Beretta Ciao 1 - Regulacja pieca

18 Dec 2012 22:28 6450 17
  • Level 10  
    Witam , po kilkukrotnych wizytach serwisu postanowiłem sam wziąć się za
    wyregulowanie kotła , idzie mi to bardzo marnie codziennie są tego inne efekty .
    Proszę o szczegółowy opis . Beretta Ciao 1 - Regulacja pieca

    Problem z pieca było to ze na ciepłej wodzie włączał się i wyłączał teraz udało mi
    się to uspokoić ale zanim doszedłem do tego że oprócz tych dwóch regulacji
    (gwiazdka i kluczyk 10) jest jeszcze jedna na której jest zabezpieczenie czerwona obwódka strasznie skręciłem tymi poprzednimi .
    Proszę o opis i wyjaśnienie zasady regulacji
  • Heating systems specialist
    Masz uprawnienia gazowe eksploatacyjne? Posiadacz u-rurkę lub manometr różnicy ciśnień? Wiesz jakie są nastawy? Masz dobrą polisę na życie?

    Zacznij od regulacji temperatur którą masz po zdjęciu pokrętła wyboru - TEGO WIELKIEGO - po prawej stronie na obudowie.

    mirekkta wrote:
    strasznie skręciłem tymi poprzednimi
    No to nie dobrze.
  • Level 10  
    Wiem kolego ale jest już za późno bo skręciłem i muszę to jakoś ustawić więc proszę
    o opis regulacji , dwóch serwisantów którzy regulowali to przy mnie nie mieli żadnych
    urządzeń , mierników . Proszę bardzo o opis i zasady regulacji

    Jak chodzi o regulację pod pokrętłem to proszę tez mi wytłumaczyć jak mam to zrobić skoro w otworach gdzie mam włożyć imbus jest plastikowa przezroczysta
    osłona , widzę śrubki regulacji ale nie mogę włożyć imbus
    Beretta Ciao 1 - Regulacja pieca

    Słabo witać ale w te otwory nie mogę nic włożyć
  • Heating systems specialist
    Nikt Ci nie powie bo nikt nie chce Cie miec na sumieniu...
    To dla Twojego dobra, zadzwoń po serwisanta.
    A to ze w te dziurki nie możesz nic włożyć to pewnie ktos rozkręcał panel i źle włożył taki przeźroczysty plastik i on blokuje dostęp do nastaw.
  • Level 10  
    Rozumiem kolego , rozumiem ale już 3 razy byli serwisanci straciłem 570 zł
    Rozumiesz to ?? a po moich ustawianiach jest lepiej niż było i mało tego
    dobrze ze ten model nie ma modułu zapłonowego a tak myślał serwisant i chciał
    go wymienić dlaczego ??
    Bo piec się zawieszał i wyskakiwał błąd zapłonu w postaci diody iskry
    A ja swoją regulacja zrozumiałem ze nic nie jest zepsute po prostu piec jest
    zle wyregulowany bo skręcając jedna ze śrub taki objaw występuje .

    Nie mam zamiaru ruszać już tej dużej śruby chyba od mocy bo chodzi teraz super
    nie przegrzewa sie woda jest ok . Tylko proszę jeszcze raz o wytłumaczenie tych
    wcześniejszych (na gwiazdkę )
    to jest jakiś górny i dolny zakres
    Tylko to chce ustawić

    Dodano po 7 [minuty]:

    A jak chodzi o regulację pod pokrętłem , to jest możliwe ze przy rozbieraniu serwisanci
    wepchali by tam jakiś plastik ??
    i co tam mogę wyregulować ?? temperaturę wody w kranie ???
  • Heating systems specialist
    mirekkta wrote:
    to jest możliwe ze przy rozbieraniu serwisanci
    wepchali by tam jakiś plastik ??
    i co tam mogę wyregulować ?? temperaturę wody w kranie ???

    jest to możliwe że źle ustawili plastik. reguluje sie moc CO i wody.
  • Level 10  
    Dziękuje , usunę ten plastik ale raczej nie będę nic regulował bo wszystko teraz jest
    ok piec się nie zawiesza i w kranie woda ciepła ma stała temperaturę
    (piec nie wyłącza i włącza jad dawniej) Jedynie co mnie martwi to ze bardzo długo
    muszę czekać na Ciepła wodę po odkręceniu kranu
    Ale to pewnie kwestia tej regulacji którą nie chcecie mi powiedzieć :)

