Dobór przewodu do maszyny.

kpaweł 23 Lis 2012 10:44 1263 8
  • #1 23 Lis 2012 10:44
    kpaweł
    Poziom 20  

    Witam. Potrzebuję położyć kabel do maszyny 30 m odcinek od rozdzielni, moc maszyny 21kW (38A In). Czy przewód 5x6mm2 nadaje sie do zasilania tej maszyny, czy nie. Tabele podają od 36 do 44 A obciążalność tego przewodu. Kabel położony w korytku matalowym otwartym.

    0 8
  • #3 23 Lis 2012 11:36
    kpaweł
    Poziom 20  

    Może coś więcej , spadki napięcia nie spowodują problemów?

    0
  • #4 23 Lis 2012 13:53
    lukaszpol26
    Poziom 19  

    Przy tej długości i takim obciążeniu nie martw się spadkami. ŁP

    0
  • #5 23 Lis 2012 14:03
    kpaweł
    Poziom 20  

    A jakiej wartości powinien być bezpiecznik w rozdzielni zabezpieczający ten kabel? (w grę wchodzi tylko BM WT 1). Producent podaje dla maszyny 50A. BM 50A nie uchroni tego kabla przed skutkami przetężenia(brak zabezpieczenia termicznego). Według tabeli 40A dla kabla 6mm2.

    0
  • #7 23 Lis 2012 14:09
    kpaweł
    Poziom 20  

    Piła do płyt z laminatem grubości 18 mm. Kabel już ułożyłem 5 x 6 mm2. Jak będzie się grzał, to wymienię na 10mm2 - chodź mnie to przeraża - bo to bardzo gruby kabel i nie wygodny w instalacji i montażu(10mm2).

    0
  • #8 23 Lis 2012 14:35
    andrefff
    Poziom 36  

    Włącznik tej piły powinien mieć zabezpieczenie przed przeciążeniem.

    0
  • #9 23 Lis 2012 15:24
    kpaweł
    Poziom 20  

    Zobaczymy, w środę ją przywiozą. Dziękuję i pozdrawiam.