Galmet Perfekt R - Perfect R - nie spala groszku

DawiDD 20 Nov 2012 22:59 10518 15
  • #1
    DawiDD
    Level 28  
    Witam
    Mam kocioł Galmet 25kW i sterownik Perfekt R z 2007r. Od jakiegoś czasu mam problem ze spalaniem groszku - po 10 godz pracy mam cały popielnik zapchany szlaka, niedopalonym groszkiem a w piecu jest pełno sadzy.
    Dom ma 3 kondygnacje z czego grzane są tylko 2 o łącznej powierzchni ok 200m2. Dom ocieplony dach ocieplony okna nowe. Ciężko mi dokładnie powiedzieć ale przez noc zabiera ok 15-20 kg groszku przy obecnej temp na zewnątrz 5-10st - w domu ok 22st. Czujnik pogodowy jest nie podłączony. Komin wyczyszczony
    Obecne parametry sterownika to:




    temperatura zadana 53
    1 korekcja nocna -3
    2 -\- ekonomiczna-6
    5 moc kotła 100%
    6 ilość powietrza 40%
    9 temp. zał. pompy c.o. 30%
    10 zakres reg. 10
    11 czas całkowania 80
    12 współcz. pogodowy 70%
    13 obroty min. dmuchawy 20%
    14 obroty max. dmuchawy 70%
    15 czas ruchu podajnika 7
    16 max przerwa PRACY 225
    17 max przerwa PRACY 60
    18 przerwa w NADZÓR 15m
    19 czas nadmuchu NADZÓR 60
    20 moc nadmuchu 0
    21 min. temp. zadana 40
    23 priorytet c.w.u. nie --nieaktywny
    24 histereza c.w.u. 5

    Próbowałem zmieniać czas całkowania do 180s - nie pomogło, zmieniałem powietrze od 25-40% - brak rezultatu. Zmieniłem tez p16 z 225 do 100 - dalej nic. Przysłona dmuchawy jest max otwarta, a przysłona na czopie komina otwarta na ok 70% (byla otwarta na max ale tez nic nie zmielono)
    Jakie powinny być prawidłowe nastawy, aby groszek był spalany na popiół? Kiedys po 2 tyg miałem trochę popiołu a dzis po nocy gdy otwieram drzwiczki to aż sie wysypuje. Dodam jeszcze ze mam 2 rodzaje groszku - workowany i luzem kupowane u 2 rożnych dostawców

    Będę wdzięczny za pomoc
    pozdrawiam
  • #2
    markmd
    Level 25  
    Zwiększ ilość powietrza i zmniejsz prędkość podajnika. Masz kiepski węgiel.
  • #3
    DawiDD
    Level 28  
    powietrze zwiększałem - nie pomogło, posuw tez zmieniałem od 5-10 s. Spieki w popielniku dalej sa. W lato gdy pic grzał tylko wodę ten sam groszek spalał się na pyl
  • #5
    DawiDD
    Level 28  
    Komin czyściłem tydzień temu, ale był czysty.

    Proszę poprawić błędy pisowni.
    3.1.13. Zabronione jest publikowanie wpisów naruszających zasady pisowni języka polskiego, niedbałych i niezrozumiałych.
    mod - mirrzo
  • #6
    markmd
    Level 25  
    Muszą być jakieś problemy z nadmuchem.
  • #7
    DawiDD
    Level 28  
    Zwiększyłem ilość powietrza do 50%, teraz piec pali mniej groszku, ale dalej go spieka. Jutro rozbiorę retorde, chociaż nie wiem co mogło się z nią stać, może powietrze leci gdzieś bokiem a nie szczelinami w palenisku, sam nie wiem
  • #8
    DawiDD
    Level 28  
    Szczeliny retordy były przepchane, rozebrałem wyczyściłem, wymieniłem tez procesor w sterowniku na nowy z nowym oprogramowaniem do Perfekta i wygląda ze jest lepiej. Zastanawiam się tylko czy palenisko - ta górna pokrywa która trzyma się na 2 śrubach powinna być jakość uszczelniona z rura na której siedzi? Silikon uszczelka czy może nic tam nie wtykać?
  • #9
    Plumpi
    Heating systems specialist
    Jeżeli masz problem z nadmuchem to weź jakiś pędzelek i wyczyść łopatki wentylatora. Bardzo często obkleja je grubą warstwą pył i wentylator nie daje tyle powietrza ile trzeba.
    Druga sprawa do jakość samego węgla.

