napęd bramy oraz sterowanie jaki typ?

goldboss 11 May 2013 16:28 14514 41
Optex
  • #31
    ratajzdw
    Level 10  
    OK. Podłączone, działa. Zasilacz znalazłem u siebie 12V 500mA. Dowiedziałem się że dla tej centralki 250mA zasilacz jest wystarczający.

    Pozdrawiam.
    Marcin
  • Optex
  • #32
    goldboss
    Level 18  
    Ja zakonczyłem pracę przy swojej bramie .Jak ktos dokładnie przeczyta ten temat
    to będzie wiedział jak to zrobiłem .Brama chodzi już ponad rok i nic się nie dzieje.
    Temat można zakonczyć .
  • #33
    staszkoroki
    Level 1  
    Posiadam sterownik bramy o oznaczeniuA174 ,moze ktos zna jego model
  • Optex
  • #34
    darek015
    Level 10  
    Witam,

    Posiadam również taki napęd z tym, że piloty działają a w zestawie jest jeszcze stacyjka i nie wiem gdzie można ją podłączyć.
    W zestawie są jeszcze dwa urządzenia prawdopodobnie jakiegoś rodzaju krańcówki, podejrzewam, że do podłączenia do złącza "End schalter" ale nie wiem gdzie mają być zamontowane, na szynie czy przy drzwiach.

    Proszę o pomoc lub o informację czy ma ktoś dostępną instrukcję montażu.
  • #35
    Marek J.
    Moderator of Property Security
    "Stacyjkę" lub/i przycisk "dzwonkowy" podłączasz pod zaciski Taster Extern.
    Jedna krańcówka do zatrzymania otwierania, druga do zatrzymania zamykania.
    Obydwie montowane na szynie (z możliwością regulacji) a magnes na wózku. Oczywiście jeżeli to są kontaktrony. Szczelina między magnesem, a kontaktronem powinna być jak najmniejsza aby krańcówka pewnie działała.
  • #36
    darek015
    Level 10  
    Dziękuję za pomoc, udało mi się poskładać cały układ. Sterowanie z pilota i stacyjki działa prawie bez problemu.

    Po podłączeniu kontaktronów napęd działa tylko na zamknij bez względu na to ile razy naciśnie się przycisk odcięcie jest jedynie na krańcówce zamknij, natomiast na otwórz wózek przejeżdża i jedzie do samego końca. Po odłączeniu krańcówek wszystko działa normalnie, tylko napęd trzeba zatrzymać ręcznie.

    Prawdopodobnie trzeba wymienić krańcówki (kontaktrony), może zna ktoś zamiennik, który będzie działał z tym napędem.

    Dodam tylko, że w wózku znajduje się magnes.
  • #37
    Marek J.
    Moderator of Property Security
    Myślę, że jest wiele możliwości zastąpienia oryginału, ale najpierw musisz sprawdzić (mierząc sprawny kontaktron omomierzem) czy jest on NO czy NC ( chyba że ktoś z kolegów wie i podpowie).
  • #38
    darek015
    Level 10  
    Sprawny kontaktron jest NO.
    - poza polem magnetycznym omomierz pokazuje nieskończoność, natomiast wartość w pobliżu magnesu 00.9 dla zakresu 200MΩ.
    - Multimetr w pozycji do badania ciągłości obwodu, w pobliżu magnesu piszczy poza magnesem nie piszczy.

    Niesprawny kontaktron:
    - omomierz cały czas pokazuje 00.9 dla zakresu 200MΩ, ciągłość obwodu cały czas piszczy.

    Uszkodzony kontaktron jest na dłuższym przewodzie, poniżej kilka zdjęć.

    Czy na podstawie tych informacji można dobrać jakiś zamiennik?

    napęd bramy oraz sterowanie jaki typ? napęd bramy oraz sterowanie jaki typ? napęd bramy oraz sterowanie jaki typ? napęd bramy oraz sterowanie jaki typ?
  • #39
    Marek J.
    Moderator of Property Security
    Może to dla Ciebie dziwne, ale kontaktron który w obecności magnesu zwiera styki jest typu NC a nie NO. I takiego właśnie potrzebujesz. Są to najpopularniejsze czujniki kontaktronowe na rynku. Dostępne zarówno w internecie jak i w sklepach /hurtowniach z SSWiN. Przy wyborze kieruj się sposobem mocowania i kształtem (aby pasował do Twoich potrzeb) oraz szczeliną zadziałania (im większa tym lepsza - większa możliwość tolerancji ustawień). Ważny jest też prąd maksymalny obciązający styki. (W Twoim przypadku skoro jeden się skleił też potrzebny jest w miarę duży).
  • #40
    darek015
    Level 10  
    Dziękuje za odpowiedź, czyli jeżeli dobrze rozumiem to dla kontaktronu normalny stan pracy jest w polu magnetycznym?

    Myślę, że kontaktron zgodnie z linkiem będzie odpowiedni, lepiej wymienić od razu dwa, czy tylko jeden uszkodzony?
  • #41
    Marek J.
    Moderator of Property Security
    darek015 wrote:
    czyli jeżeli dobrze rozumiem to dla kontaktronu normalny stan pracy jest w polu magnetycznym?

    Tak jest przynajmniej w nazewnictwie SSWiN. Aczkolwiek patrząc na linka który zamieściłeś jest wychodzi że jest dokładnie odwrotnie (Przynajmniej w TME)
    Może kup w sklepie gdzie jest dokładnie wiadomo, że jak bez magnesu to styki rozwarte, a z magnesem zwarte. Kup lepiej dwie sztuki w zestawie z magnesami. Np. taki jak tutaj:
    http://www.napad.pl/produkty-753-5798-czujnik-kontaktronowy-b3-satel.htm
  • #42
    darek015
    Level 10  
    Wymieniłem kontaktron na Satel S-4 i teraz wszystko działa poprawnie.