Zabezpieczenia silników, selektywność zabezpieczeń.

lukasz_zwolin 08 Lis 2012 22:16 5463 12
  • #1 08 Lis 2012 22:16
    lukasz_zwolin
    Poziom 9  

    Witam.

    Mam taką sytuację. Zasilanie 3-fazowe. Zabezpieczenia przedlicznikowe topikowe 25A. Zabezpieczenia zalicznikowe 20A. Przewód 4mm^2. Dalej jest stara rozdzielnia z bezpiecznikami topikowymi, która ma zostać wymieniona na es-y. Z rozdzielni tej zasilany jest silnik 3-fazowy 3,5kW, 7,5A, gwiazda oraz silnik 3-fazowy 0,55kW, 1,59A, gwiazda. Do tego są dwa obwody gniazd jednofazowych i obwód oświetleniowy.
    Na gniazda jednofazowe przewiduję wyłącznik nadprądowy B 16A. Oświetlenie B 10A.
    Silnik 0,55kW napędza hydrofor i zasilany jest przez stycznik olejowy MOL28. Dorzucę do niego czujnik zaniku fazy. Zabezpieczenie to C 6A.
    Silnik 3,5kW napędza pilarkę i do niego dobrałem zabezpieczenie C 10A.
    Do tego RCD oddzielnie trójfazowa i jednofazowa.

    Pytanie, czy zabezpieczenia silników nie są za małe?

    No i selektywność zabezpieczeń. Obawiam się o zabezpieczenie przedlicznikowe. Nie wiem jakie są tam wkładki, wiem tylko że 25A. Pytanie czy nie będzie tak, że razem z nadprądowymi będą lecieć topikowe.

    Czekam na wszelkie rady i sugestie.

  • #2 08 Lis 2012 22:24
    kosmos99
    Poziom 33  

    Do zabezpieczenia silników powinien być wyłącznik silnikowy. Co do reszty to według mnie powinno być ok.

  • #3 08 Lis 2012 22:35
    lukasz_zwolin
    Poziom 9  

    M 250 dobrane na 1,1*prąd znamionowy czy wyżej?

    Czy wyłącznik nadprądowy B 16A i bezpiecznik topikowy gG 20A będą selektywne?

  • #4 08 Lis 2012 22:52
    gilus1
    Poziom 28  

    lukasz_zwolin napisał:
    Czy wyłącznik nadprądowy B 16A i bezpiecznik topikowy gG 20A będą selektywne?

    Przy przeciążeniu będzie selektywność, ale przy zwarciu pierwszy poleci bezpiecznik topikowy. Ponadto wyżej tzn topik 25A i 20A też selektywności nie widać i może być tak, że podczas zwarcia wylecą oba bezpieczniki topikowe a B16 zostanie nienaruszony. Co do RCD, to patrząc na Twoją znajomość tematu mam zastrzeżenia, czy oby wiesz jak to ma być zamontowane. Taki typ sieci masz teraz?

  • #5 08 Lis 2012 23:11
    Arturo2005
    Poziom 33  

    gilus1 napisał:
    Przy przeciążeniu będzie selektywność, ale przy zwarciu pierwszy poleci bezpiecznik topikowy.

    A umiesz to wytłumaczyć ?
    gilus1 napisał:
    i może być tak, że podczas zwarcia wylecą oba bezpieczniki topikowe a B16 zostanie nienaruszony.

    To zresztą też ?

  • #6 08 Lis 2012 23:45
    lukasz_zwolin
    Poziom 9  

    Układ sieci to TN-C do rozdzielni. Za rozdzielnią mam TN-S, więc różnicówki mam jak podłączyć.

  • #7 09 Lis 2012 01:58
    EAndrzej
    Poziom 21  

    Wiatm

    kosmos99 napisał:
    Do zabezpieczenia silników powinien być wyłącznik silnikowy. Co do reszty to według mnie powinno być ok.


    Tak a MOL28 to co to jest :!: :?: .

  • #8 09 Lis 2012 08:12
    gilus1
    Poziom 28  

    Arturo2005 napisał:
    A umiesz to wytłumaczyć ?

    Oczywiście. Proszę się zapoznać z charakterystykami poszczególnych elementów i nanieść obie charakterystyki na 1 wykres. Ewentualnie jeśli ktoś nie potrafi tego zrobić to w katalogu legranda jest to zrobione w postaci tabeli i potwierdza się to, o czym pisałem. Tłumacząc to jak najprościej się da: bezpiecznik topikowy jest szybszy od wyłącznika i tego nie da się ukryć.

  • #9 09 Lis 2012 09:44
    gocu87
    Poziom 13  

    Do EAndrzej. MOL 28 jest to stycznik olejowy. Wujek google nie gryzie. Pozdrawiam

  • #10 09 Lis 2012 10:19
    retrofood
    Moderator- Elektryka Instalacje i Sieci

    gocu87 napisał:
    Do EAndrzej. MOL 28 jest to stycznik olejowy. Wujek google nie gryzie. Pozdrawiam


    A co ironiu nie paniał?

  • #11 09 Lis 2012 18:43
    EAndrzej
    Poziom 21  

    Wiatam.

    gocu87 napisał:
    Do EAndrzej. MOL 28 jest to stycznik olejowy. Wujek google nie gryzie. Pozdrawiam


    Widzisz kol. gocu87 ja bez Wujka Google wiem co to jest MOL 28 i długo przed narodzeniem się wujka wiedziałem a ty dalej nie wiesz -nawet wujek ci nie pomógł :cry:

  • #12 10 Lis 2012 09:45
    kasprzyk
    Specjalista elektryk

    Co do doboru zabezpieczenia silników poszukaj program "suwak moellera" , C10A dla 3,5kW (gwiazda) powinien wystarczyć.
    pzdr

  • #13 11 Lis 2012 01:11
    lukasz_zwolin
    Poziom 9  

    C10A wystarcza. Podłączone, działa. Dzięki za rady.