    Opisz jaka masz retortę, albo daj fotkę.
  • #10
    markmd
    Level 25  
    Jeden węgiel spala się na pył inny ma tendencję do tworzenia spieków-zwłaszcza w wyższych temperaturach z nadmiarem powietrza. Kup worek innego groszku i obniż ilość powietrza. Uszczelkę można dać z klinkierytu lub wcale.
  • #11
    DawiDD
    Level 28  
    U mnie retorda jest zwykła taka jak n foto. Po wyczyszczeniu, piec dużo szybciej łapie temperatura, ale dalej spieka. Sprawdzałem na nastawach producenta przy powietrzu 28% i później zwiększone do 40. Przy 40 jest trochę lepiej ale pyłu nie ma. Tak jak pisałem wyżej, wcześniej ten sam groszek w lato palił się na pyl. Zauważyłem też, że teraz po wyczyszczeniu wszystkiego, gdy piec dojdzie do temperatury zadanej i przechodzi w Nadzor, to gdy otworze drzwiczki paleniska to dalej jest spory płomień. Groszek wypala się i zamiast wysepki, na retordzie mam dziurę, poniżej szczelin z powietrzem. Czas podawania to 7 s
    Galmet Perfekt R - Perfect R - nie spala groszku
  • #12
    Plumpi
    Heating systems specialist
    DawiDD wrote:
    U mnie retorda jest zwykła taka jak n foto. Po wyczyszczeniu, piec dużo szybciej łapie temperatura, ale dalej spieka. Sprawdzałem na nastawach producenta przy powietrzu 28% i później zwiększone do 40. Przy 40 jest trochę lepiej ale pyłu nie ma. Tak jak pisałem wyżej, wcześniej ten sam groszek w lato palił się na pyl. Zauważyłem też, że teraz po wyczyszczeniu wszystkiego, gdy piec dojdzie do temperatury zadanej i przechodzi w Nadzor, to gdy otworze drzwiczki paleniska to dalej jest spory płomień. Groszek wypala się i zamiast wysepki, na retordzie mam dziurę, poniżej szczelin z powietrzem. Czas podawania to 7 s
    Galmet Perfekt R - Perfect R - nie spala groszku


    To jest stary typ retorty, który wymaga paliwa o bardzo dobrych parametrach.
    Spiekanie w tym przypadku najprawdopodobniej będzie efektem kiepskiego węgla.
    Zrób dokładnie tak jak Ci radzi kolega markmd

    Co do spalania w czasie nadzoru to być może, że jest gdzieś nieszczelność.
    Sprawdź uszczelkę drzwiczek, szczelność domknięcia, sprawdź czy klapka przy wentylatorze się zamyka, kiedy wentylator się zatrzymuje. Być może spadły Ci ciężarki z tej dźwigni, która domyka klapkę lub coś wpadło i ją blokuje.
    Sprawdź także uszczelkę przy klapie zasobnika, a najlepiej od razu ją wymień, bo powinna być wymieniana przynajmniej raz do roku, a kosztuje grosze.

    Efekt obniżania się żaru w retorcie może też być efektem zbyt małego podawania węgla. Zazwyczaj w okresie grzewczym, przy dobrze dobranym kotle do zapotrzebowania energetycznego domu, nastawy nie są mniejsze jak 10-15 w cyklu minutowym, czyli (podawanie/przerwa) od 10/50 do 15/45
    Niższe podawanie to tylko w przypadku, kiedy kocioł ma grzać sam zasobnik CWU.

    Najprostsza metoda ustawienia ilości powietrza to:
    Zjedź z nastawą do wartości, przy której płomień przybierze pomarańczowej/czerwonej barwy i zacznie kopcić.
    Podnoś obroty wentylatora co kilka procent w zależności na ile pozwala sterownik.
    Po każdym takim podniesieniu obrotów, odczekaj aby parametry spalania się ustabilizowały.
    Obserwuj płomień. Jeżeli nadal jest czerwony i kopcący to dalej podnoś obroty, odczekuj i obserwuj płomień, aż do chwili, kiedy uzyskasz najbardziej jaskrawy (biały lub żółty) płomień, bez dymu.
    Jeżeli kolejne podniesienie obrotów wentylatora nie zwiększy już jaskrawości płomienia to powróć do poprzedniej nastawy i uznają ją jako najbardziej optymalną dla tego paliwa.
  • #13
    DawiDD
    Level 28  
    Ok posprawdzam jeszcze, a co do dmuchawy to w moim modelu nie ma klapki zamykającej się automatycznie. Jest tylko przysłona, która można otworzyć lub przymknąć ręcznie od 0-80%
  • #14
    modomax
    Level 1  
    witam mam galmet perfekt i też ustawiałem go b . długo ale jeden parametr masz b. wysoki tj17 min. przerwa PRACY 60 --fabrycznie powinno być 25 u mnie jest na 20 retorta uszczelniona siliconem żaroodpornym inaczej ucieka powietrze pozdrawiam
  • #15
    Castle
    Level 9  
    Spróbuj zmienić parametry: ilość powietrza na 26% przy ustawieniu otwarcia przysłony na ok. 2 cm, czas całkowania - 79, a ruch podajnika na 10. Maksymalna przerwa w pracy - 30, przerwa na NADZÓR 10. Min. temperaturę zadaną zmień na 50, a priorytet c.w.u - nieaktywny. Teraz kocioł powinien działać poprawnie i groszek powinien się spalać. Powodzenia!
  • #16
    nanibono
    Level 1  
    Też mieliśmy problem ze sterownikiem a właściwie z jego ustawieniem. Zadzwonilam do galmetu do pana Maliny i nastawił mi sterownik jak trzeba. Ilość powietrza mamy 21%. Węgiel musi być dobry.