Wzrost mocy biernej pojemnosciowej

niwa.piotr 12 Dec 2012 09:06 2520 8
  • #1
    niwa.piotr
    Level 2  
    Witam.
    W zakladzie zaczęła rosnąć energia bierna pojemnosciowa.
    Jest to duży zakład z ładnym poborem energii.
    W ciągu 3 miesięcy wzrosła trzy krotnie z 200 do ponad 600 kvar.
    Nie było nic dokładane więc to nie sprawka urządzeń.
    Czy uszkodzone baterie kondensatorów mogą nabić tak moc bierną?
    Sterowanie jest automatyczne, są to baterie zenblock typ bkvcb5044p6
  • #2
    kuba2211
    Level 12  
    Witam
    Prawdopodobnie masz uszkodzony lub żle ustawiony regulator na baterii.
    Stąd przekompensowanie.
    Pozdrawiam
  • #3
    niwa.piotr
    Level 2  
    Zebrałem więcej informacji i sprawa występuje tak.
    Uklad jest 5 stopniowy.
    Przez większość czasu jest cos fi ok 094-097
    Przy zalaczonych stopniach 1 2 4 jednak raz na jakis czas jest zalaczony tylko człon 1 i cos spada do ok 080-084 i tak utrzymuje się przez ok min.
  • #4
    mirekma6
    Level 9  
    Zdarz się tak,jeżeli jest uszkodzony przekaźnik w regulatorze moc biernej lub zawiesza "klei" się stycznik członu baterii.
  • #5
    marek_ka
    Level 26  
    Spalony bezpiecznik przy kondensatorze, wypalony stycznik itd. Przeważnie sterowniki mierzą prąd tylko w jednej fazie.
    Wypadało by wysłać gramotnego elektryka do sprawdzenia co jest przyczyną.
  • #6
    kuba2211
    Level 12  
    Witam
    Kolego wyjaśnij czy chodzi o przekompensowanie /pojemnosciowa/, czy
    niedokompensowanie /bierna/. Pytam bo podajesz sprzeczne informacje.
    Pozdrawiam
  • #7
    DwoMa
    Level 14  
    Co to znaczy do starych?
    W moim przypadku baterie po 5 letniej eksploatacji straciły 40% pojemności. Powodem była wysoka temperatura w pomieszczeniu w którym pracowały.
    Najprościej - zrób pomiary baterii.
  • #8
    bonanza
    Power inverters specialist
    Co znaczy ładny pobór energii? We wstępie "zaczęła rosnąć energia bierna" a dalej, że 600kVAr. Energię b. wyraża się w kVArh.
    Ja pracuję w małym zakładzie, moc umowna ok. 300kW i jak w miesiącu nabije mi 60kVArh pojemnościowej, to nie dobieram sobie do głowy - jest to koszt rzędu 12 zł, a kręcąc bez celu regulatorami cos fi można narobić szkód 1000x większych.
    Sprawne bezpieczniki to podstawa, prąd w fazach poszczególnych członów łatwo skontrolować cęgami.
  • #9
    Henryk Kowalski
    Level 1  
    Witam,
    mogą być uszkodzone kondensatory pierwszych załączanych sekcji. Regulator, chcąc skompensować układ, załącza następne i przekompensowuje lub tak jak napisał kol. Kuba 2211 " uszkodzony lub źle ustawiony regulator baterii". W obydwu przypadkach konieczne sprawdzenie kondensatorów i regulatora.

    Pozdrawiam