Sterownik Siemens LOGO w pieczarkarni

ChrisPio 16 Nov 2012 15:55 3162 11
  • #1
    ChrisPio
    Level 10  
    Witam,

    Postawiłem sobie za zadanie zbudowania automatycznego sterowania pieczarkarnią za pomocą sterownika PLC (sterowanie : wilgocią, co2 oraz temperaturą).

    Chcę kupic siemens LOGO ale nie wiem jakie czujniki będe mógl pod niego podpiąć

    oraz w jakich cenach i gdzie moge kupić takie czujniki ?

    pozdrawiam.
  • Helpful post
    #2
    Rkarcz
    Automation specialist
    Masz takie możliwości rozbudowy jednostki centralnej:
    - 2 WEJŚCIA ANALOGOWE 0-10V LUB 0-20mA
    - 2 WEJŚCIA ANALOGOWE, PT100/PT1000 -50...+200 ST. C

    Temperaturę podepniesz bezpośrednio, a reszta pomiarów na pewno ma wyjścia z przetworników na 0-10V lub 0-20mA.
  • #3
    ChrisPio
    Level 10  
    Do sterownika będe musiał podpiąć 6 czujników temperatury rozłożone na trzech półkach na początku i końcu pieczarkarni które będą wyciągały średnią temp.

    Jak to rozwiazać , skoro sa 2 wejścia analogowe pod PT100 ?
  • #4
    andrefff
    Level 36  
    Musisz zastosować moduły rozszerzeń AM2.
  • #5
    ChrisPio
    Level 10  
    Zakupiłem zestaw 6ED1057-3BA00-0AA6 i pojawiają się kolejne pytania :


    1) w jaki sposób moge podpiąć czujnik wilgoci SHT11 ,
    (tzn. ma moze ktoś schemat takiego układu)

    2) w jaki sposób podpiąć Czujnik gazu HS-135 do logo.


    sporo szukałem po necie i nie znalazłem odpowiedzi.
    pozdrawiam.
  • #6
    test-automatyka
    Level 16  
    Najlepiej będzie jak skontaktujesz się z firmami, które sprzedały Ci czujniki i zapytasz w jaki sposób możesz skomunikować je z PLC (sygnał 4-20mA, protokół Modbus lub inne)

    Pozdrawiam
  • #8
    ma3-4ysz
    Level 24  
    Witam!
    Ja z kolei przymierzam się do zakupu tego zestawu startowego ver6 z 6ED1057-3BA00-0AA6. Jakoś nie mogę się dogrzebać bliższych danych na temat tego modelu.
    Czym to się różni względem i czy może być zamiennikiem (w określonych okolicznościach) 12/24 RC 6ED1052-1MD00-0BA6?
  • #9
    Rafik4
    Level 31  
    Będzie zamienny, bo to ten sam sterownik.

    Jak rozpoznać LOGO! w wersji OBA6:
    - 230 - zasialnie 230V (chyba też 115V, trzeba doczytać)
    - 12/24 - zasilanie 12V lub 24V DC
    - 24 - zasilanie 24VDC
    - literka R w nazwie to wyjścia przekaźnikowe, bez połprzewodnikowe
    - literka C w nazwie to wbudowany zegar czasu rzeczywistego
    - literka o w nazwie to wersja sterownika bez wyświetlacza
    - sterowniki 12/24 i 24 w nazwie mają 4 wejścia analogowe, zasilane 230 nie mają.
  • #10
    ma3-4ysz
    Level 24  
    Dziękuję.
    :oops: Myślałem, że ten kod 6ED1057-3BA00-0AA6 to kod sterownika z zestawu a to kod całego zestawu promocyjnego.
  • #11
    rt69
    Level 14  
    Witam
    Kolego ma3-4ysz tych czujników nie podłączysz bezpośrednio do żadnego modułu LOGO!
  • #12
    ma3-4ysz
    Level 24  
    Quote:
    Witam
    Kolego ma3-4ysz tych czujników nie podłączysz bezpośrednio do żadnego modułu LOGO!

    ?