Elektroda.pl
Elektroda.pl
X

Search our partners

Find the latest content on electronic components. Datasheets.com
Elektroda.pl
LegrandLegrand
Please add exception to AdBlock for elektroda.pl.
If you watch the ads, you support portal and users.

rozłącznik a występujące prądy

16 Dec 2012 11:26 4077 9
  • Level 8  
    Witam,

    niestety nie mogę dokładnie znaleźć odpowiedzi na dręczące mnie pytanie.
    Dotyczy ono rozłącznika.

    Cytując z forum:
    "Rozłącznik - łącznik elektryczny używany do wyłączania prądów roboczych, o wartościach nie przekraczających dziesięciokrotnej wartości prądu znamionowego. Przy pomocy rozłącznika ( a także odłącznika) można zamknąć, bądź otworzyć obwód zasilający. "

    Więc służy do wyłączania prądów przeciążeniowych (czyli do 10.krotności prądu znamionowego).

    Co się stanie jeśli w obwodzie właśnie wystąpi taki prąd przeciążeniowy?
    Sam rozłącznik izolacyjny (bo w bezpiecznikowym topik się przepali) nie wyłączy nam obwodu? Ale co się stanie gdy my sami będziemy go wtedy rozłączać? Czy nie ma to wpływu na działanie rozłącznika?
    Czy Twoje urządzenia IoT są bezpieczne? [Webinar 22.06.2021, g.9.00]. Zarejestruj się za darmo
  • LegrandLegrand
  • Level 43  
    kowal1325234 wrote:
    Co się stanie jeśli w obwodzie właśnie wystąpi taki prąd przeciążeniowy?
    Jak jest załączony,to nic się nie dzieje.
    Przy rozłączaniu obwodu z dopuszczalną,10-cio krotną wartością np odłącznik 100A a rozłączamy prąd 900A taż powinien "przeżyć",nie ulec uszkodzeniu.
  • LegrandLegrand
  • Level 8  
    a do tego by wyłączało nam prądy przeciążeniowe stosujemy rozłącznik bezpiecznikowy, bo izolacyjny nie ma ani wkładki ani wyzwalacza jak wyłącznik nadprądowy?
  • Level 16  
    Quote:
    Więc służy do wyłączania prądów przeciążeniowych (czyli do 10.krotności prądu znamionowego).

    Nie. Służy do wyłączanie prądów roboczych nieprzekraczających 10x prądu znamionowego.
    Quote:
    Co się stanie jeśli w obwodzie właśnie wystąpi taki prąd przeciążeniowy?

    Gdy wystąpi prąd przeciążeniowy lub zwarciowy obwód powinien przerwać wyłącznik nadmiarowo-prądowy tzw. "S". W przypadku gdybyśmy chcieli przerwać obwód rozłącznikiem między stykami może powstać łuk el. który uszkodzi nam rozłącznik.

    PS: Gdyby coś było nie tak proszę mnie poprawić.
  • Level 8  
    prąd przeciążeniowy to prąd do 10.krotności prądu znamionowego.
  • Automation specialist
    Izolacyjny (np. FR) nie ma układu mierzącego przepływający prąd ani wyzwalacza, ale ma inną ważną zaletę: układ dźwigniowy bezpośrednio oddziaływuje na położenie styków roboczych - wymusza mechaniczne rozwarcie styków.
  • Level 16  
    Może wyłączyć przeciążeniowy ale służy on do wyłączania prądów roboczych i nie należy stosować go do czego innego.
  • Level 8  
    dzięki za odpowiedź ;)

    podsumuję i proszę o poprawę jeśli w czymś się mylę.

    mamy dwa typy rozłączników: bezpiecznikowy i izolacyjny.
    Rozłącznik bezpiecznikowy SAM wyłączy nam prądy przeciążeniowe i zwarciowe tworząc wyraźną przerwę w obwodzie.

    Rozłącznik izolacyjny sam nie wyłączy nam żadnych prądów. Jesteśmy w stanie za jego pomocą rozłączyć układ pod obciążeniem prądów znamionowych.
    Jest nawet w stanie (bez jego zniszczenia) wyłączyć prądy do 10.krotności prądów znamionowych na jakie jest ustawiony. Jeśli występowałyby prądy zwarciowe i chcielibyśmy wtedy rozłączyć obwód to rozłącznik go rozłączy, lecz ulegnie zniszczeniu.

    czy wszystko jest tak jak napisałem u góry?
    Pozdrawiam i Wesołych Świąt ;)
  • Level 16  
    Trochę zamieszałeś.
    Są trzy rodzaje łączników:
    1.Odłącznik
    2.Rozłącznik
    3.Wyłącznik

    Ad.1 Odłącznik
    Stosuje się go na rozdzielniach energetycznych, nie wyłącza żadnych prądów, służy do zrobienia widocznej i bezpiecznej przerwy izolacyjnej widzianej z daleka (przerwa może mieć nawet 5 metrów)

    Ad.2 Rozłącznik
    Stosowany wszędzie gdzie trzeba załączać i rozłączać prądy robocze(np. do włączania i wyłączania światła w jakimś pomieszczeniu) ewentualnie przeciążeniowe do 10x wartości znamionowej prądu. Nie posiada możliwości samoczynnego wyłączenia prądów (otwiera i zamyka się w nim styki za pomocą np. naciśnięcia klawisza lub przekręcenie pokrętła z jednej pozycji w drugą). Nie widzimy przerwy izolacyjnej i nie możemy być pewni na 100% że styki są rozwarte.
    Ad.3 Wyłącznik
    Wyłącza wszystkie prądy (robocze, przeciążeniowe, zwarciowe). Ma możliwość przerwania obwodu ręcznie ( najczęściej przesuwając dźwignię z pozycji pierwszej w drugą) i samoczynnie gdy popłynie przez niego prąd zwarciowy (cewka wyzwoli mechanizm otwierający styki) lub prąd przeciążeniowy (blaszka termo bi metalowa odkształci się przerywając obwód). Posiada komorę gaszeniową w której gasi się łuk elektryczny. Stosuje się je jako zabezpieczenie nadmiarowo-prądowe i nazywa się je "esami"
  • Level 8  
    dzięki wielkie ;)
    i wszystko jest już jasne ;)