Buderus GB072 20kW + RC35 - ciągła praca kociołka

shrek20 18 Dec 2012 11:05 12330 12
  • #1
    shrek20
    Level 9  
    Witam

    Drodzy fachowcy bo z tematów które udało mi sie przeczytać zauważyłem że niektórzy mają niezło wiedze na temat ogrzewania dlatego mój temat:




    Od 3 tygodni mieszkam w domu. Kociołek Buderus GB072 20kW + RC35 ze z zasobnikiem 300l .Domek 150m2 obwód mieszany a mianowicie ok350m podłogówki(wiatrołap, hol, kuchnia,łazienka dół i łazienka na poddaszu) + grzejniki.Obwód puszczony przez sprzęgło na grzejniki przez zawór trójdrożny sterowanie temp.wew. a obwód podłogówki puszczony przez zawór trójdrożny z siłownikiem sterowany przez MM10.Zauważam pewne nieprawidłowości w działaniu mojego pieca bądz sterownika.Po przestuiowaniu instrukcji i przeczytaniu wielu for internetowych dochodzie do wniosku że cos jest u mnie nie tak.

    1.Piec długo grzeje mimi iż osiągnie temperature zadaną na RC35 lub potrafi przegrzać np.gdy mam ustawione 22 grzeje do 22.5st C i dopiero się wyłączy

    2. Potrafi chodzi z temperaturą 32-35 stC i grzejnik są ledwo ciepłe podłoga ciepła a on sobie tak pracuje.

    3. MImo obniżenia temp.z 22stC na 21,5stC dogrzał do 22stC i dopiero sie wyłączył
    4.Zdażyło się że przełączył sie z trybu dzień na noc w południe

    5.Zużycie gazu przy temperaturze -10stC sięgało 13-18m3 (uważam że to dużo)

    6.Gdy zrobi się dodatnia temperatura na zewnątrz to zaczyna sie zachowywać normalnie a mianowicie utrzymuje zadaną temp.załącza sie na 15minut podgrzeje wode do 36stC i się wyłącza utrzymuje to temp. wewnątrz na poziomie 22stC

    7.W dniu dzisiejszym piec ma zadaną temperature 21,5stC a osiągnoł już 21,7 stC i cały czas grzeje a temp. zew.0 stC.

    Dodam jeszcze że sprowadziłem do siebie serwisanta który zrobił analize spalin i okazało się że jest wszystko ok i nie ma pomysłu co może być przyczyną złego działania.Ja osobiście obstawiam na uszkodzenie RC35 lub czujnik temperatury tegoż czujnika.
    Jeszcze jedna rzecz a mianowicie doczytałem się że czujnik temp. zewnętrzje powinien być spięty do RC35(nie wiem czy to prawda).Próbowałem bawić sie krzywą grzania dla obiegu podłogówki bo grzejniki regulowane temp.wewnętrzna. ale nic to nie dawało na załączania czy wyłączanie kociołka. Może ktoś ma jakieś sugesti eco może być nie tak, Abo doświadczenie ile może palić taki kociołek.

    Proszę o jakoś porade co może być nie tak.
  • #2
    mipper
    Level 11  
    1. Tym się nie przejmuj różnica do 1st C może wystąpić.
    2. Tu bym się przyczepił albo złego ustawienia kotła, może ma zjechaną moc albo za niską krzywą
    3. patrz punkt 1.
    4. Coś masz źle tego RC35 ustawionego - to raczej wina ustawień
    5. jeżeli to zużycie dobowe to troszkę zbyt duże.
    6. i 7. Dalej sądzę że masz coś źle poustawiany kocioł i RC35


    kolego kondensat w nowym domku ~130-150m2(nowe okna, nowe drzwi, ocieplony) + woda(zasobnik 100-120l) w okresie grzewczym (czyli od polowy pazdziernika do konca marca )przy temperaturach dzien 21, noc 18 powinien zuzyc gazu za okolo 2500-3000zł

    Sama praca kotła, wyglada OK, jezeli serwisant zrobił analize na mocy min i max to tu bym sie nie czepiał, bardziej bym sie czepił ustawienia od nowa RC35
  • #3
    shrek20
    Level 9  
    Witam

