aron155 29 Lis 2012 12:26 4584 19
  • #1 29 Lis 2012 12:26
    aron155
    Poziom 12  

    Witam serdecznie.
    Potrzebuję zrobić czujnik temperatury, który będzie podłączany do sterownika PLC. Mam czujnik temperatury LM35 oraz komparator. Chciałem do tego zamontować potencjometr, żeby przy zadanej wartości z potencjometru pojawił się sygnał na wyjściu układu. Próbowałem wykorzystać układ z czujnika światła, ale nie wiem jak to podłączyć :/ Zamieszczam układ na którym się wzorowałem:

    Jak zrobić czujnik temperatury

    Z góry dziękuję za pomoc.

    0 19
  • PLC Fatek
  • #2 29 Lis 2012 12:34
    Pinecha
    Poziom 13  

    Witam
    Z twojego pisu nie wynika jak to ma działać
    Sprecyzuj wymagania. Czy na Logo podajesz sygnał analogowy czy cyfrowy
    0/24V / w wersji zasilania Logo 12V 0/12V
    Pozdrawiam

    1
  • PLC Fatek
  • #3 29 Lis 2012 12:51
    aron155
    Poziom 12  

    Czujnik będzie podpięty pod sterownik Fateka. Układ póki co zasilany jest na 5V jednak Fatek ma wyjście zasilania na 24V (nie pamiętam czy ma wymóg jakie musi być napięcie na wejściu). Ma to być sygnał cyfrowy. Potencjometrem ustalam próg, przy którym układ ma się załączyć i podać sygnał do sterownika. Jeśli układ pod sterownik byłby za bardzo skomplikowany, to ostatecznie może być sam czujnik cyfrowy, na zasadzie działania takiej jak schemat z czujnika światła.

    0
  • #4 29 Lis 2012 13:19
    korrus666
    Poziom 40  

    Na narysowanym przez ciebie układzie na wyjściu komparatora jest stan wysoki (bliski napięciu zasilania) kiedy jest ciemno i fotorezystor jest nieoświetlony.
    Jeśli chcesz żeby po przekroczeniu jakiejś temperatury na wyjściu pojawiał się stan wysoki to musisz całość połączyć trochę inaczej. Potencjometr musisz dać na wejście odwracające czyli - a wyjście LM podłączasz bezpośrednio wejście + komparatora. Jeśli napięcie na + przekroczy napięcie na - to na wyjściu będziesz miał stan wysoki.

    0
  • #5 29 Lis 2012 13:27
    aron155
    Poziom 12  

    LM ma 3 nóżki. Jedną daję pod napięcie, drugą pod sygnał a trzecią pod masę? Jakieś dodatkowe rezystory muszę dawać przy LM? Czy mogę bezpośrednio podpiąć czujnik?

    0
  • #6 29 Lis 2012 15:11
    korrus666
    Poziom 40  

    Możesz bezpośrednio pod wejście ale może by tak wzmocnić sygnał z LM. Przy 25 stopniach na jego wyjściu jest chyba 0,25 V to mało. Jak by mu tak dać wzmocnienie z 5-10 razy. Dodatkowo może lepiej zastosować układ komparatora z histerezą żeby nie było na granicy bezsensownych zmian.

    0
  • #7 29 Lis 2012 18:31
    aron155
    Poziom 12  

    W czujniku światła miałem histerezę poprzez połączenie rezystorem wyjścia i wejścia +. A jak wzmocnić sygnał?

    Dodano po 1 [godziny] 49 [minuty]:

    Zbudowałam układ niemal taki jak do czujnika światła. Za R3 dałem rezystor 1k a R4 i LDR zastąpiłem czujnikiem temperatury. Dodatkowo wejście + i wyjście połączyłem rezystorem 100k. Na wyjściu dałem diodę. Efekt jest taki, że gdy wyjście czujnika podłączę pod + a potencjometr pod -, to dioda świeci się, gdy przekręcę potencjometr maksymalnie w prawo, bądź gdy trzymam potencjometr palcami. Przy zamianie potencjometru z czujnikiem na wejściach, to nic się nie dzieje. Już totalnie głupieję :/

    0
  • #8 29 Lis 2012 19:43
    korrus666
    Poziom 40  

    zmierz napięcie na wyjściu LM35 i zobacz jaką ma wartość. Spróbuj ustawić potencjometrem napięcie niższe niż na LM35. Wzmocnić napięci na LM można za pomocą wzmacniacz operacyjnego z dwoma rezystorami. Znajdź sobie wzmacniacz nieodwracający, schemat jest banalny. Jko wzmacniacz możesz użyć np TL071.

