Układ sterowania zasilaniem - przełączanie na zasilanie awaryjne

kapral2012 07 Lis 2012 09:23 3069 2
  • #1 07 Lis 2012 09:23
    kapral2012
    Poziom 2  

    Witam

    Jako, że jestem nowy witam wszystkich forumowiczów.

    Bardzo proszę o pomoc w n/w sprawie, mianowicie potrzebuję zbudować układ sterowania zasilaniem. Posiadam hodowle rybek akwariowych, gdzie niezbędne jest utrzymanie w miarę stałego źródła zasilania (przerwy kilku-kilkunastominutowe nie robią problemów, to nie serwerownia, lecz dłuższe to już poważny problem). Zasilanie hodowli jest standardowo jednofazowe. Nie chcę inwestować w zaawansowane układy sterowania. Posiadam agregat prądotwórczy o mocy wystarczającej na zasilenie hodowli. W razie awarii zasilania centrala alarmowa wysyła do mnie wiadomość sms, a ja jestem w stanie zdalnie uruchomić agregat (agregat posiada aku i rozrusznik i planowana jest opcja aby go zdalnie uruchamiać, poza tym zamontowany jest pod hodowlą w pomieszczeniu do którego w razie czego ma dostęp upoważniona osoba aby go uruchomić, tak więc kwestie techniczne włączenia agregatu pomińmy). Agregat ma być podpięty do instalacji elektrycznej na stałe poprzez zastosowanie układu, który to jest przedmiotem mojego zapytania. Na schemacie widzimy przekaźnik, którego styki podłączone są następująco:

    1 i 4 – L i N linii zasilającej hodowle (standardowo zasilanie jednofazowe z elektrowni tauron)

    2 i 5 – L i N zasilania awaryjnego – agregatu

    3 i 6 – wyjście instalacji w kierunku urządzeń odbiorczych

    A1 i A2 – zasilanie cewki sterującej

    Domyślna pozycja przekaźnika (bez podłączonego zasilania cewki to styki 1 i 3 razem oraz 4 i 6 razem – hodowla zasilana z elektrowni). Napięcie zasilania cewki i cewka oraz napięcie zasilania urządzenia XXX (o którym później) oczywiście takie samo i odpowiednio dobrane – proszę założyć, że wykluczamy opcję awarii tego zasilania. W razie awarii zasilania z elektrowni po otrzymaniu komunikatu i uruchomieniu agregatu prądotwórczego chcę zdalnie zasilić cewkę w przekaźniku, która przełączy styki z w/w domyślnej pozycji tak aby 2 i 3 były razem i 5 i 6 razem – zasilanie z agregatu. Chcę tego dokonać za pośrednictwem urządzenia XXX.

    W związku z czym mam następujące pytania:

    1 – Jaki polecacie przekaźnik? Standardowo zazwyczaj używałem styczników na 40A, ale niestety styczniki mają możliwość rozłączenia danych obwodów, bez możliwości przełączenia ich do innych. Funkcję „zwrotnicy” mają jedynie przekaźniki. Obciążenie styków przekaźnika to max 25A (takie są zabezpieczenia przedlicznikowe), tak więc wskazane aby te 30A były w stanie wytrzymać.

    2 – Co polecacie jako urządzenie XXX? Urządzenie to ma ZDALNIE dokonać włączenia/wyłączenia zasilania cewki (znajdować się będzie w hodowli, a włączone ma być przez ścianę z pilota). Myślałem nad zastosowaniem jakiegoś przekaźnika sterowanego przez pilot jednokanałowy wraz z odbiornikiem jednokanałowym pracującym w trybie bistabilnym (off/on) taki jak jest stosowany do alarmów firmy elemes np. UMB100HR do tego pilot UMB-100HT.

    Dodatkowa informacja. Patrząc na schemat oraz założenia pewnie ktoś napisze aby zastosować cewkę w przekaźniku na 230V i podłączyć ją bezpośrednio pod agregat prądotwórczy. Wówczas po uruchomieniu agregatu zostanie zasilona cewka, a przekaźnik zrobi swoje bez zbędnego kombinowania. Racja, ale tą opcję, ze względu na dalsze plany rozbudowy układu sterowania o układ sterowania pomp, systemu uzupełniania wody, elektrozaworów do jej spuszczania, że o ewentualnym układzie zdalnego uruchamiania agregatu również z pilota nie wspomnę to tej opcji nie chcę stosować, a odpowiedzi na w/w pytania znacznie ułatwią mi budowę i dalszą rozbudowę układu.

    Z góry dziękuję i pozdrawiam
    Kapral

    0 2
  • Relpol
  • #2 11 Lis 2012 15:16
    ronwald
    Poziom 27  

    Tylko dedykowane przełączniki sieć - agregat, radzę zastosować !

    0
  • Relpol
  • #3 16 Lis 2012 15:51
    190_Wojciech
    Poziom 20  

    Sterownik Lovato ATL 10 + układ 2 styczników z blokadą mechaniczną i elektryczną.
    Instrukcja do Lovato - Link

    Gdybym sam się za to zabierał skorzystałbym np z tego Link
    Spiął to wszystko i czekał tylko na SMS że zabrakło zasilania, agregat się uruchomił i podał napięcie na odbiory. Potem zalogował się do panelu RGK700 i sprawdził na jak długo starczy paliwa ( o ile jest tam wskaźnik który to umożliwia )

    Jeśli już naprawdę miałbym lenia, kupił gotowy zestaw ze sterownikiem TE805 i stycznikami w jednej skrzynce.

    0