    Dziękuję za odpowiedz.Jeśli chodzi o kocioł to serwisant sprawdził i jest na analizatorze spalin ok. Ja sam osobiści zjechałem mu z mocy z 20 na 17kW bo uważam ze to wystarcza. Jeśli chodzi o zużycie to teraz przez ostatnie dni gdzie było ciepło wyszlo mi na poziomie 8m3 ale to i tak według mnie dużo.Jeśli chodzi o różnicę 1stC to według mnie też dużo bo skoro mu zadaje 22 to tyle powinien mieć może RC wymaga ustawienia offset do temperatury.A może poprostu ten RC35 jest uszkodzony!
  • #4
    mipper
    Level 11  
    Ta roznica temp to najmniejszy problem.
    Ja bym zresetowal to do nastaw fabrycznych i odnowa ustawil rc35 oraz parametry w kotle
    Na 95% rc35 jest sprawny tylko po prostu źle ustawiony.
    Zadzwon po serwis tylko autoryzowany, najlepiej po tego co ci robil pierwsze uruchomienie.
  • #5
    shrek20
    Level 9  
    a masz może jakiś pomysł jak to poustawiać żeby to miało ręce i nogi. Bo szczerze powiem że ten sterownik znam już od podszewki ale przyznam isę szczerze że pieca nie studiowałem a twierdzisz ze w nim też w ustawieniach może być cos nie tak??
  • #6
    marekon
    Level 19  
    Piszesz,że masz sprzęgło.Jest to uaktywnione w instalacji sterownika,oczywiście musi być podpięty czujnik temperatury do sprzęgła.Obieg grzejnikowy przez mieszacz ,sterowanie ręczne i podłogówka przez MM 10.Jak masz odniesione sterowanie do tych dwóch obiegów,jeśli są uaktywnione w RC 35.Od temperatury pomieszczenia + pogodówka,czy np. krzywa grzewcza dla podłogówki.
  • #7
    shrek20
    Level 9  
    marekon wrote:
    Piszesz,że masz sprzęgło.Jest to uaktywnione w instalacji sterownika,oczywiście musi być podpięty czujnik temperatury do sprzęgła.Obieg grzejnikowy przez mieszacz ,sterowanie ręczne i podłogówka przez MM 10.Jak masz odniesione sterowanie do tych dwóch obiegów,jeśli są uaktywnione w RC 35.Od temperatury pomieszczenia + pogodówka,czy np. krzywa grzewcza dla podłogówki.



    Jeśli chodzi o sprzęgło to nie mam żadnego czujnik sprzęgła. Jeśli chodzi o sterowanie to miałem ustawione obsługę przez RC35 dla pobiegu grzejników i podłogówki. Z tego co miałem ustawione na RC35 to regulacja grzejników przez temp.wew. a podłogówka według temp.zewnętrznej.
  • #8
    sartyx
    Level 9  
    podepnę się pod temat - mam ten sam piec ale trochę inny problem..otóż mam ten kocioł 2 sezon - w 1 sezonie wydawało mi się że było wszystko ok - w tym niestety już tak nie jest...
    Schodzę na dół z sypialni na parterze i lukam na rc35, od 6 rano powinien rc35 dać sygnał kociołkowi aby zaczął utrzymywać temp. dzienną która była nastawiona na 21,5....patrzę na wyświetlacz a tam 20,6 i spada...podchodzę do kaloryferów i zimne jak lód,,no to podwyższyłem temp. do 22 i zero echo,,, podchodzę do pieca a tam na kotle 70 stopni - pytam się co on k.. grzeje ? takich zdarzeń miałem już kilka - wygląda tak jakby piec się zawieszał lub jakiś inny element układu...ale nie wiem dokładnie co ?

    Mam w obiegu również czujnik zewn. ale w menu seriwsowym nakazałem aby temp. była utrzymywana wg. wskazań temp. pomieszczenia.

    Nie działa mi tak jak należy również program przełączeniowy jeśli chodzi o CW i cyrkulację..ustawiłem tak jakie są nasze potrzeby a nie tak by woda była ciągle podgrzewana i cyrkulacja chodziła,,,i to zrobiłem w RC35 ale widzę że w menu serwisowym jest opcja czy zmienić program przełączeń cyrlukacji i cw - mam tę opcję na nie - i moje pytanie czy to musi być właczona opcja tak aby, ustawione przeze mnie punkty przełączeniowe zadziałały ? dodam że program przełączeniowy dla ogrzewania działa normalnie...