    0
  • #9 29 Lis 2012 19:44
    pafciowaw
    Specjalista Automatyk

    Z karty katalogowej LM339 wynika, że można go zasilić Vcc<=30 Vdc - więc nic nie stoi na przeszkodzie by zasilać go bezpośrednio z zasilacza Fatek'a. Zamiast fotorezystora czujnik temperatury, przeliczyć rezystory i ....musi działać. Sprawa jak przełącza przy danej temperaturze rozwiążesz prosto np. negując wejście w sterowniku.;)

    0
  • #11 29 Lis 2012 20:33
    pafciowaw
    Specjalista Automatyk

    Czytaj ze zrozumieniem: zamiast foto...
    ...przeproś ;)

    0
  • #12 29 Lis 2012 20:56
    aron155
    Poziom 12  

    Jak mierzyłem, to na wyjściu termometru było ok. 4,8 V. Potencjometr ustawiałem tak, że było między 3,5 a 5 V i nic się nie działo. Nie chcę robić czujnika zasilanego z PLC z 2 powodów. Po pierwsze nie mam sterownika w domu, więc nie mogę na bieżąco sprawdzać jak działa. Po drugie mam już zrobiony czujnik światła pod 5V i zamiast robić 2 osobne układy, o chcę zrobić oba czujniki na jednym komparatorze.

    0
  • #13 30 Lis 2012 10:11
    pafciowaw
    Specjalista Automatyk

    zasilanie 5Vdc - OK.
    Na wyjściu LM339 jest open kolektor więc można "podciągnąć" wyjście (na Twoim rysunku = 1) z zasilania 24 Vdc rezystorem ok. 30k i z wyjścia mieć bezpośrednio sygnał cyfrowy ON/OFF.

    0
  • #14 30 Lis 2012 12:21
    aron155
    Poziom 12  

    Zamieniłem czujnik i pokazuje normalnie, ok 0,23 V na wyjściu czujnika. Muszę tylko dobrać odpowiedni potencjometr (ten na wyjściu ma ok 4,7 V) i wzmocnić sygnał. Mam nadzieję, że zadziała.


    Po analizie zauważyłem, że czujnik daje bardzo małe napięcie a potencjometr duże. Chciałem to zniwelować albo obniżając napięcie na wyjściu potencjometru, albo zwiększając napięcie na wyjściu czujnika. Aby zwiększyć napięcie co lepiej zastosować? Wzmacniacz operacyjny czy przetwornicę? Ewentualnie jak zmniejszyć napięcie za potencjometrem? Obecnie mam potencjometr do 50 kΩ. Starczy zamienić potencjometr na mniejszy? Dodam, że mogę zasilić układ jeszcze 3,12 i 24V. Przepraszam za głupie pytania, ale z elektroniki jestem ciemny.

    0
  • #15 01 Gru 2012 17:38
    pafciowaw
    Specjalista Automatyk

    Schemat z postu #1 - R1 to regulowany dzielnik napięcia odniesienia i na jego odczepie (suwaku potencjometru) możesz ustawić dowolne napięcie z zakresu zasilania (0-5 Vdc) ?

    0
  • #16 05 Gru 2012 18:55
    pawel_konin
    Poziom 20  

    aron155 napisał:
    Zamieniłem czujnik i pokazuje normalnie, ok 0,23 V na wyjściu czujnika. Muszę tylko dobrać odpowiedni potencjometr (ten na wyjściu ma ok 4,7 V) i wzmocnić sygnał. Mam nadzieję, że zadziała.


