Wyłącznik różnicowo-prądowy wyłącza przy rozruchu silnika.

zdzichu 125 28 Nov 2012 07:14 6855 14
  • #1
    zdzichu 125
    Level 2  
    Witam.

    Mam problem z wyłącznikiem różnicowo-prądowym, a mianowicie - gdy chcę uruchomić silnik sterowany automatycznym rozruchem gwiazda trójkąt owy wyłącznik działa i jeszcze zanim silnik ma zamiar zacząć wirować, wyłącznik odcina zasilanie. Taki problem mam u jednego z klientów firmy, w której pracuję, dziś się dowiedziałem, że przewód ochronny PE ma połączony razem z neutralnym N. Czy to ma jakiś wpływ na pracę wyłącznika różnicowo-prądowego. Wiem też, że przewód ochronny PE nie jest nigdzie uziemiony za połączeniem go z przewodem neutralnym N.

    Poniżej przedstawiam schemat, jak to wygląda. Proszę o jakieś porady, aby ten wyłącznik przestał odcinać zasilanie. Z góry dziękuję.

    Wyłącznik różnicowo-prądowy wyłącza przy rozruchu silnika.
  • #2
    nikusert
    Level 40  
    Witam
    Sprawdź wstępnie oporność izolacji silnika.
  • #4
    zyzy52
    Level 28  
    Jeżeli będzie zbyt duża odległość między różnicówką a silnikiem, to pojemność przewodu też może mieć wpływ na zadziałanie wyłącznika różnicowego.
  • #5
    nikusert
    Level 40  
    On nie ma podłączonego N-a do silnika,tak wynika z rysunku.
  • #6
    kosmos99
    Level 38  
    Nie wykorzystujesz na pewno przewodu PE jako roboczego np do zasilania cewek styczników?
  • #7
    zdzichu 125
    Level 2  
    przewód neutralny N jest podłaczony tylko do centrum kierowania silnikiem załącza styczniki a z centrum kierowania wychodzątrzy przewody fazowe i ochronny PE.
    przewód PE nie jest w centrum kierowania w żadnym miejscu podłączony do stycznika jest tylko podłączony listwy PE nie jest też zmostkowany z przewodem neutralnym N. odległosc miedzy silnikiem a wyłącznikiem różnicowo prądowym jest w okolicach 5metrów
  • #8
    kosmos99
    Level 38  
    Najlepiej odłączyć silnik i wtedy sprawdzić czy RCD da się załączyć, jeśli tak to problem z silnikiem, jeśli nie to po stronie instalacji.
  • #9
    BILGO
    Level 38  
    zdzichu 125 wrote:
    dziś się dowiedziałem, że przewód ochronny PE ma połączony razem z neutralnym N. Czy to ma jakiś wpływ na pracę wyłącznika różnicowo-prądowego

    Jaki typ instalacji posiada klient?? Wydaje mi się że TN-S, a w tym układzie sieci chyba nie stosuje się RCD.
    Sprawdź czy jak odłączysz PE od silnika, czy wtedy będzie działało...
    Moderated By kkas12:

    Jeszcze jedna taka rada a "nagroda" Cię kolego nie minie.

  • #10
    kosmos99
    Level 38  
    BILGO wrote:
    Wydaje mi się że TN-S, a w tym układzie sieci chyba nie stosuje się RCD.

    Ciekawe stwierdzenie, więc w jakim się stosuje?

    BILGO wrote:
    Sprawdź czy jak odłączysz PE od silnika, czy wtedy będzie działało...


    Tego bym nie robił ze względów bezpieczeństwa
  • #11
    zyzy52
    Level 28  
    No to sprawdź induktorem, tak jak radził kolega nikusert, oporność izolacji silnika i przewodu zasilającego silnik. W jakich warunkach ten silnik pracuje, nie występuje tam gdzieś wilgoć?
  • #12
    jacur
    Level 32  
    BILGO wrote:
    Wydaje mi się że TN-S, a w tym układzie sieci chyba nie stosuje się RCD.


    Jest obligatoryjny zakaz :D :D
  • #13
    zdzichu 125
    Level 2  
    Wilgoci to tam nie ma. jeżeli odłącze przewód PE od silnika to moim zdaniem ten wyłącznik nie miał by sensu istnienia w tej instalacji bo nie spełniał by swojej roli.nie jestem pewny ale moim zdaniem przewód ochronny PE powinien byc uziemiony pomimo to że jest połączony z przewodem neutralnym N który też wydaje mi się że jest uziemiony.
  • #15
    kkas12
    Level 43  
    Wyłącznik RCD może wyzwolić gdy prąd przezeń przepływający przekroczy sześciokrotną wartość jego prądu znamionowego.
    To jest pierwsza przesłanka.

    Należy zastanowić się czy obecność tego wyłącznika jest niezbędna.
    Co to za urządzenie?
    Czy jest przyłączane za pomocą gniazda?

    Oczywiście uwagi kolegów o pomiarach rezystancji jak najbardziej słuszne.