stawiar84 04 Gru 2012 14:17 6765 10
  • #1 04 Gru 2012 14:17
    stawiar84
    Poziom 7  

    Witam
    Chciałbym się dowiedziec w jaki sposob można najlepiej podłączyc sabotaże czujek w centrali Micra. Chodzi mi o podłączenie sabotażu dla 4 czujek. Jakie rozwiązanie będzie najlepsze?

    0 10
  • #2 04 Gru 2012 14:46
    conan02

    Poziom 29  

    W szereg i zaprogramować wejście jako natychmiastowe. Każde przecięcie przewodu wywoła alarm, a z przerwanynm obwodem centrala się nie uzbroi do czuwania.

    1
  • #3 04 Gru 2012 15:53
    dariusz.bembenek
    Specjalista - Alarmy Stacjonarne

    conan02 napisał:
    W szereg i zaprogramować wejście jako natychmiastowe. Każde przecięcie przewodu wywoła alarm


    No nie tak każde, bo tylko w momencie czuwania modułu Micra. Typ reakcji najlepiej "24h" dla obwodów sabotażowych (wtedy faktycznie każde przecięcie przewodu/otwarcie czujki wywoła alarm).

    Tak jak kolega conan02 wspomniał, połączenie tylko szeregowe i pod wejście TMP. A dlaczego tylko tak ? Ano dlatego, że Micra nie obsługuje wejść typu 2EOL/NC i trzeba sobie radzić inaczej..

    1
  • #4 05 Gru 2012 06:13
    segami
    Poziom 14  

    A ja powiem tak połącz czujki jako 2 eol i po problemie

    0
  • #5 05 Gru 2012 07:01
    Gutek1512
    Poziom 19  

    Czasem warto poczytać co koledzy piszą ...

    dariusz.bembenek napisał:
    A dlaczego tylko tak ? Ano dlatego, że Micra nie obsługuje wejść typu 2EOL/NC i trzeba sobie radzić inaczej..

    Jedynie w szereg, w wejście TMP i ustawione jako linia 24h.

    0
  • #6 05 Gru 2012 17:17
    bhtom
    Poziom 36  

    Witam,

    Wejście TMP w Micrze standardowo przewidziane jest jako wejście sabotażowe (nie trzeba ustawiać jego reakcji na 24h). Oczywiście jedyny jego minus to NC... Można poświęcić jedno z wejść modułu i wykorzystać je jako sabotażowe, programując typ reakcji na 24h w konfiguracji EOL. Wtedy rezystor parametryzujący montujemy w najdalszym urządzeniu a resztę tamperów łączymy szeregowo.

    Pozdrawiam.

    0
  • #7 23 Gru 2012 12:36
    Amator87
    Poziom 2  

    Witam.
    Od razu zaznacze że jestem zupełnym amatorem.

    Podpowiedzcie mi koledzy jak dokładnie podłączyć sabotaże w Satel Micra, które znajdują się w plastikowej skrzynce. Pierwszy przewód idący od sabotażu podłączam do styku TMP a drugi gdzie? Jak podłącze do masy COM to one mi nie działają.

    0
  • #8 23 Gru 2012 13:00
    Kaz K
    Poziom 20  

    Może narysuj jak to wszystko połączyłeś to będzie prościej podpowiedzieć .

    0
  • #10 23 Gru 2012 13:38
    Kaz K
    Poziom 20  

    Jeden przewód do TMP drugi do Com centrali. Sprawdź jak oprogramowane jest wejście TMP (NC i 24 godz). Sprawdź microstyk czy jest zwarty po wciśnięciu.