Jak wyłączyć funkcję hamowania prądowego w falowniku SEW Eurodrive MC07B?

ojciec10 03 Lis 2012 22:42 6390 2
REKLAMA
  • #1 11485487
    ojciec10
    Poziom 20  
    Witam.
    Posiadam falownika SEW Eurodrive MC07B0110-5A3-4-00.
    Silnik jaki tym falownikiem ma moc 7,5kW obroty 2800.
    Po podłączeniu i wstępnym skonfigurowaniu wywala mi błąd F-04 zaraz po zdjęciu sygnału z wejścia Prawo/Stop. Nie mam podłączonego rezystora hamującego. Czy jest możliwość wyłączenia funkcji hamowania prądowego tego silnika? Rampy przyśpieszająca ustawiona na 10s, hamująca na 15s.
    Dziękuję za pomoc.
  • REKLAMA
  • Pomocny post
    #2 11485666
    opamp
    Użytkownik obserwowany
    One mają seryjne choopery 4 ohmy majster mówi o tym "5a3- 4 -00 ". A błąd choopera to przewaźnie za wysokie zasilanie na szynie DC. Spróbuj przedłużyć rampę hamowania jeszcze. Albo idź na chama i daj DC hamowanie parametr chyba 820.
  • #3 11493219
    ojciec10
    Poziom 20  
    Od razu po wyłączeniu parametru wyskakiwał błąd o za wysokim napięciu na szynie DC. Ale po zwiększeniu rampy hamowania do 60s problem ustał i falownik działa teraz ok.