Defro Duo i Delta Dore - Brak sterowania pompą CO przez termostat pokojowy.

02 Gru 2012 21:48 2529 5
  • Poziom 9  
    Witam.
    Po naprawie (wyładowanie atmosferyczne :cry: ) sterownika pieca w serwisie producenta (niestety drogą wysyłkową), okazało się, że sterownik (termostat) pokojowy Delta Dore S 501 nie daje żadnej kontroli nad temperaturą CO. Do czasu awarii sterował temperaturą, a zadając poniżej 20C° wyłączał pompę CO. Teraz pompa CO kręci non-stop, a piec kotłuje tyle ile ma ustawione na kotle. Jest to oczywista uciążliwość.
    Ponieważ sam termostat, jak z opisu (230V) i budowy (płytka rezystancyjna z suwakiem) wynika, jest opornościowym regulatorem podłączonym do kontrolera pracy pieca i pompy, poszedłem najkrótszą drogą dedukcji i zwarłem go, symulując w założeniu oczekiwanie na najniższą możliwą temperaturę. Brak reakcji. Proszę o pomoc.
  • Poziom 36  
    Sprawdź jaka powinna rezystancja czujnika temperatury przy 20 st. i dobierz taki rezystor. Jeżeli kocioł zareaguje to uszkodzony termostat pokojowy, jeżeli nie, to niestarannie wykonana naprawa. Wartości rezystancji czujnika temp. u producenta lub w instrukcji kotła.
  • Poziom 16  
    A może masz w sterowniku niewłączoną opcję "pokojówki" i z tad problem w końcu jeśli był w naprawie to standardowe ustawienia wyłączają czujnik pokojowy.
  • Poziom 9  
    Jeszcze nie mam możliwości sprawdzić, ale wydaje się to całkiem rozsądne. Sprawdzę. Jeszcze jedna sprawa, czy "biegunowość" ma znaczenie przy podłączeniu tego sterownika? Są tam dwa przewody, a wtyczka ma określone położenie w gnieździe. Tyle, że przewód do sterownika był sztukowany i ekipa rozłączająca już tego nie składała. Stąd wątpliwości...
  • Poziom 16  
    Nie wiem jaki masz sterownik, ale jeśli jest to zwykły dwustanowy to nie ma znaczenia jak go wepniesz one działają na zasadzie zwarcie <-> rozwarcie.
  • Poziom 9  
    Dwustanowy, to znaczy wł/wył. Tu jednak jest w zakresie całej pracy regulatora (termostatu) oporność. Kombinowałem zrobić zwarcie, żeby przestał grzać. Zawsze coś, zamiast schodzić i wyłączać kocioł z palca...