Buderus - Logamatic 2107 potrzebny schemat elektroniki

10 Lis 2012 10:14 5919 8
  • Poziom 8  
    Witam,
    Sterownik przestał otwierać mi zawór trójdrożny do ogrzewania podłogowego. Na wyświetlaczu pokazuje się ikonka świadcząca o tym, że zawór powinien się otwierać, jednak nie pojawia się napięcie na listwie podłączeniowej siłownika zaworu. Siłownik na 100% sprawny.
    Potrzebuję schemat aby dojść gdzie tkwi błąd - braku napięcia na podłączeniu sterownika.
    Z góry dziękuję za pomoc albo rady!
  • TermopastyTermopasty
  • Specjalista - systemy grzewcze
    Schemat elektroniki jak wszystkim już wiadomo nie jest dostępny. Schemat elektryki - jak najbardziej. Wejdź na test przekaźników i sprawdź jeszcze raz ten mieszacz.
  • TermopastyTermopasty
  • Poziom 8  
    Dzięki za radę, ale... mieszacz (siłownik) jest sprawny, bo jak zamieniam przewody (czarny z brązowym) i wymuszam, że piec chce zamknąć zawór, to zaczyna się kręcić. Dodatkowo, kiedy pojawia się na wyświetlaczu ikonka zamykania zaworu, słychać jak klika przekaźnik. W przypadku otwierania zawory, ikonka się pojawia, ale nie słychać przekaźnika i nie pojawia się napięcie 230V na siłowniku mieszacza...
    O jakim schemacie elektryki wspominasz?
  • Poziom 8  
    Dzięki Kolego za schemat. Uściślając, na pinie 43 nie pojawia się napięcie w momencie otwierania zaworu. Jak masz jakieś doświadczenia w takich przypadkach to daj znać.
    W poniedziałek zabiorę się za przekaźniki..
  • Poziom 20  
    Raczej przekaźnik uwalony. Jak zdobędziesz zamienniki daj znać, bo trudno je dostać.
  • Poziom 9  
    w sterowniku kotla buderus G115 28kW logamatic R 2107 2000r prod. awaria modulu NM 282
    ew.karty sieciowej i przekaznikow.Z poz. serwisowej brak mozliwosci ustawienia temp.wody kotlowej.Regulator temp.wody kotlowejTRK ustawiony na 40 stopni
    Brak mozliwosci regulacji temp.kotlowej/ustawiona na min.40 stopni/kociol pracuje na recznym i na module obslugi zdalnej
    czeste wlaczanie ,modul obslugi zadalnej ustawiony na min.
    Czy dostepne sa schematy inst.elektronicznej wzglednie czesci zamienne blokow modulow.Brak wyswietlania na lcd bledach.Temp zew.0 stopni wew. 20 stopni C.
  • Poziom 8  
    No i jednak okazało się, że uszkodzenie przekaźnika owszem i było ale okazało się że walnięty też był UL. Po perypetiach z serwisantem buderusa stałem się właścicielem pełnej zupełnie nowej elektroniki 2107. Jeśli ktoś jest chętny to oddam w cenie zakupu - 1500 zł

    Części zamienne do płytki z przekaźnikami można właściwie dostać wszystkie na warszawskim wolumenie. Są przekaźniki i UL-e