Elektromet EKO KWP 25 sterownik R 501 priorytet woda jak wylaczyc

10 Gru 2012 20:17 6417 4
  • Poziom 2  
    Witam borykam sie z problemem od x czasu. Czy mozna zmienic priorytet wody na piecu? Problem polega na tym, gdy spada temperatura wody piec odlacza grzejniki i dogrzewa wode co skutkuje zimnymi grzejnikami . Czy można jakos to zmienic?
    Dom 150 metrow ocieplony parametry:
    n-60
    C-49
    c-45
    d-12
    U-39
    E0
    F-10
    P-19
    n-66
    C-22
    c-45
    d-12
    L-2
    u-10
    Proszę poprawić błędy pisowni. 3.1.13. Zabronione jest publikowanie wpisów naruszających zasady pisowni języka polskiego, niedbałych i niezrozumiałych.
    mod - mirrzo
  • Poziom 2  
    oki wszystko jest napisane tylko problem w tym ze w instrukcji jest "Dostêp do parametrów E2 ma tylko producent kotla" i niema opisu jak do tego sie dostac zeby to zmienic

    Proszę poprawić błędy pisowni. 3.1.13. Zabronione jest publikowanie wpisów naruszających zasady pisowni języka polskiego, niedbałych i niezrozumiałych.
    mod - mirrzo
  • Poziom 10  
    Witam, także to przerabiałem i mam niedobre wiadomości - w Elektrometach EKO-KWP nie ma możliwości zmiany priorytetu zmiany grzania. Jest fabrycznie ustawiony priorytet CWU i koniec kropka. Po prostu tej funkcji w ustawieniach E2 nie ma, jest wyłączona