Falownik Danfoss FC300 odwrócenie wejścia analogowego

29 Lis 2012 20:14 2220 10
  • Poziom 22  
    Witam. Mam problem jak w temacie. Potrzebuję odwrócić sygnał analogowy prądowy 4-20mA w Falowniku danfoss FC300 w instrukcji nic nie mogę znaleźć. Znalazłem NPN/PNP dla wej cyfrowych. Dokładniej potrzebuję wysterować pompę wody aby utrzymywała mi stałe ciśnienie w sieci. Wstawiłem czujnik ciśnienia jak w załączniku poniżej czujnik jest od 0 do 16 atm ja potrzebuje otrzymać ciśnienie ok 3,5atm mogę wskazania czujnika ograniczyć ustawiając górny i dolny pułap regulacji ale sygnału nie mogę odwrócić ponieważ pompa ma przyspieszać w momencie spadku ciśnienia. Dodatkowo w momencie osiągnięcia ciśnienia falownik powinien się zatrzymać a niestety przy 00Hz silnik mi piszczy. Sygnał startu muszę rozwierać. Można to zmienić aby falownik startował w momencie spadku ciśnienia i się wyłączył w momencie uzyskania odpowiedniego ciśnienia.

    Popraw tytuł! [retrofood]
  • Relpol przekaźniki
  • Spec od Falowników
    Należy w falowniku włączyć funkcję regulatora (PID) - o ile taka jest (nie znam modelu). Wtedy regulacja będzie skuteczniejsza i dokładniejsza, niż przy prostym odwróceniu nachylenia charakterystyki wyjściowej czujnika.
  • Poziom 22  
    Też o tym myślałem. Przetestuje tą funkcje bo jest na pewno. Kiedyś czytałem że wycinają w starych hydroforach zbiorniki montują falownik i czujnik ciśnienia i to działa mam coś podobnego. A dokładniej pompa głębinowa sterowana także falownikiem na podstawie wył ciśnienia na zbiorniku i duży zbiornik za którym także mam pompę która utrzymywała by mi stałe ciśnienie w sieci. Nie wiem kogo się poradzić czy to dobre rozwiązanie jest.
  • Relpol przekaźniki
  • Poziom 34  
    Ten falownik dodatkowo ma w sobie sterownik programowalny SL, dzięki odpowiedniej konfiguracji można uzyskać (w zależności od potrzeb) bez dodatkowych nakładów, przydatne funkcje sterujące i sygnalizacyjne.
    Jeśli chodzi o czujnik ciśnienia to dokładniejszy by był 0-6bar, no i pytanie czy jest zasadność stosowania czujnika analogowego przy instalacji gdzie nie ma ciągłego przepływu.
  • Poziom 22  
    Tu jest stały przepływ ponieważ ten układ zasila basen oraz prysznice itp. Ogólnie ośrodek spa. Dziękuje za podpowiedz sprawdzę wszystkie funkcje. Zastanawia mnie tylko fakt jak zostanie osiągnięte ciśnienie to falownik wyłączy wysterowanie na silnik bo jak na razie tego nie robi silnik owszem stoi ale piszczy bo pewnie trzyma częstotliwość stopu lecz tego parametru nie mogę znaleźć.
  • Poziom 34  
    Nie lepiej zastosować wyłącznik ciśnieniowy, który będzie sterował falownikiem?
  • Poziom 22  
    Zastosowałem sterowanie procesem parametry w załączniku i mam problem jak wyłączyć silnik jeżeli osiągnie min wartości zadanej. Nawet jeżeli min prędkość jak i HZ są na 0 silnik mi piszczy. Pytanie mam odnośnie sterownika SL. Jest to sterownik zdarzeń. Przykład jeżeli w par 13:51 ustawie 11 (prędkość poniżej dolnej granicy) a w par 13:52 na 24 (STOP) to rozumiem to tak że jeżeli prędkość spadnie poniżej wartości zadanej w par 4:11 to przetwornica otrzyma polecenie STOP. Niestety ustawione prze zemnie zdarzenia nie działają ustawiałem bardzo proste np. przycisk OK to STOP przetwornicy. Czy coś robię nie tak.
  • Poziom 34  
    Może tak zadziała:

    4-52 np 10Hz
    13-00 1
    13-01 3
    13-02 40
    13-10.0 71
    13-51 22
    13-52 24
  • Poziom 22  
    Kolego bardzo dobry pomysł to już coś ale niestety jeden parametr wali wszystko. Falownik startuje, poniżej wartości w 4:52 się wyłączy ale parametr 13:02-40 już falownika nie załączy. Gdyby było tam polecenie STOP to raczej było by wszystko ok. I falownik murze wyłączyć z zasilania aby na nowo go załączyć.
  • Poziom 34  
    4-52 np 10Hz

    13-00 1
    13-01 27
    13-02 3

    zdarzenie 0:

    13-40 40
    13-41 1
    13-42 14
    13-43 1
    13-44 1
    13-51 27
    13-52 22

    zdarzenie 1:

    13-10.0 71
    13-51 22
    13-52 24
  • Poziom 22  
    No niestety ostatni pomysł także się nie sprawdził. Ja poszedłem krótsza drogą a szkoda że trzeba było kombinować w niektórych falownikach przy 0 analogu silnik się wyłączą. Ja zrobiłem tak skonfigurowałem przekaźnik jako sprzężenie zwrotne poza górnym zakresem. Przekaźnik podłączyłem przewodami pod start wejść cyfrowych i silnik po osiągnięciu na analogu odpowiedniej wartości się wyłącza. Jutro ustawienia przetestuje już na podłączonym układzie.