powrotu z grzejnika, który jest zasileniem podłogi, bo zmniejszył się przepływ.Tak samo będzie, jeśli ograniczy przepływ zawór termostatyczny na grzejniku (jeśli jest).

    Szeregowo, czy równolegle? To zależy od instalacji i źródła ciepła (kotła).
    Jeśli instalacja jest niskoparametrowa, i kocioł np: kondensacyjny, to zdecydowanie równolegle, gdyż przy połączeniu szeregowym temperatura powrotu z grzejnika może się okazać za niska, aby odpowiednio dogrzać podłogę (pisałem o takiej sytuacji w moim wcześniejszym poście).
    Jeśli instalacja jest wysokoparametrowa, a kocioł np: na paliwa stałe, który pracuje z wyższymi temperaturami, to zdecydowanie szeregowo, gdyż temperatura zasilania podłogówki z kotła przy połączeniu równoległym, może być za wysoka i niebezpieczna dla ogrzewania podłogowego.
    Pozdrawiam.
  • Poziom 32  
    Panowie się sprzeczacie a kolega zamilkł po trzecim poście.
    Na pewno jest tam powietrze i dlatego nie grzeje.