Witam serdecznie,
zwracam się do kolegów elektryków z uprzejmą prośbą. Rodzice budują dom w polsce, ja zajmuję się wykonaniem instalacji elektrycznej w tym domu. Ponieważ nie mieszkam w polsce, wykonuję ją stopniowo, w czasie mojego pobytu w tym kraju. Przewody ułożyłem, doprowadziłem wszystkie przewody do tablicy rozdzielczej, wykonałem uziemienie (z pomiarem oczywiście). Tablicę rozdzielczą okablowałem, z powodu braku czasu, jeszcze jej nie dokończyłem podpinać. Nim jednak poproszę elektryka, który wykona pomiary i odbierze instalację, chciałbym się upewnić czy dobrze okablowałem tablicę rozdzielczą (dołączony rysunek).
Z wykształcenia nie jestem elektrykiem, jestem hobby-elektrykiem, jednak na tym fachu się dość dobrze znam, ale jestem człowiekiem, mogłem przecież też popełnić błąd przy logistyce podpinania tablicy, stąd też prośba o skontrolowanie mojego dzieła. Oczywiście tak jak pisałem, będzie elektryk wykonywał wszelkie wymagane pomiary.
Typ sieci TN-C-S, punkt rozdziału PEN na PE i N wykonałem używając do tego celu szyny uziemiającej tablicy rozdzielczej, szynę połączyłem z okienkiem rewizyjnym uziemienia przewodem o przekroju 10mm². Uziemienie wykonałem z trzech pik ocynkownych o długości trzech metrów. Wszystkie piki zostały połączone przy pomocy bednarki 48x4. Wynik pomiaru rezystancji uziemienia o 4 Ω.
Głównej szyny wyrównawczej (GSW) nie montowałem, gdyż wykorzystałem do tego celu szyne uziemiającą tablicy.
Wszelkie połączenia między wyłącznikami nadprądowymi a wyłącznikami różnicowo-prądowymi zostały wykonane przy pomocy mostków połączeniowych jedno lub trójfazowych, oraz przy pomocy linek o przekroju przewodu 10 mm².
Zastosowałem cztery wyłączniki RCD. Jeden jednofazowy zabezpieczać będzie tylko oświetlenie, drugi jednofazowy dwie łazienki (gniazda 230 V / 16 A) oraz taras, balkony i strych (też gniazda 230V / 16 A).
Jeden z wyłączników RCD trójfazowych zabezpieczać będzie kuchnię (gniazda 230 V / 16 A oraz jedno gniazdo 400 V / 16 A dla płyty indukcyjnej), drugi zaś garaż, kotłownię oraz pokoje (gniazda 230 V / 16 A oraz jedno gniazdo trójfazowe 400 V / 16 A).
Oprócz tego, do tablicy podłączona będzie skrzynka z gniazdami trójfazowymi 16 / 32 A oraz dwoma gniazdami 230 V / 16 A, te będą posiadały jednak własne zabezpieczenia nadprądowe odpowiednie dla gniazda oraz własne zabezpieczenie różnicowo-prądowe RCD.
Zabezpieczenie przedlicznikowe wynosi 20 A, charakterystyka C.
Przepraszam, jeżeli tekst zawiera błędy języka polskiego (ortograficzne bądź gramatyczne), jednak od dziecka mieszkam na terenie niemiec, i mój język polski jest taki jaki widać powyżej. Proszę o wyrozumiałość.
Dołączam rysunek tablicy rozdzielczej (przepraszam za jakość, ale na szybko rysowałem w paincie). Jeżeli źle dodałem rysunek, proszę o poprawienie.
Z góry za sprawdzenie serdecznie dziękuję.
Serdecznie pozdrawiam
Tym niemniej wyraz Polska to się pisze z wielkiej litery. Nie uczyli? [retrofood]
zwracam się do kolegów elektryków z uprzejmą prośbą. Rodzice budują dom w polsce, ja zajmuję się wykonaniem instalacji elektrycznej w tym domu. Ponieważ nie mieszkam w polsce, wykonuję ją stopniowo, w czasie mojego pobytu w tym kraju. Przewody ułożyłem, doprowadziłem wszystkie przewody do tablicy rozdzielczej, wykonałem uziemienie (z pomiarem oczywiście). Tablicę rozdzielczą okablowałem, z powodu braku czasu, jeszcze jej nie dokończyłem podpinać. Nim jednak poproszę elektryka, który wykona pomiary i odbierze instalację, chciałbym się upewnić czy dobrze okablowałem tablicę rozdzielczą (dołączony rysunek).
Z wykształcenia nie jestem elektrykiem, jestem hobby-elektrykiem, jednak na tym fachu się dość dobrze znam, ale jestem człowiekiem, mogłem przecież też popełnić błąd przy logistyce podpinania tablicy, stąd też prośba o skontrolowanie mojego dzieła. Oczywiście tak jak pisałem, będzie elektryk wykonywał wszelkie wymagane pomiary.
Typ sieci TN-C-S, punkt rozdziału PEN na PE i N wykonałem używając do tego celu szyny uziemiającej tablicy rozdzielczej, szynę połączyłem z okienkiem rewizyjnym uziemienia przewodem o przekroju 10mm². Uziemienie wykonałem z trzech pik ocynkownych o długości trzech metrów. Wszystkie piki zostały połączone przy pomocy bednarki 48x4. Wynik pomiaru rezystancji uziemienia o 4 Ω.
Głównej szyny wyrównawczej (GSW) nie montowałem, gdyż wykorzystałem do tego celu szyne uziemiającą tablicy.
Wszelkie połączenia między wyłącznikami nadprądowymi a wyłącznikami różnicowo-prądowymi zostały wykonane przy pomocy mostków połączeniowych jedno lub trójfazowych, oraz przy pomocy linek o przekroju przewodu 10 mm².
Zastosowałem cztery wyłączniki RCD. Jeden jednofazowy zabezpieczać będzie tylko oświetlenie, drugi jednofazowy dwie łazienki (gniazda 230 V / 16 A) oraz taras, balkony i strych (też gniazda 230V / 16 A).
Jeden z wyłączników RCD trójfazowych zabezpieczać będzie kuchnię (gniazda 230 V / 16 A oraz jedno gniazdo 400 V / 16 A dla płyty indukcyjnej), drugi zaś garaż, kotłownię oraz pokoje (gniazda 230 V / 16 A oraz jedno gniazdo trójfazowe 400 V / 16 A).
Oprócz tego, do tablicy podłączona będzie skrzynka z gniazdami trójfazowymi 16 / 32 A oraz dwoma gniazdami 230 V / 16 A, te będą posiadały jednak własne zabezpieczenia nadprądowe odpowiednie dla gniazda oraz własne zabezpieczenie różnicowo-prądowe RCD.
Zabezpieczenie przedlicznikowe wynosi 20 A, charakterystyka C.
Przepraszam, jeżeli tekst zawiera błędy języka polskiego (ortograficzne bądź gramatyczne), jednak od dziecka mieszkam na terenie niemiec, i mój język polski jest taki jaki widać powyżej. Proszę o wyrozumiałość.
Dołączam rysunek tablicy rozdzielczej (przepraszam za jakość, ale na szybko rysowałem w paincie). Jeżeli źle dodałem rysunek, proszę o poprawienie.
Z góry za sprawdzenie serdecznie dziękuję.