Zabezpieczenia silników, selektywność zabezpieczeń.

lukasz_zwolin 08 Nov 2012 22:16 7683 12
Automation24
  • #1
    lukasz_zwolin
    Level 10  
    Witam.

    Mam taką sytuację. Zasilanie 3-fazowe. Zabezpieczenia przedlicznikowe topikowe 25A. Zabezpieczenia zalicznikowe 20A. Przewód 4mm^2. Dalej jest stara rozdzielnia z bezpiecznikami topikowymi, która ma zostać wymieniona na es-y. Z rozdzielni tej zasilany jest silnik 3-fazowy 3,5kW, 7,5A, gwiazda oraz silnik 3-fazowy 0,55kW, 1,59A, gwiazda. Do tego są dwa obwody gniazd jednofazowych i obwód oświetleniowy.
    Na gniazda jednofazowe przewiduję wyłącznik nadprądowy B 16A. Oświetlenie B 10A.
    Silnik 0,55kW napędza hydrofor i zasilany jest przez stycznik olejowy MOL28. Dorzucę do niego czujnik zaniku fazy. Zabezpieczenie to C 6A.
    Silnik 3,5kW napędza pilarkę i do niego dobrałem zabezpieczenie C 10A.
    Do tego RCD oddzielnie trójfazowa i jednofazowa.

    Pytanie, czy zabezpieczenia silników nie są za małe?

    No i selektywność zabezpieczeń. Obawiam się o zabezpieczenie przedlicznikowe. Nie wiem jakie są tam wkładki, wiem tylko że 25A. Pytanie czy nie będzie tak, że razem z nadprądowymi będą lecieć topikowe.

    Czekam na wszelkie rady i sugestie.
  • Automation24
  • #2
    kosmos99
    Level 38  
    Do zabezpieczenia silników powinien być wyłącznik silnikowy. Co do reszty to według mnie powinno być ok.
  • Automation24
  • #3
    lukasz_zwolin
    Level 10  
    M 250 dobrane na 1,1*prąd znamionowy czy wyżej?

    Czy wyłącznik nadprądowy B 16A i bezpiecznik topikowy gG 20A będą selektywne?
  • #4
    gilus1
    Level 28  
    lukasz_zwolin wrote:
    Czy wyłącznik nadprądowy B 16A i bezpiecznik topikowy gG 20A będą selektywne?

    Przy przeciążeniu będzie selektywność, ale przy zwarciu pierwszy poleci bezpiecznik topikowy. Ponadto wyżej tzn topik 25A i 20A też selektywności nie widać i może być tak, że podczas zwarcia wylecą oba bezpieczniki topikowe a B16 zostanie nienaruszony. Co do RCD, to patrząc na Twoją znajomość tematu mam zastrzeżenia, czy oby wiesz jak to ma być zamontowane. Taki typ sieci masz teraz?
  • #5
    Arturo2005
    Level 33  
    gilus1 wrote:
    Przy przeciążeniu będzie selektywność, ale przy zwarciu pierwszy poleci bezpiecznik topikowy.

    A umiesz to wytłumaczyć ?
    gilus1 wrote:
    i może być tak, że podczas zwarcia wylecą oba bezpieczniki topikowe a B16 zostanie nienaruszony.

    To zresztą też ?
  • #6
    lukasz_zwolin
    Level 10  
    Układ sieci to TN-C do rozdzielni. Za rozdzielnią mam TN-S, więc różnicówki mam jak podłączyć.
  • #7
    EAndrzej
    Level 21  
    Wiatm

    kosmos99 wrote:
    Do zabezpieczenia silników powinien być wyłącznik silnikowy. Co do reszty to według mnie powinno być ok.


    Tak a MOL28 to co to jest :!: :?: .
  • #8
    gilus1
    Level 28  
    Arturo2005 wrote:
    A umiesz to wytłumaczyć ?

    Oczywiście. Proszę się zapoznać z charakterystykami poszczególnych elementów i nanieść obie charakterystyki na 1 wykres. Ewentualnie jeśli ktoś nie potrafi tego zrobić to w katalogu legranda jest to zrobione w postaci tabeli i potwierdza się to, o czym pisałem. Tłumacząc to jak najprościej się da: bezpiecznik topikowy jest szybszy od wyłącznika i tego nie da się ukryć.
  • #9
    gocu87
    Level 14  
    Do EAndrzej. MOL 28 jest to stycznik olejowy. Wujek google nie gryzie. Pozdrawiam
  • #10
    retrofood
    VIP Meritorious for electroda.pl
    gocu87 wrote:
    Do EAndrzej. MOL 28 jest to stycznik olejowy. Wujek google nie gryzie. Pozdrawiam


    A co ironiu nie paniał?
  • #11
    EAndrzej
    Level 21  
    Wiatam.

    gocu87 wrote:
    Do EAndrzej. MOL 28 jest to stycznik olejowy. Wujek google nie gryzie. Pozdrawiam


    Widzisz kol. gocu87 ja bez Wujka Google wiem co to jest MOL 28 i długo przed narodzeniem się wujka wiedziałem a ty dalej nie wiesz -nawet wujek ci nie pomógł :cry:
  • #12
    kasprzyk
    Electrician specialist
    Co do doboru zabezpieczenia silników poszukaj program "suwak moellera" , C10A dla 3,5kW (gwiazda) powinien wystarczyć.
    pzdr
  • #13
    lukasz_zwolin
    Level 10  
    C10A wystarcza. Podłączone, działa. Dzięki za rady.