Vaillant eco tec - Sprzęgło hydrauliczne a zużycie gazu

Vim 14 Gru 2012 12:34 2448 3
  • #1 14 Gru 2012 12:34
    Vim
    Poziom 9  

    Witam wszystkich forumowiczów

    Po krótce opiszę problem :
    Domek jednorodzinny 2 kondygnacyjny ok 230m2 ogrzewany gazem.
    Na parterze w większości podłogówka, na piętrze grzejniki + podłogówka w łazience. Kocioł kondensacyjny z zasobnikiem cwu Vaillant eco TEC plus 246/3-5 + zasobnik 120l + regulator pogodowy Vaillant calormatic 430.
    Dodatkowo zamontowane sprzęgło hydrauliczne do rozdziału obiegów - sprzęgło firmowe Vaillanta + moduł mieszacza VR61
    Sprzęgło było dołożone później do instalacji, ponieważ był problem z regulacją całości.
    Co zaobserwowalem - po zamontowamniu sprzęgła kocioł podgrzewa wodę na zasilaniu do wyższej temp ok. 57 temp. zas.( na krótkim obiegu - do sprzęgła ) niż wtedy, kiedy nie było sprzęgła. Kocioł włącza się teraz częściej i pracuje krócej i ogólnie wpływa to na większe zużycie gazu.
    Przed montażem sprzęgła kocioł grzał wodę na zsilaniu do temp. ok. 10st niższej
    niż po montażu i czas pracy palnika był dłuższy.

    Czy nie powinny być zmienione ustawienia parametrów kotła na inne
    w przypadku zamontowania sprzęgła ?
    Czy faktycznie po zamontowaniu sprzęgła powinno wzrosnąć zużycie gazu ?

    0 3
  • #2 22 Gru 2015 11:14
    Keram480
    Poziom 16  

    Parametry kotła zostały zmienione automatycznie poprzez dołożenie modułu VR61.
    To one sa ze sobą podłączone poprzez interfeis i to wszystko razem z regulatorem .
    Na regulatorze powinno być zdefiniowane ze grzejniki to obieg podstawowy i schemat układu "1" taki masz w instrukcji rozrysowany .
    Jak piec pracuje dłuzej lub krócej to skontroluj jakie masz ustawione krzywe grzewcze do Grzejników a jakie do podłogówki i jaką rolę spełnia regulator tzn. czy jest w trybie TERMOSTAT czy KOEKTA

    0
  • #3 22 Gru 2015 12:10
    gersik
    Poziom 31  

    Masz czujnik temperatury wody na sprzęgle? Kocioł sam z siebie nie mógł podnieść temperatury w obiegu. Gdzie masz założony CM 430 i VRT 81.

    0
  • #4 22 Gru 2015 21:57
    Keram480
    Poziom 16  

    Rozumiem że moduł VR 61 wcześniej sterował samym mieszaczem do obwodu podłogówki. Nie wiem natomiast po co twój fachowiec zastosował sprzęgło ale jeśli dodatkowo rozdzielił nim obwód grzejników płytowych od obwodu podłogówki którym potem steruje mieszacz i moduł VR 61 to temperatura mogła się podnieść gdyż dotychczasowa temperatura nie wystarczała do ogrzania pomieszczeń z podłogówki.
    Na sprzęgle niestety są pewne straty i temperatura na obwodzie pieca i sprzęgła zawsze będzie większa od temperatury na obwodzie wyjściu sprzęgła i podłogówek.
    Nie wiem czy moduł VR 61 sterował mieszaczem który był wyposażony w zawór ale wzrost temperatury po zastosowaniu sprzęgła jest dla mnie czymś mormalnym gdyż rozdziela on obwód podłogówki i piec grzeje wodę tylko na małym obwodzie mieszacza i grzejników płytowych.
    Sprzęg jest dobrym ochładzaczem wody w obwodzie dużo lepszym niż grzejniki płytowe dlatego piec aby uzyskać pożądany wzrost temperatury na obwodzie podłogówki ogrzewa ją do temperatury wyższej o 5 lub 10 stopni.
    Piec wyłącza się częściej i krócej pracuje ponieważ odcięto od niego obwód podłogówki i podłączono go poprzez sprzęgło.
    Kilkadziesiąt mertów rury niestety daje efekty.
    Jeśli chcesz aby wróciło wszystko do normy to obniż krzywą grzewczą dla obwodu grzejników.
    Wtedy piec będzie pracował dłużej ale będzie grzał do niższej temperatury.

    0