Dobór przewodu do maszyny.

23 Lis 2012 10:44 1497 8
  • Poziom 20  
    Witam. Potrzebuję położyć kabel do maszyny 30 m odcinek od rozdzielni, moc maszyny 21kW (38A In). Czy przewód 5x6mm2 nadaje sie do zasilania tej maszyny, czy nie. Tabele podają od 36 do 44 A obciążalność tego przewodu. Kabel położony w korytku matalowym otwartym.
  • Poziom 20  
    Może coś więcej , spadki napięcia nie spowodują problemów?
  • Poziom 19  
    Przy tej długości i takim obciążeniu nie martw się spadkami. ŁP
  • Poziom 20  
    A jakiej wartości powinien być bezpiecznik w rozdzielni zabezpieczający ten kabel? (w grę wchodzi tylko BM WT 1). Producent podaje dla maszyny 50A. BM 50A nie uchroni tego kabla przed skutkami przetężenia(brak zabezpieczenia termicznego). Według tabeli 40A dla kabla 6mm2.
  • Poziom 20  
    Piła do płyt z laminatem grubości 18 mm. Kabel już ułożyłem 5 x 6 mm2. Jak będzie się grzał, to wymienię na 10mm2 - chodź mnie to przeraża - bo to bardzo gruby kabel i nie wygodny w instalacji i montażu(10mm2).
  • Poziom 36  
    Włącznik tej piły powinien mieć zabezpieczenie przed przeciążeniem.
  • Poziom 20  
    Zobaczymy, w środę ją przywiozą. Dziękuję i pozdrawiam.