logo elektroda
logo elektroda
X
logo elektroda
REKLAMA
REKLAMA
Adblock/uBlockOrigin/AdGuard mogą powodować znikanie niektórych postów z powodu nowej reguły.

Sinamics G120 - Niewłaściwe odczyty napięcia na wejściach analogowych i cyfrowych

michael133 12 Gru 2012 19:10 1758 3
REKLAMA
  • #1 11643485
    michael133
    Poziom 9  
    Witam! mam pewien problem, otóż:

    Ustawiłem sobie ładnie na falowniku, że wartość prędkości zadanej, będzie podawana przez wejście analogowe 0-10 V i to ma odpowiadać 0-2000 rpm

    no i wszystko ok, nawet się silnik kręci, lecz niestety nie z taką prędkością, jaką dostaje zadaną.
    Gdy podaję na falownik napięcie, dajmy na to 5 V (i takie w rzeczywistości jest, nawet zmierzone przy samej listwie zaciskowej), to on widzi to napięcie jako 2.8V i w związku z tym prędkość silnika jest mniejsza niż oczekiwana.
    Wie ktoś może skąd ta rozbieżność?

    Druga sprawa.
    Na wejściu cyfrowym ustawiłem sobie włącz/wyłącz silnik, gdy stan wysoki/niski

    Płytka przez którą wysyłam sygnał, stan wysoki ma w granicach 5V, a niski niestety nie jest zerowy, tylko około 0.1V. Falownik stan niski widzi tak, jakby miał być wysokim.
    Czy jest jakiś sposób, by ustawić, że np wejścia cyfrowe na stan wysoki mają reagować dopiero po przekroczeniu załóżmy 0.5 V ?

    Dzięki z góry i pozdrawiam!
  • REKLAMA
  • #2 11644456
    falowniki.com
    Spec od Falowników
    Sprawdź dokładnie ustawienia dla wejścia analogowego (czy czasem nie jest przestawione na -10...+10V ) i/lub skalowanie wejścia analogowego.
    Co do wejść cyfrowych, należy sprawdzić typ ustawionego sterowania (PNP<>NPN), poziom napięć wejściowych dla DI to 24VDC - więc jeśli Twoje sterowanie to 5V należy zastosować przekaźnik i łączyć do wejść, wewnętrzne napięcie z falownika 24V.
  • REKLAMA
  • #3 11644687
    michael133
    Poziom 9  
    wejscia analogowe mam ustawione dobrze, jest na pewno 0 - 10V, nawet mam przeskalowane na 0-9V bo takie maksymalnie napiecie moge podawac mu z przetwornika...

    co do wejsc DI, inna opcja niz stycznik (czy przekaznik) nie wypali?

    Dziwne jest to, że jeśli nawet wysyłam mu sygnał 0V, to nadal odbiera to jako stan wysoki, natomiast dopiero po odłączeniu przewodu - stan niski
  • #4 11647798
    falowniki.com
    Spec od Falowników
    Sprawdziłeś ustawienie PNP czy NPN ?
    W elektrotechnice cudów nie ma, są błędy połączeniowe i programowe. ;)
REKLAMA