Elektroda.pl
Elektroda.pl
X
Please add exception to AdBlock for elektroda.pl.
If you watch the ads, you support portal and users.

Kocioł ACV HEATMASTER 25TC - Błąd CWU 13-0

tapczan0 09 Dec 2012 21:17 3243 3
  • #1
    tapczan0
    Level 22  
    Witam,
    Mam kocioł ACV HEATMASTER 25TC.
    Zaczął dzisiaj chodzić jak pralka, a włączeniu przez chwilę pokazuje błąd CWU 13-0.
    Czy ktoś z kolegów podpowie, czy dam rade sam czy dzwonić do serwisanta?
  • #2
    szusta
    Level 11  
    Witam,

    Mam ten sam problem z kotłem Heat Master 25TC - na sterowniku pogodowym wyskakuje błąd - Błąd CWU 13-00. Proszę podpowiedzieć jaka jest przyczyna wystąpienia tego błędu i jak się go pozbyć.

    Dodano po 1 [godziny] 52 [minuty]:

    Udało mi się ustalić co to jest za błąd. Sterownik pogodowy informuje o zwarciu czujnika temperatury ciepłej wody użytkowej CWU. W celu odłączenia tego czujnika należy po wpisaniu kodu serwisowego wybrać poziom SYSTEM, a następnie parametr 14 ustawić na ON (WL).
  • #3
    grzesiek234
    Heating systems specialist
    Masz racje ale nie lepiej wymienić czujnik na nowy i mieć sprawny kocioł??
  • #4
    szusta
    Level 11  
    Zgadzam się, że najlepszym rozwiązaniem jest wymiana czujnika, ale ten proces wymiany trwa (musisz sprowadzić czujnik, zainstalować i skalibrować go). Potrzebujesz na to czasu, zwłaszcza gdy w twojej miejscowości nie ma autoryzowanego serwisu, bądź awaria przydarzy się na dni wolne od pracy (w domu chcesz mieć komfort cieplny przy awarii kotła). Jest to dobry sposób by kocioł pracował normalnie (nie w trybie awaryjnym), grzejąc CWU i CO - do momentu, gdy nie wymienisz uszkodzonego czujnika.