Interfejs optyczny do licznika energii elektrycznej

zaspany 31 May 2016 12:00 45363 69
Computer Controls
  • Computer Controls
  • #32
    TvWidget
    Level 36  
    Jeśli chcesz odczytać dane z licznika zainstalowanego przez ZE to zapewne się to nie uda. Prawie zawsze dostęp jest zabezpieczony hasłem. Pamiętaj, że dość precyzyjne informacje o profilu zużycia można też uzyskać zliczając mignięcia diody LED w liczniku.
  • #34
    jedfra6
    Level 8  
    20rafalo wrote:
    Pracuję nad tym. Są standardy to określające. Jak na razie odczytywałem dedykowanym oprogramowaniem + własna głowica optyczna.
    Chciałbym uzyskać info odnośnie schematu dla uC. A może do odbioru zwykła dioda Ir wystarczy z prostym filtrem bez wzmacnaiczy?

    Witam, czy udało Ci się coś osiągnąć? Ja zrobiłem układ na ft232rl z fototranzystorem i diodą nadawczą IR ale niestety z jakiegoś powodu dostaję echo wysyłanych wiadomości ;/ Nie mogę dopasować w żadne sposób wzmocnienia tak, aby nadal otrzymywać sensowne odpowiedzi z licznika jednakże z pominięciem własnych wiadomości. Macie może jakiś sensowny pomysł?
  • Computer Controls
  • #35
    Bazic
    Level 15  
    jedfra6 wrote:

    Witam, czy udało Ci się coś osiągnąć? Ja zrobiłem układ na ft232rl z fototranzystorem i diodą nadawczą IR ale niestety z jakiegoś powodu dostaję echo wysyłanych wiadomości ;/ Nie mogę dopasować w żadne sposób wzmocnienia tak, aby nadal otrzymywać sensowne odpowiedzi z licznika jednakże z pominięciem własnych wiadomości. Macie może jakiś sensowny pomysł?

    Przede wszystkim sprawdź, czy nie masz gdzieś włączonego echa w oprogramowaniu...

    Po drugie: zadbaj aby twoje obie diody się wzajemnie nie widziały (przekładka pomiędzy nimi.
    Jak się przyjrzysz jak jest zrobione złącze w samym liczniku - zauważysz takie "światłowody" z plastiku - one tam zabezpieczają przed niepożądanym strumieniem światła pomiędzy diodami.

    Dla potomnych - natknąłem się na ogólny schemat układu "firmowego" - macie tu PDF'a
  • #36
    jedfra6
    Level 8  
    Chciałem uniknąć tego i ogólnie na tą chwilę mi się nawet udało. Dobrałem elementy optyczne w ten sposób, że nie mam echa z odbitej informacji ale odbieram licznik. Na pewno da się to zrobić jeszcze lepiej ale nie na tą chwilę. Widziałem też głowicę Numerona i z tego co widzę, nie mają raczej żadnej przekładki więc jest to wykonalne:)
  • #37
    eros81
    Level 14  
    Witam
    Zrobiłem taki interfejs:
    Interfejs optyczny do licznika energii elektrycznej
    Interfejs działa gdy skieruję diodę nadawczą na odbiorczą to transmisja ładni śmiga.
    Problem pojawia się gdy ten interfejs skieruję na licznik energii.
    Parametry transmisji ustawiam zgodnie z normą: 300b 7E1. Wysyłam: /?![CR][LF]
    I tu pojawia się problem.
    Licznik milczy. Nic. Sprawdzam to za pomocą telefonu. Moje sygnały ładnie migają, a od diody nadawczej od licznika NIC.

    Czy to możliwe że w moim liczniku ten interfejs jest wyłączny.

    PS.
    U1: LM393

    Interfejs optyczny do licznika energii elektrycznej Interfejs optyczny do licznika energii elektrycznej
  • #38
    jedfra6
    Level 8  
    W ciemno strzelam, że czułość twojego układu odbiorczego jest zbyt słaba. Teoretycznie nie potrzebujesz żadnego wzmacniacza. Wystarczy fototranzystor lub fotodioda z odpowiednio dobranymi pasywami na pinie RX.
  • #39
    TvWidget
    Level 36  
    Jeśli licznik jest zamontowany przez ZE to jest pewne, że są włączone wszelkie zabezpieczenia, hasła itp. Inaczej mówiąc nic istotnego z licznika nie odczytasz.
  • #40
    jedfra6
    Level 8  
    Spokojnie powinien móc odczytać dane profilowe i wypluć wszystkie rejestry co daje dane billingowe.
  • #41
    eros81
    Level 14  
    Wystarczy że odczytam zużyty prąd.
    jedfra6 wrote:
    W ciemno strzelam, że czułość twojego układu odbiorczego jest zbyt słaba. Teoretycznie nie potrzebujesz żadnego wzmacniacza. Wystarczy fototranzystor lub fotodioda z odpowiednio dobranymi pasywami na pinie RX.

    Sama fotodioda ma większa czułość niż fotodioda ze wzmacniaczem?

