Kto wie jak doładować akumulatory zasilania solarnego w zimie

02 Lis 2012 17:36 6306 19
  • Poziom 11  
    Witam
    Może od początku mam baterie solarną która teraz w okresie jesieni do wiosny będzie się raczej słabo wyrabiała w ładowaniu akumulatorów .Potrzebny mi jest nazwę go regulator napięcia ( mało żerny prąd ! ) który będzie zasilany z tych akumulatorów czyli nap zasilania 10 do 14,4V i po obniżeniu napięcia do powiedzmy 11V załączy przekaźnik a jego styki załączą prostownik który doładuje mi akumulatory i po osiągnięciu ustawionego napięcia(które chcę regulować np. 13,3V wyłączy prostownik czyli przekaźnik odpuści . Teraz jadę na zegarze który włącza i wyłącza prostownik ale to nie ta idea energii odnawialnej
    Proszę o pomoc
  • Poziom 15  
    A nie lepiej zrezygnować z nadmiernej eksploatacji tego systemu w okresie jesienno-zimowym?
    Bo nie widzę sensu ładować aku pądem z sieci, nie dość ze żywotność aku zmniejszasz to koszta dodatkowo rosną.
  • Poziom 11  
    To było moje marzenie mieć solary I MAM ! a że zimą są jakie są to trudno tyle że ja czasami nie mogę dopilnować żeby to co podpięte pod 12V działało więc szukam automatu który to załatwi regulacja potrzebna żeby koszty były minimalne a odstawienie aku do wiosny też im nie pomoże wiadomo organ nie używany zanika
  • Poziom 11  
    Witam
    Myślałem o pracy buforowej ale to są większe koszty wiadomo prostownik coś tam pompuje do aku cały czas trzyma go na maxa naładowany ale nawet niech to będzie 0,5A plus sprawność prostownika razy 24h razy 31 dni to wyjdzie w miesiącu spokojnie 10 kWh niby nie wiele bo jakieś 5 zika ale,,, Poza tym śledzę i piszę o tym problemie na stronie https://www.elektroda.pl/rtvforum/viewtopic.php?p=11492505#11492505 są szanse że coś z tego będzie
  • Poziom 39  
    mrrudzin napisał:
    Myślałeś o programatorze czasowym i załączaniu prostownika co tydzień/miesiąc na godzinę.
    Czytaj dokładnie, to przeczy wizji autora odnośnie energii odnawialnej...[/quote]
    Dobrze gdyby kolega opisał jaka jest ta idea?
    Proponuje zakup paneli i akumulatora tak wielkich, że przy założonym obecnie poborze mocy prądu wystarczy przez kilka zimowych miesięcy.
  • Poziom 11  
    Witam
    Myślę że można zamknąć ten temat jedno słowo napisane nie takie i zaczyna się kłótnia i przepychanka słowna. wizja idea i takie tam

    Koledzy pytanie było proste "Kto wie jak doładować akumulatory zasilania solarnego w zimie"

    Jeżeli mogę to
    Proszę o zamknięcie tego tematu
  • Poziom 39  
    henryk4 napisał:
    Witam
    Myślę że można zamknąć ten temat jedno słowo napisane nie takie i zaczyna się kłótnia i przepychanka słowna. wizja idea i takie tam

    Koledzy pytanie było proste "Kto wie jak doładować akumulatory zasilania solarnego w zimie"

    Jeżeli mogę to
    Proszę o zamknięcie tego tematu


    Pytanie było, odpowiedzi padło kilka. Ale rozmawiajmy o konkretach. Jeśli piszesz że wg Ciebie zużycie energii wynosi ileś - napisz jak to wyliczyłeś. To jest forum techniczne a nie kącik poetycki.

    PS. Temat możesz zamknąć sam, ale lepiej byłoby wrócić do sedna tematu i spróbować go rozwiązać.
  • Poziom 11  
    Witam
    Tak jak pisałem wcześniej

    Myślałem o pracy buforowej ale to są większe koszty wiadomo prostownik coś tam pompuje do aku cały czas trzyma go na maxa naładowany ale nawet niech to będzie 0,5A plus sprawność prostownika razy 24h razy 31 dni to wyjdzie w miesiącu spokojnie 10 kWh niby nie wiele bo jakieś 5 zika ale,,,

