Grzejnik aluminiowy - zapowietrza się w łazience

23 Nov 2012 20:41 2727 7
  • Level 10  
    Witam!
    Przed tym sezonem grzewczym zmieniłem kocioł na podajnikowy i wiadomo, ze musiałem też zainstalować pompę obiegową (na powrocie). Instalację robili dobrzy fachowcy. Wszystko jest o.k. oprócz jednego grzejnika w łazience na piętrze - ciągle się zapowietrza. Jest on umiejscowiony najdalej od kotła. Co 2, 3 dni musiałem go odpowietrzać. W końcu (czytając różne fora) zainstalowałem odpowietrznik firmy CALEFFI (taki jak w zał. pliku), ale problem nie zniknął, a wręcz się nasilił. Teraz muszę odpowietrzać codziennie - ręcznie, bo ten automat jakby nie działał.
    Mam pytanie - czy możliwe jest, aby przez ten odpowietrznik dostawało się powietrze do grzejnika?.
    Podciśnienie może w nim wystąpić w chwili, kiedy termostat zamknie zasilanie, a z powrotu wodę ściąga pompa.
  • Level 36  
    Kazek54 wrote:
    Przed tym sezonem grzewczym zmieniłem kocioł na podajnikowy i wiadomo, ze musiałem też zainstalować pompę obiegową (na powrocie). Instalację robili dobrzy fachowcy

    U mnie robili byle jacy fachowcy, ale jakoś nic się nie zapowietrza.
    Jak chcesz, żeby Ci ktoś odpowiedział, to narysuj schemat instalacji, inaczej to lipa.
  • Level 38  
    Zwróć uwagę na post nr 8. Wspawanie rury powrotnej.
    Spadek w kierunku odpływu i trochę wpływ ma średnica rur- grzejnik jest daleko (spadek ciśnienia, opory przepływów), więc może pomóc kryzowanie pozostałych, sprawdź też na róznych prędkościach pompki.

    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic624861.html
  • Level 16  
    Pompa na powrocie może powodować okresowe podciśnienie na tym grzejniku a odpowietrznik automatyczny może rzeczywiście wpuszczać powietrze do instalacji jeśli poziom wody w nim opadnie. Podejrzewam, że instalacja typu otwartego z małym ciśnieniem statycznym i pompą na powrocie. Jeśli masz na tym grzejniku zawory na zasilaniu i powrocie, to otwórz zasilanie na maxa i przymknij na powrocie, żeby tak szybko nie wyciągało z niego wody. Odpowietrznik do dobrego działania powinien mieć cały czas nadciśnienie w grzejniku. Jak wysoko jest naczynie wyrównawcze?
  • Level 10  
    Od górnej krawędzi grzejnika do przelewu z naczynia wyrównawczego jest dokładnie 2m. Wczoraj odpowietrzałem wszystkie grzejniki (na śrubunkach - najwyższe punkty grzejników), w niektórych było trochę powietrza. Uzupełniłem wodę i dzisiaj na razie mam spokój. Porady o regulacji ciśnienia na zaworach są trafne , spróbuję je zastosować. Rysuję schemat mojego CO - wkrótce go zamieszczę. Na wszystkich grzejnikach mam zawory termostatyczne i odcinające na powrotach.
  • Level 16  
    2m różnicy, to statycznie ok. 0,2 bara - pracująca pompa potrafi wytworzyć więcej - do tego opory przepływu (najdalszy grzejnik) i może wytwarzać się podciśnienie albo zero. Spróbuj też zmniejszyć bieg pompy.
  • Level 10  
    Pompa pracuje na najmniejszych obrotach, podciśnienie faktycznie się tworzy w czasie gdy np zamknę zawór termostatyczny (wietrzenie łazienki), albo podczas kąpieli - wtedy temp. w łazience jest wyższa od zadanej na termostacie i zamyka dopływ. Przez odpowietrznik dostaje się wtedy powietrze. Przydławienie na powrocie nic nie pomogło, grzejnik dalej się zapowietrza. Planuję zdemontować ten odpowietrznik i dać zwykły korek.
  • Level 10  
    W poniedziałek (5 dni temu) zdemontowałem ten odpowietrznik, zamiast niego dałem zwykły, pełny korek i od tej pory spokój. Na razie nic się nie zapowietrza. Temat zamykam. Dziękuję za pomoc.