Spalone przewody zerowe w instalacji.

Domin1980 01 Nov 2012 20:42 3033 4
  • #1
    Domin1980
    Level 2  
    Witam Wszystkich,
    Proszę o pomoc w następującym temacie. Posiadam w mieszkaniu instalację jednofazową z przewodem ochronnym. Mieszkanie jest małe, w bloku - instalacja prosta. Przewody z rozdzielni klatkowej doprowadzone do rozdzielni w mieszkaniu (L,N,PE). W rozdzielni 2 bezpieczniki typu S i jeden różnicowoprądowy. Instalacja w całości w miedzi, 2,5 mm2 i oświetlenie 1,5 mm2. Rozdzielnia w mieszkaniu też prosta - N rozszyte na listwie to wszystkich obwodów, L zasila bezpieczniki a z drugiej strony idzie na obwody. PE rozszyte na listwie. Nic ciekawego.
    Dzisiaj przy małych pracach w mieszkaniu zdemontowałem panel rozdzielni i świat zawirował:
    Większość przewodów N stopiona, a najbardziej przewód zasilający mieszkanie, plastik w którym zamocowana jest listwa z rozszytymi przewodami N również stopiony - masakra.
    Czytam w necie o upalających się 0 i skutkach, ale nie mogę nic wywnioskować. Ryzyko widzę w instalacjach trójfazowych - mnie nie dotyczy. Przyczyną mogą być błędnie wykonane instalacje, ale tutaj w mojej nie mogę wymyślić gdzie mogłaby być ona źle wykonana. Pisali też coś o instalacjach jako całość (blokowa), ale wtedy problem chyba byłby globalny. Dla mnie o tyle dziwne że:
    obwody zabezpieczone S o wartości 16 A, główne zabezpieczenie instalacji 25A więc nie ma mowy o przeciążeniu instalacji. O co chodzi. Wiem mogę zadzwonić po elektryka, ale wiem co on zrobi - po prostu wymieni uszkodzone elementy, a mnie interesuje przyczyna tego stanu rzeczy.
    Dlaczego tylko kable N są spalone a L nie ruszone?
    Pozdrawiam
    Dominik
  • #2
    Arturo2005
    Level 33  
    Domin1980 wrote:
    Dlaczego tylko kable N są spalone a L nie ruszone?

    Słabo dokręcone przewody na listwie N
  • #3
    Domin1980
    Level 2  
    Tak trochę podejrzewałem, chociaż ciężko uwierzyć bo w listwie jeden zacisk - 1 przewód. Może ta listwa jest jakaś nie bardzo (w sensie materiał) - skrzyneczka hipermarketowa :)
    Pozdrawiam
    Dominik
  • #5
    Domin1980
    Level 2  
    Dzięki Panowie,
    nie będę już ich tak mocno dokręcał ;)
    Pozdrawiam