    Solary w pełnym słońcu dają około 12A podłączone przez Regulator Steca więc nie są to jakieś złomy z Netto to i akumulator musi być odpowiedni razem 200Ah dalej idąc prostownik nie może być słaby a do tego jest na transformatorze a nie na przetwornicy więc straty na bieg jałowy i wszystkie straty w trafie dają minimalny pobór z sieci 18W razy 24h razy 31dni to daje 13.392kWh .I to jest minimum które nie zapewnia należytego poziomu napięcia Obecnie doładowuję czasowo tj zegar załącza i wyłącza prostownik poziom napięcia jest w dolnej granicy dopuszczalnego nap ale wszystko działa. Czasami jak zaszaleje i zrobię ledowy dom Griswold to wiadomo wszystko siada .I tu właśnie potrzebny jest automat który zareaguje na moje szaleństwo
    Pozdrowienia
    Ps.
    Ma jeszcze ktoś jakiś pomysły?
    Ps2.
    Często mamy w domu podłączone małe odbiorniki (ładowarka do telefonu gniazdo sterowane na pilota,idą święta stare komplety choinkowe na żarówki itp) myślimy sobie a co to maleństwo bierze prądu tyle co nic to się nie liczy. A tu zdziwko gniazdo na pilota z Netto czuwanie około3W mało prawda ale razy 24h razy31dni to daje 2232W to są 2 razy zmyte gary w zmywarce za friko
    Dobra koniec tych rozważań
  • Poziom 11  
    Witam wszystkich zainteresowanych

    artarro dzięki


    Dzięki dużej pomocy kolegi artarro udało mi sie rozwiązać problem. Podstawowy schemat dostarczył mi kolega artarro sam schemat w sobie był ok i na zasilaczu wszystko działało super ale po podłączeniu pod układ z prostownikiem który ma mniej filtrowane napięcie zaczęły się schoooody... przekaźnik przed przełączeniem zaczynał brzęczeć warczeć dioda ani kondensator przy przekaźniku nic nie pomagały. Dopiero dołożenie do układu kondensatora elektrolitycznego 500 mikro na 25V na wyjściu LM7805 noga 3 poprawiło wszystko. Poza tym dołożyłem dwa oporniki po 47K (takie miałem a sklep zamknięty ) do potencjometru 22k poprawia to zakres regulacji napięcia (można bardziej precyzyjnie operować tym potencjometrem ) do potencjometru 220k można dołożyć rezystor około 100k rozszerza to zakres histerezy do około 3,5V między nap zał a nap wył
    Na wejściu na plusie zasilania dołożyłem bezpiecznik 500 mA
    Sam układ pobiera max 50mA po doładowaniu aku czyli układ zadziałał i czeka na spadek napięcia aby ponownie załączyć prostownik
    Układ jest po wstępnych testach Kto wie jak doładować akumulatory zasilania solarnego w zimie
    Układ działa OK !! nic się nie grzeje


    Minęło 7 dni od uruchomienia układu. Układ sprawdza się super nap załączenia przekaźnika mam ustawione na 11,2V a wyłącza się przy nap 13,4V pobór prądu przez układ podczas ładowania to 9.1mA a podczas czuwania czyli do momentu kiedy nap spadnie do poziomu 11.2V to 50 do 62mA DUŻO ZA DUŻO !! To jest problem
    I teraz prośba do elektroników ma ktoś pomysł jak zamienić działanie tego układu a właściwie samego przekaźnika żeby podczas obniżania się napięcia na aku do wartości przy której załączy się prostownik cewka przekaźnika była by w stanie bez napięciowym
  • Poziom 11  
    Witam
    Pilnie potrzebuję rady układ który zrobiłem i opisałem ( jest wyżej ) działał super aż do soboty kiedy wpadł mi do głowy pomysł podwyższenia progu napięcia załączenia prostownika .I pech śrubokręcik mi się z sunął i zrobiłem zwarcie coś poszło .Wymieniłem Układ 7805,LM 358 i tranzystor nic to nie dało układ jest martwy zbudowałem nowy na nowej płytce wszystkie nowe elementy płytka podobna ale elementy trochę większe i kilka mostków do połączenia elementów (czyli połączenia nie są naj krótsze)zaczęło działać ale tu jest problem .Po osiągnięciu ustawionego napięcia układ się wyłącza dobrze jednak po spadku napięcia na akumulatorze powinien odpaść przekaźnik i załączyć prostownik to odpadnięcie nie jest momentalne przez kilkanaście sek przekaźnik brzęczy i nie wiem co to może być Może ma ktoś z Was jakiś pomysł ? bo mi się już pomysły skończyły
  • Poziom 10  
    Akurat zauważyłem ten temat i chciałem się podzielić prostym rozwiązaniem w tej kwestii. Z reguły akumulatory ładowane są z baterii PV przez regulator, który ma wyjście do obciążenia. To wyjście ma próg odcięcia wyjścia, aby nadmiernie nie rozładować akumulatora, np 11-11,5V. Wystarczy podpiąc do tego wyjścia przekaźnik NO/NZ i do jego zwory NZ podpiąc prostownik akumulatorowy (najlepiej małej mocy, aby nie ładować dużym prądem). Gdy regulator odłączy przekaźnik jego zwora załączy ładowanie baterii, do momentu aż regulator uzna, że można jużpobierać obciążenie. A więc nie będzie on ładowany do pełna, licząc na to że może zrobi to później bateria PV. Przy dobrze dobranym akumaltorze w stosunku do poboru instalacji, układ powinien pracować poprawnie.
  • Poziom 11  
    Witam
    Pierwsza sprawa
    Problem z regulatorem rozwiązałem śmiechu warte mam spięte dwa aku równolegle ale jeden dziad a w drugim tym dobrym padł bezpiecznik i układ wariował teraz po zmianie dziada na dobry aku układ działa super

