    Witam.
    Wymieniłem wyłącznik ciśnieniowy wcześniej opróżniając zbiornik teraz muszę napompować powietrze aby stworzyć poduszkę .
    Do jakiego ciśnienia mam napompować powietrze? Czy 2 atm to ok?
    Czytałem na różnych forach jednak na niektórych widziałem takie brednie że pytam was szanowne grono elektrody :)
    2 atm powietrza potem zamierzam ustawić załączanie trochę ponad ok 2,3 atm i wyłączanie na ok 4 atm.
    Dodam że pompa "grudziąc" i silnik 3f 2,2kW zbiornik chyba 300l.
  • Poziom 33  
    Tak napompuj pusty zbiornik do 2atm, reszta woda i będzie największy wydatek wtedy.
  • Poziom 35  
    Dziękuję w poniedziałek pompuję :) Czy dolne ciśnienie nie jest zbyt niskie? Chcę uzyskać duży wydatek po prostu jak najrzadsze włączanie.
  • Poziom 33  
    Ciśnienia są ok. Dolne nawet można obniżyć do 2atm. Ja mam 300l zbiornik, ciśnienia od 2-4,5 i wyciągam z niego ok 80l na jednym pompowaniu.
  • Poziom 25  
    Jeśli chcesz ustawić wyłączenie na 4 bary, to napełnij zbiornik do 2/3 objętości wodą i pompuj powietrze do wyłączenia wyłącznika ciśnieniowego.
  • Poziom 38  
    Pamietaj tez, ze jesli z dolnym cisnieniem zejdziesz zbyt nisko, to oprozni sie zbiornik nie tylko z wody, ale i z powietrza