Schemat podłączenia Przekaźnika RTx-151 ze stycznikiem Hager z elektrozaworem

qbq903 15 Lis 2012 21:27 4149 5
  • #1 15 Lis 2012 21:27
    qbq903
    Poziom 9  

    Witam serdecznie,

    Mam ogromną prośbę, potrzebuję dokonać podłączenia układu zamieszczonego na poniższym zdjęciu.



    Opis jak to ma być zrobione:
    1. Zwykły włącznik (bezpiecznik) będzie uruchamiał cały układ
    2. Przekaźnik czasowy RTx-151 (praca w trybie cyklicznym)
    3. Stycznik (schemat połączeń znajduje się na środku urządzenia)
    4. Elektrozawór wodny (schemat w sumie zbędny: jest zasilanie na stykach - zawór otwarty, nie ma zasilania - zawór zamknięty)

    Potrzebuję to połączyć w następujący sposób:
    Włączam zasilanie układu włącznikiem oznaczonym numerem 1
    Z włącznika zasilanie idzie do RTx-151.
    Z RTx-151 zasilanie powinno iść do stycznika a ze stycznika wyprowadzenie do elektrozaworu.

    Cały cel (idea) układu - włączanie elektrozaworu na 5 minut i wyłączanie na 5 minut przy pomocy układu RTx-151.
    Niestety muszę korzystać z ww. wymienionych części, kupienie innych nie wchodzi w rachubę (chyba, że będą to bardzo niskie koszty).
    Przekaźnik, stycznik oraz zawór są zasilanie napięciem 230V.

    Proszę serdecznie o pomoc (jeżeli komukolwiek się zachce to może nawet namalować kreski połączeń w Paint).

    Z góry dziękuję uprzejmie za pomoc i przepraszam jeżeli naruszyłem jakiekolwiek warunki regulaminu.

    0 5
  • Relpol
  • #2 15 Lis 2012 21:38
    apajak1988
    Poziom 18  

    1. Jakim napięciem jest zasilany przekaźnik RTx?
    2. Jakim napięciem jest zasilany elektrozawór?

    0
  • Relpol
  • #3 15 Lis 2012 21:41
    qbq903
    Poziom 9  

    Przepraszam nie napisałem - zarówno przekaźnik jak i zawór pracują na napięciu 230V.
    Przekaźniki są dostępne w kilku wersjach (jest też 24V) ale ten mój jest akurat na 230V.

    0
  • Pomocny post
    #4 15 Lis 2012 21:59
    togo1
    Poziom 11  

    Na styk 1 rtx-a L z wyjścia nr3 rtx-a na A1 natomiast na A2 podaj N, podłącz zasilanie do rtx-a nie wiadomo nic o napięciu zasilania zaworu więc podłącz właściwe przez styki stycznika przy podłączaniu rtx-a zwróć uwagę na jego napięcie zasilania bo nic o nim nie wiadomo ze zdjęcia. faza oczywiście przez odpowiednie zabezpieczenie no i przydał by się włącznik bo S jako wyłącznik to raczej nie bardzo. A nawiasem mówiąc jeśli ma być podpięty tylko zawór to wyrzuć przekaźnik i podłącz zawór bezpośrednio pod rtx-a oczywiście wtedy nie podajesz fazy na 1 tyko właściwe dla zaworu napięcie.

    0
  • Pomocny post
    #5 15 Lis 2012 22:14
    apajak1988
    Poziom 18  

    Biorąc pod uwagę to, że ma to działać tylko na elementach w/w, przedstawiam swoją wersję.

    Styki przekaźnik RTx mają obciążalność prądową 5A. Jeżeli elektrozawór ma pobór do 5A można pominąć przekaźnik hager (K1) i w jego miejsce wstawić elektrozawór.

    Schemat poniżej.

    Schemat podłączenia Przekaźnika RTx-151 ze stycznikiem Hager z elektrozaworem

    0
  • #6 15 Lis 2012 22:25
    qbq903
    Poziom 9  

    Dzięki wielkie!
    Jutro podłączam, napiszę jak poszło.