    notek
    dzięki to może być dobry pomysł czemu ty wcześniej nie wpadłeś na tą?tę?stronę? kiedyś to sprawdzę tylko boję się że zbyt wcześnie regulator będzie rozłączał ładowanie tu się zgodzę prostownik musi być o małym prądzie bo układ zwariuje pewnie potrzebny będzie jakiś układ opóźniający odłączenie przekaźnika może jakiś układ rezystor i duża pojemność przy delikatnej cewce przekaźnika .Ale to już prycz to można rozwiązać . To jest drugi sposób . Bo mój układ działa super!
    thx za pomysł
  • Poziom 13  
    Rozwiązanie tego problemu wydaje się banalne. Skoro ogniwa słoneczne mają zbyt mała moc, aby doładować skutecznie akumulator w zimie to znaczy, że trzeba po prostu dołożyć kolejne ogniwo (ogniwa).

    Nie będzie trzeba robić zegarów, sterowników i innych dupereli, które też nie są za darmo.
    Przy okazji zwiększy się ogólna funkcjonalność tego systemu.
  • Poziom 13  
    Z pustego i Salomon nie naleje. Tak to właśnie jest z zieloną energią - że ogólna sprawność układu jest mała więc muszą być one dość rozbudowane.
    Tylko problem Kolego polega na czym innym.
    Ludzie naczytają się bzdur zamieszczonych na stronach sprzedawców, naoglądają pseudo-naukowych filmików i wyobrażają sobie, że wydadzą niewiele i będą mieli prąd za darmo.

    Tymczasem polska rzeczywistość wygląda tak, że u nas ani specjalnie wiatru, ani słońca.

    Kolejną wadą ogniw jest fakt przysypywania ich śniegiem, tracenia mocy gdy są mokre od deszczu, szronu etc. Na to wszystko trzeba mieć poprawkę i właśnie jest tak jak napisałeś - 10 x więcej może być mało.
  • Poziom 20  
    Kto wie jak doładować akumulatory zasilania solarnego w zimie

    Co do grzania wody u siebie mam system 6 paneli po 190w monokryształy do grzania wody.
    Sprawdza się to super od wiosny do późnej jesieni w zimie też daje rade ale wiadomo jak błyśnie słońce tutaj można zobaczyć moc grzewczą.

    http://www.youtube.com/watch?v=3elWC1YKC54&list=UUHOHDI7rd_xoKX_HwhOI_FQ&index=5

    W innych filach jest system do ładowania akumulatorów sporej mocy
    Na wiosnę jest w planie z 2kw pod akumulatory
    Kiedyś miałem 3kw mocy na sieciowym inwerterze

    Na koncie sa też inne filmy systemu zasilania np elektrownie wiatrowe.
    Elektrownie fotowoltaiczne spięte z siecią i system ładowania akumulatorów.
    Obecnie mam system ładowania akumulatorów z paneli 24V yingli solar
    kilka sztuk mi zostało nawet na zbyciu po 480zł jak by ktoś chciał.

    Obecnie nie mam termostatu ręcznie wyłączam w razie zbyt wysokiej temperatury

    <a title="solar.JPG" href="https://obrazki.elektroda.pl/2211302400_1361548904.jpg"><img src="https://obrazki.elektroda.pl/2211302400_1361548904_thumb.jpg" alt="solar.JPG" /></a>
  • Poziom 11  
    Witam
    Do schematu który nabazgrałem wcześniej dołożyłem do końcówek cewki przekaźnika kondensator elektrolit 100mikro 40V poprawiło to płynność przełaczania styków podniosłem minimalne napięcie do 11.7 V . Teraz wszytko jest super układ działa już kilka miesięcy bez żadnych problemów jako wskaźnik napięcia mam linijkę led na 10 led co 0.5V http://elportal.pl/pdf/k01/02_08.pdf jeden rzut oka i wiem że jest OK
    Myślę że można zamknąć temat
  • Moderator
    henryk4 napisał:

    Problem z regulatorem rozwiązałem śmiechu warte mam spięte dwa aku równolegle ale jeden dziad a w drugim tym dobrym padł bezpiecznik


    Ciekawe ile jeszcze razy trzeba napisać, żeby któryś z was, amatorów nowości zrozumiał, że akumulatory do pracy równoległej muszą być dobierane, a łączenie przypadkowych jednostek, szczególnie o tak różnych parametrach to idiotyzm techniczny większego kalibru!!!
    Nie będę pisał dlaczego, pisałem już kilka razy. Poszukajcie sobie sami, albo wracajcie do szkoły.