Vaillant - częste przechodzenie w stan awaryjny.

25 Lis 2012 19:13 3342 12
  • Poziom 8  
    Witam! Od pewnego czasu piec Vaillant w czasie odpalania ogrzewania lub grzania wody , przechodzi w stan awaryjny to znaczy zapala się czerwona lampka od płomienia i piec nie działa aż do zresetowania. Jaka może być przyczyna?
  • Poziom 15  
    przyczyn może być kilka np. zabrudzona elektroda jonizacyjna. Jaki to typ kotła?
    Zdanie zaczynamy pisać WIELKĄ literą. Proszę poprawić. Post był raportowany.
    mod - mirrzo
  • Poziom 27  
    Miałem coś takiego z TORUSEM, Wszystko było w porządku, wszystkie połączenia i czujniki OK, a ten nie pali. Znajomy poradził mi ... odwrócić wtyczkę w gniazdku, pomogło, tylko co to ma do rzeczy, szczerze mówiąc, chciałbym aby mi ktoś to objaśnił.
  • Poziom 10  
    Nemonek napisał:
    Miałem coś takiego z TORUSEM, Wszystko było w porządku, wszystkie połączenia i czujniki OK, a ten nie pali. Znajomy poradził mi ... odwrócić wtyczkę w gniazdku, pomogło, tylko co to ma do rzeczy, szczerze mówiąc, chciałbym aby mi ktoś to objaśnił.

    Cześć pieców jest wrażliwa na to po której stronie jest faza w gniazdku
  • VIP Zasłużony dla elektroda
    Nemonek napisał:
    Miałem coś takiego z TORUSEM, Wszystko było w porządku, wszystkie połączenia i czujniki OK, a ten nie pali. Znajomy poradził mi ... odwrócić wtyczkę w gniazdku, pomogło, tylko co to ma do rzeczy, szczerze mówiąc, chciałbym aby mi ktoś to objaśnił.

    W kotłach z elektroniczną kontrolą płomienia ważna jest polaryzacja. Piszą o tym producenci w instrukcji .

    A w temacie, należy zacząć od wyczyszczenia jonizacji.
  • Poziom 15  
    Panowie, zapominacie o jednym - po resecie kocioł rusza. Przy zamienionej polaryzacji zasilania nie ruszy za groma - trzeba czytać ze zrozumieniem.
  • VIP Zasłużony dla elektroda
    Ale ja nie pisałem, że zamieniona polaryzacja jest w tym konkretnym przypadku winna... Pisałem aby wyczyścić jonizacje...
    Faktycznie, ktoś tu nie rozumie co czyta...
  • Pomocny post
    Specjalista - systemy grzewcze
    Na dzień dobry przeczyścił bym elektrode jonizacyjną, dysze palnika o ile to jest atmo. Napisz jaki masz kocioł dokładniej bo modeli Vaillanta jest sporo.
  • Poziom 22  
    Piszę to dla informacji też serwisantów Kocioł o niewłaściwej polaryzacji rownież pracuje ale okresowo się wyłącza Przypadek kotła Wolf i Vailant. Dlatego warto to sprawdzić gdyż nie można jednoznacznie powiedzieć że przy zamienionej polaryzacji kocioł nie odpali,

    Proszę poprawić błędy pisowni (brak znaków interpunkcji)
    3.1.13. Zabronione jest publikowanie wpisów naruszających zasady pisowni języka polskiego, niedbałych i niezrozumiałych.
    mod - mirrzo
  • Poziom 8  
    Model kotła to: Vaillant VUW PL 240-3 atmo pro/2

    Dodano po 29 [minuty]:

    Myślę że zamianę polaryzacji można wykluczyć.Piec od 5 lat pracował tak samo podpięty(gniazdo z bolcem uziemiającym , brak możliwości odwrotnego podpięcia).
  • Pomocny post
    VIP Zasłużony dla elektroda
    Ta ewentualność od początku była do wykluczenia. Zacznij od czyszczenia elektrody jonizacyjnej. Pięć lat pracy mogło już odbić się na jej kondycji.
  • Poziom 8  
    Czyszczenie pieca i regulacja przez serwisanta wystarczyła . Potwierdził on jednak , że miał przypadki (w niektórych piecach ) żle działającej elektrody z powodu złej biegunowości przewodów zasilania.
  • Poziom 1  
    Gdzie znajdę tą elektrodę jonizacyjną?