    Po analizie zauważyłem, że czujnik daje bardzo małe napięcie a potencjometr duże. Chciałem to zniwelować albo obniżając napięcie na wyjściu potencjometru, albo zwiększając napięcie na wyjściu czujnika. Aby zwiększyć napięcie co lepiej zastosować? Wzmacniacz operacyjny czy przetwornicę? Ewentualnie jak zmniejszyć napięcie za potencjometrem? Obecnie mam potencjometr do 50 kΩ. Starczy zamienić potencjometr na mniejszy? Dodam, że mogę zasilić układ jeszcze 3,12 i 24V. Przepraszam za głupie pytania, ale z elektroniki jestem ciemny.

    Jeżeli chcesz żeby jedynka pojawiała się po przekroczeniu progu to podłączasz napięcie z czujnika pod + LM339 a potencjometr pod -. Jeżeli masz zbyt duże napięcie z potencjometru zrób tak najpierw daj dzielnik np 1/15(dla 24V dla 5V 1/4) co da ci napięcie 1,6V(1,25 dla 5V) (LM35 ma 0-1V) potem na wyjściu dzielnika dasz potencjometr 1K precyzyjny którym doregulujesz sobie próg przełączania, jak chcesz jakąś histereze to musisz połączyc wyj z wej przez opornik tak z min 100k . Jeżeli chciałbyś wzmacniać sygnał z czujnika to byś musiał rozbudować o wzmacniacz operacyjny np LM358 ze wzmocnieniem min. 10 albo z 20.

    0
  • #17 06 Gru 2012 10:42
    aron155
    Poziom 12  

    Zrobiłem podzielnik napięcia i jest ok. Histerezę też mam. Przy najbliższej okazji sprawdzę, czy napięcie na wyjściu będzie wystarczające do załączenia PLC. Dzięki za pomoc :)

    0
  • #18 06 Gru 2012 12:50
    pawel_konin
    Poziom 20  

    aron155 napisał:
    Zrobiłem podzielnik napięcia i jest ok. Histerezę też mam. Przy najbliższej okazji sprawdzę, czy napięcie na wyjściu będzie wystarczające do załączenia PLC. Dzięki za pomoc :)

    Daj jakiś tranzystor NPN np BC337 i podaj 24V przez niego i sygnał będzie dobry do załączenia wejścia PLC obowiązkowo daj diodę np 1N4001 zaporowo do zasilania i kliknij przycisk pomógł :D (jak by tranzystor nie chciał się zamykać to daj rezystor 4.7k do masy i diodę 1N4001 do bramki sam robiłem taki układ i działa ok tylko że nie do sterownika PLC a w układzie termostatu. dokładnie to wyglądało tak że, 1.2k(12V)( u ciebie będzie to 500Ω 5V/10mA=0.5k) i dioda 1N400X do bramki a przed bramką 4.7k do masy. lm339 --> 500 ohm (do zasilania) potem-->1N4001 ido bramki przed diodą 4.7k do masy.

    0
  • #19 06 Gru 2012 17:27
    aron155
    Poziom 12  

    Póki co mam inny problem - z PLC. Wszystko jest odwrócone, tzn. na wejściach i wyjściach PLC jest cały czas napięcie 24V. Aby był sygnał podany na wejście, muszę połączyć wejście z minusem. Gdy na wyjście jest podany sygnał, to wtedy z 24V spada do 0. Wyjścia po prostu zaneguję, więcej zabawy będzie z wejściami i czujnikami :/

    0
  • #20 07 Gru 2012 00:11
    pawel_konin
    Poziom 20  

    aron155 napisał:
    Póki co mam inny problem - z PLC. Wszystko jest odwrócone, tzn. na wejściach i wyjściach PLC jest cały czas napięcie 24V. Aby był sygnał podany na wejście, muszę połączyć wejście z minusem. Gdy na wyjście jest podany sygnał, to wtedy z 24V spada do 0. Wyjścia po prostu zaneguję, więcej zabawy będzie z wejściami i czujnikami :/

    A słyszał kolega o sterowaniu sink lub source ?? sprawdz w dokumentacji sterownika co zostało zastosowane.