Immergas Victix 24 v2011 - Nie odpala

10 Lis 2012 13:24 1557 7
  • Poziom 2  
    Witam,

    Piec nie odpala na dyszy do propanu. Pojawia sie blad 01 i po kilku probach pojawia sie 08 i zostaje tylko wylaczenie pieca z pradu.
    Po zalozeniu standardowej wiekszej dyszy (tej ktora jest fabrycznie) piec zapala i pracuje bez problemu.
    W zwiazku z tym ze jest to pierwsze uruchomienie pieca serwisant stwierdzil ze to wina gazu (zbiornik byl nabijany po raz pierwszy) i trzeba wypalic troche tej slabszej mieszaniny gazu i powietrza. Spalilem okolo 100-120 litrow gazu i piec dalej nie chce odpalic na dyszy do propanu. Na duzej dyszy do ziemnego pracuje bez problemu.
    Cisnienie gazu prawidlowe. Sam piec na duzej dyszy chodzi jak nalezy.

    Spotkal sie moze ktos z takim problemem? Widze ze serwisant nie ma juz pomyslow i nie bardzo wiec co zrobic.
  • VIP Zasłużony dla elektroda
    Przezbrojenie kotła na propan nie polega tylko na wymianie dyszy. Czy tego uruchomienia dokonywał autoryzowany serwisant ? Jeśli tak, to osądzając go na podstawie teorii, którą wysnuł - pogoń go i zaproś innego. Takiego z kompetencjami i wiedzą. używając kocioł z dyszą na gaz ziemny w instalacji z propanem, szkodzisz mu!
  • Poziom 2  
    narazie jest to rozwiazanie tymczasowe zeby wypalic rzekomo zly gas, ale mimo 2 czy 3 prob powrotu do prawidlowej dyszy propanowej piec nie odpala, natomiast chodzi bdb na tej za duzej. Piec nie chodzi caly czas. Tylko okresowo zeby temp w domu nie spadla za bardzo.
    Serwisant jest autoryzowany z listy ze strony immergasa.
    Moze jeszcze jakies inne podpowiedzi jak sobie poradzic?
  • VIP Zasłużony dla elektroda
    Czy ten serwisant po wymianie dyszy regulował ciśnienie na zespole gazowym. To konieczne z powodu innej kaloryczności propanu między innymi...
  • Poziom 30  
    A może serwisant pomylił dysze i kocioł był fabrycznie przestawiony na propan.
  • Poziom 2  
    dysze sa 2, duza i mala, na duzej piec chodzi na malej nie.
    Co do regulacji to wydaje mi sie ze nic nie robil.
    Piec na malej dyszy nie pracuje. Na duzej chodzi pieknie.
    Na tej malej nawet nie chce odpalic.
    Mozliwe faktycznie ze piec nie odpala z powodu zlej regulacji zespolu gazowego?
    Wyglada to z opisu na podstawowa regulacje. Z tego co widzialem to tylko zonglowal tymi dyszami nic nie regulowal.
    Czy do takiej regulacji zespolu gazowego potrzeba jakiegos manometru albo innego urzadzenia? Pytam bo poza manometrem do sprawdzenia cisnienia gazu w rurze zasilajacej nic innego nie uzywal.
  • VIP Zasłużony dla elektroda
    Potrzeba mikromanometru lub u-rurki. Propan jest gazem (w zasadzie mieszaniną ) o zasadniczo innej charakterystyce niż gaz sieciowy. Stąd konieczność regulacji ciśnień. Zarówno startowego jak i ciśnień roboczych. Inna kaloryczność wymusza konieczność stosowania innej mieszanki do spalania. Nie posiadam akurat pod ręką tabeli ale serwisant z autoryzacją powinien ja znać lub przynajmniej mieć ze sobą.
  • Poziom 20  
    Proponuje pilnie się z tym serwisantem umówić bo praca na dyszy " dużej " skończy się w najlepszym razie uszkodzeniem palnika.
    Kocioł na dyszy "dużej" ma moc dwu ub trzykrotnie większą od zakładanej.
    Po wymianie dyszy na "małą" należy wyregulowac porawnie kocioł przy użyciu analizatora spalin.