    Pozdrawiam
    Tomasz
  • #42
    jedfra6
    Level 8  
    Sam wzmacniacz nie zapewni Ci czułości. To jest trochę wróżenie z fusów. Jak projektowałem taką głowicę to bez problemu gadała z inną głowicą, a z licznikiem nie. Dopiero odpowiednio dobrane pasywy pozwoliły na osiągnięcie komunikacji, a kolejne testy na optymalizacje wielkości pasywów pod kątem eliminacji echa.
  • #43
    eros81
    Level 14  
    Znalazłem taki prymitywny schemat:
    Interfejs optyczny do licznika energii elektrycznej
    Ma prawo zadziałać ?
    Jakich diod używałeś?
  • #44
    jedfra6
    Level 8  
    Diody od LuckyLight a schemat wzmocnilem tranzystorami
  • #45
    eljarkos
    Level 21  
    Kiedyś robiłem coś takiego do licznika ciepła. Nie pamiętam tylko wartości rezystorów.
    Interfejs optyczny do licznika energii elektrycznej
  • #46
    TvWidget
    Level 36  
    Zastanów się czy przypadkiem nie masz odwróconych (zanegowanych) linii RxD i TxD.
  • #47
    eros81
    Level 14  
    TvWidget wrote:
    Zastanów się czy przypadkiem nie masz odwróconych (zanegowanych) linii RxD i TxD.

    I tutaj pewności nie mam.
    W stanie normalnym (dla tego interfejsu) dioda z linii TX powinna świecić czy nie?

    Pozdrawiam
  • #48
    TvWidget
    Level 36  
    Dioda LED ma świecić (migać) tylko jeśli przesyłane są jakieś dane.
  • #49
    20rafalo
    Level 19  
    Co do schematu głowicy optycznej. Nie kombinuj ze wzmacniaczami. Wystarczy dioda nadawcza oraz fototranzystor + po 1 rezystorze. Dobierz rezystor na zalecany prąd pracy diody i po kłopocie.
    Liczniki nie mają zabezpieczeń przed odczytem. Jak ktoś napisze program zgodnie z normą to będzie czytał co tylko licznik udostępnia.
    Opracowaliśmy takie urządzenie i działa aż miło. Fakt sporo czasu na to poświęciliśmy.
  • #50
    eros81
    Level 14  
    Możecie mi podpowiedzieć z której strony w liczniku jest dioda odbiorcza.

    Pozdrawiam
    Tomasz
  • #52
    Juni[]r
    Level 16  
    Czy używanie takiego interfejsu nie jest niezgodne z jakimiś przepisami. Robię licznik kosztów z LCD podłączonym do ISKRY ME172. Nie chciał bym by podczas sprawdzania stanu licznika poprzez pracownika energetyki dostał jakąś magiczną kare. Gdy zobaczy przyklejoną pastylkę z kablami do licznika.
  • #53
    marcin009988
    Level 9  
    Ktoś byłby w stanie podpowiedzieć mi jak wykonać odczyt licznika Iskra AM550 od tauronu?
    Jest to licznik 3f dwukierunkowy i zależałoby mi na odczytywaniu danych o energii pobranej i oddanej na poszczególnych fazach.

    Ewentualnie czy ktoś dałby radę coś takiego dla mnie zbudować, aby wysyłało dane na dysk sieciowy, lub miało wbudowany serwer WWW i tam dało się wszystko odczytywać?
  • #54
    =Grzegorz=
    Level 22  
    marcin009988 wrote:
    Ktoś byłby w stanie podpowiedzieć mi jak wykonać odczyt licznika Iskra AM550 od tauronu?
    Jest to licznik 3f dwukierunkowy i zależałoby mi na odczytywaniu danych o energii pobranej i oddanej na poszczególnych fazach.



    taryfa G11,C11
    1.8.0 energia pobrana cała strefa
    2.8.0 energia oddana cała strefa

    taryfa G12,G12W, C12A,C12B
    1.8.1 energia pobrana I strefa
    1.8.2 energia pobrana II strefa

    2.8.1 energia oddana I strefa
    2.8.2 energia oddana II strefa
  • #55
    TvWidget
    Level 36  
    Czy ten licznik ma jedną migającą diodę czy dwie ? Jedną do energii pobieranej (imp/kWh) a drugą do oddawanej (imp/kvarh).
  • #56
    =Grzegorz=
    Level 22  
    TvWidget wrote:
    Czy ten licznik ma jedną migającą diodę czy dwie ? Jedną do energii pobieranej (imp/kWh) a drugą do oddawanej (imp/kvarh).


    Jedna dioda, raczej zaprogramowana na sygnalizowanie poboru czynnej i biernej
  • #57
    Kosa_5
    Level 10  
    Witam . Czy licznik Iskra AM550 od taurona ma możliwość aby można było go monitorować w aplikacji e-licznik tauron ?
    Jak był gość montować licznik to powiedział tylko że teraz będzie odczyt zdalny i widziałem jak wkładał karę sim do licznika.
  • #58
    =Grzegorz=
    Level 22  
    Tak, AM550 to są liczniki ze zdalnym i są dostępne w e-licznik.
  • #59
    skom
    Level 11  
    TvWidget wrote:
    Czy ten licznik ma jedną migającą diodę czy dwie ? Jedną do energii pobieranej (imp/kWh) a drugą do oddawanej (imp/kvarh).

    Jestem prosumentem i mam licznik EMU3 (Apator) , który ma 2 diody (2500 imp/kWh) i (2500 imp/kvarh). Czy to znaczy że odczytując impulsy z diody "kWh" mam energie pobraną przeze mnie a "kvarh" energie "ponadwymiarową" oddaną do sieci? Jezeli tak to jak ma sie kvark do kWh (jak przeliczyć)?
  • #60
    kj1
    Electrician specialist
    Kvarh to energia bierna, kWh to energia czynna.