vailant - ogrzewanie pod這gowe

11 Gru 2012 21:19 1572 4
  • Poziom 7  
    witam
    mam problem z grzejnikami 2 szt na parterze, gdy za豉czam pompe od ogrzewania pod這gowego grzejnik staja sie zimne, jak wy豉cze rozgrzewaja sie co sie dzieje.
    odpowietrzalem grzejniki, przykreci貫m pompe na pod這g闚ce i nic ,monter cos mi tam m闚i o jakim podcisnieniu ze trzeba na piecu ustawiac ale licze ze to bedzie cos innego.dzieki za pomoc bo dzieciak nie moze sie bawic u siebie

    3.1.13. Zabronione jest publikowanie wpis闚 naruszaj帷ych zasady pisowni j瞛yka polskiego, niedba造ch i niezrozumia造ch.
    mod. serwisant73
  • Poziom 38  
    Wyjasnienie jest proste, pompa podlogowki ma wieksza wydajnosc od pompy kotla i ciagnie cala wode z zasilania do podlogowki.
  • Poziom 7  
    ok,tylko przez trzy lata by這 dobrze? co mog這 si zepsuc.Serwisowa貫m piec miesi帷 temu i by這 wszystko ok z piecem.Rozumie 瞠 pompa na pod這g闚ce sie rozregulowala i nadaje si do wymiany.
    I jeszcze jedno jak wy豉cze pompe i grzejniki si rozgrzewaja to g鏎a gor帷a d馧 zimny, wej軼ia s od do逝.

    Dodano po 38 [minuty]:

    doczyta貫m na forum 瞠 tak ma byc g鏎a ciep豉 d馧 zimny, co do pompy to si przyj瘸貫m i zmiejszy貫m pr璠ko軼 mo瞠 to pomo瞠.
  • Poziom 38  
    Przegladnij filtr przy kotle.
  • Poziom 7  
    by teraz czyszczony przy przeg豉dzie