    aha jeszcze jedno - mam na oprócz grzejników płytowych również podłogówkę,, dom ma ponad 15 lat i niestety mam to wszystko na jednym obiegu - jaką powinienem ustawić temp zasilania w takim przypadku aby móc wykorzystać ogrzewanie podłogowe oraz cieszyć się ciepłem z kaloryferów...

    będę wdzięczny za wszelkie porady...
  • #9
    wawrzeczko_t
    Heating systems specialist
    sartyx wrote:
    podchodzę do pieca a tam na kotle 70 stopni - pytam się co on k.. grzeje ? takich zdarzeń miałem już kilka

    Grzeje wodę użytkową w bojlerze ?!

    sartyx wrote:
    mam to wszystko na jednym obiegu - jaką powinienem ustawić temp zasilania w takim przypadku aby móc wykorzystać ogrzewanie podłogowe oraz cieszyć się ciepłem z kaloryferów


    A jak masz zabezpieczoną podłogówkę przed zbyt dużą temp. zasilania (max=45stC) ?
  • #10
    sartyx
    Level 9  
    zupełnie nie wiem jak mam zabezpieczoną...wydaje mi się że nie mam wogóle... ogrzewanie gazowe mam od 2 sezonu...przed tem olej - a że było bardzo drogo to podłogówka wogóle nie działała- piec pracował max. 4-5h - podłogówka nie zdążyła się nagrzać odpowiednio...1 sezon na gazie i zacząłem wyczuwać ciepło w łazience na podłodze...ale żeby było jakoś super to nie powiem - ale przyzwyczailłem się... w tej chwili poprostu ograniczam temp. na zasilaniu do max. 45 ustawieniami na piecu...grzejniki grzeją lekko ale za to cały dzień i jest ok

    wodę uzytkową mam w zbiorniku 120 l który miałem jak grzałem olejem..
  • #11
    wawrzeczko_t
    Heating systems specialist
    sartyx wrote:
    w tej chwili poprostu ograniczam temp. na zasilaniu do max. 45 ustawieniami na piecu...grzejniki grzeją lekko ale za to cały dzień i jest ok


    To chyba dobry pomysł do póki nie będzie wiadomo jak zabezpieczona jest podłogówka. Ale ja pobawiłbym się z cz. t. zewn. ale na odległość się nie da.

    sartyx wrote:
    jest opcja czy zmienić program przełączeń cyrlukacji i cw - mam tę opcję na nie - i moje pytanie czy to musi być właczona opcja tak aby, ustawione przeze mnie punkty przełączeniowe zadziałały ?


    Jeśli jest "nie" to cyrkulacja chodzi w czasie cykli dla podgrzewu c.w.u. a jeżeli dasz "tak" to będziesz miał możliwość zmiany tych cykli niezależnie od programu podgrzewu c.w.u. W tym przypadku nie wiem po co.
  • #12
    sartyx
    Level 9  
    wawrzeczko_t wrote:
    Jeśli jest "nie" to cyrkulacja chodzi w czasie cykli dla podgrzewu c.w.u. a jeżeli dasz "tak" to będziesz miał możliwość zmiany tych cykli niezależnie od programu podgrzewu c.w.u. W tym przypadku nie wiem po co.


    sorry że odpisuje po takim czasie, zbliża się niestety sezon grzewczy i ciekawy jestem czym mnie zaskoczy kocioł w tym sezonie...

    odnośnie tej cyrkulacji to chciałbym aby to działało niezależnie od podgrzewania wody gdyż, jak wspominałem mam wszystko na jednym obiegu i zanim pompka dopcha ciepłą wodę do mojego prysznica to muszę spuścić dużą ilość zimnej wody, w momencie jak cyrkulacje uruchomię wcześniej wodę ciepłą powinienem mieć szybciej- chyba że się mylę.. (o ile oczywiście w zasobniku będzie ciepła woda jeszcze) bo ta w rurach szybko wystyga...

    Dodano po 7 [minuty]:

    shrek20 wrote:
    Ja sam osobiści zjechałem mu z mocy z 20 na 17kW bo uważam ze to wystarcza.


    hej możesz mi wytłumaczyć jak zrobić to obniżenie mocy w tym kociołku?
  • #13
    marekon
    Level 19  
    W kotle Gb 072 wszystko można ustawić nawet jeśli nie masz RC 35 lub 300.Wszystko jest opisane w instrukcji. Jeśi sam nie dasz rady trzeba wezwać kumatego serwisanta.Jest to dość prosta procedura.Moc kotła na c.o. wystarczy w granicach 12 kW.