junkers ZW23KE - junkers zw23ke-Cieknąca woda spod płytowego wymiennika ciepła

bednarek 09 Nov 2012 09:06 4848 3
  • #1
    bednarek
    Level 2  
    Witam. Jak w temacie mam problem z cieknącą wodą spod płytowego wymiennika ciepła. Uszczelki są w porządku. Wymiennik ciężko ocenić, jednak nie było żadnych objawów złego działania pieca. Tylko kapanie spod uszczelki po prawej stronie wymiennika (od zaworu odcinającego wode). Proszę o pomoc w zdiagnozowaniu problemu. Czy to jest wina wymiennika, czy też innego elementu? Dziękuję za pomoc. Pozdrawiam
  • #2
    serwisszulborski.pl
    Heating systems specialist
    Do wymiany prawdopodobnie plastykowy łącznik-podstawa wymiennika, trzeba rozebrać i obejrzeć od środka.
  • #3
    -west
    Heating systems specialist
    Tak jak kolega wyżej napisał. Przyłącze powrotu do wymiany.
  • #4
    bednarek
    Level 2  
    Problem już rozwiązany. Doszedłem do tego po głębszej analizie. Dziękuję za odpowiedź. Diagnoza w 100% słuszna. Pozdrawiam:)