    Proszę napiszcie co się nimi reguluje ,nie musicie pisać jak
  • Heating systems specialist
    nie zmienisz tego ze czekasz na wode, to jest kocioł przepływowy.
  • Level 10  
    Rozumiem ale jest to stanowczo dłużej niż dawniej

    Dodano po 5 [minuty]:

    Panowie skręciłem tymi dwoma pierwszymi (gwiazdka ) tak strasznie że proszę powiecie
    jak wrócić do stanu bezpiecznego ????
    Chyba że miałem tyle szczęścia ze jest dobrze
  • Heating systems specialist
    Nikt ci nie napisze, że trzeba zrobić ileś obrotów poszczególnymi śrubami, bo nie tak się reguluje moc kotła. Potrzebny jest mikromanometr i tabelka nastaw ciśnienia gazu. Bez tego nie da się ustawić mocy kotła. Jedno i drugie powinien mieć serwisant Beretty. Zaproś do kotła prawdziwego serwisanta ze swojej okolicy, a nie jak często się spotyka zapraszani bywają przypadkowi panowie z gazowni, bo mają uprawnienia gazowe, albo pan, który wieszał kocioł na ścianie, bo skoro go powiesił to na pewno się na nim zna.

    http://www.beretta.pl/berettapl/web/xcms/polcomm/servicesMalo.htm
    tu można znaleźć serwis Beretty
  • Level 10  
    .
    Code: actionscript
    Log in, to see the code


    Takie mądrości to kolego możesz pisać na stronach z wróżbami !!
    Może to moja wina bo wszystko chaotycznie piszę ale to dlatego ze
    już pisałem na temat moich problemów z kotłem i koledzy też tu piszący radzili
    moduł zapłonowy
    -pierwszy renomowany serwisant przyjechał z bardzo daleka ponieważ woda była
    raz wrząca zaraz zimna i na przemian (piec sie nie zawieszał) miał mierniki
    i było widać ze się zna Wymienił jakiś czujnik . Efekt woda była ok ale po
    miesiącu piec zaczął się zawieszać . Dwa tygodnie dzwonienia nagrywania
    się na sekretarce serwisant się nie odzywa koszt 270zł !!!!
    -Zadzwoniłem do dużej firmy w Tarnowie zajmującą kotłami
    po przyjeździe , serwisant super wyczyścił piec !! Stwierdził że jest
    zakamieniony , odkamienił a to ze się zawiesza i wyskakuje błąd zapłonu
    stwierdził ze iskrownik jest stary , wymienił i pojechał koszt 300zł
    po 3 tygodniach piec się zawiesił w nocy dwukrotnie , zacząłem
    pisać na forum i wszyscy doradzili mi dzwon na poprawkę
    zadzwoniłem !! Przyjechał serwisant stwierdził ze mamy tu strasznie zakamienioną
    wodę i najlepiej wymienić piec !! Chciał wymienić moduł zapłonu , dobrze
    ze ten model go nie miał bo by mnie znowu kosztowało , wyregulował i pojechał
    SUPER piec się nie zawiesza ale woda raz zimna raz ciepła !!! regulowałem sam
    i na razie jest ok !! Wiem Ze nie mam instrumentów ale nie jestem głupi
    Delikatny ruch śrubą i dzień obserwacji kotła !!!!
    Wybaczcie za to litanie
  • Heating systems specialist
    mirekkta wrote:

    -pierwszy renomowany serwisant przyjechał z bardzo daleka.....
    -Zadzwoniłem do dużej firmy w Tarnowie zajmującą kotłami
    ...

    mirekkta wrote:
    Chciał wymienić moduł zapłonu , dobrze
    ze ten model go nie miał bo by mnie znowu kosztowało ,
    Te cytaty przekonują mnie że nie było u ciebie serwisanta Beretty z Tarnowa pana Szczepana Kocika, ani pana Krzysztofa Jarek, ani panów Józefa Wójcikowskiego lub Krzysztofa Nawrockiego Wszyscy wymienieni panowie są autoryzowanymi serwisantami Beretty i wiedzą, że kocioł Beretta Ciao nie ma osobnego modułu zapłonowego, i żaden z nich nie musiałby przyjeżdżać z daleka. Podałem link do strony z serwisem po to byś tam właśnie poszukał człowieka, który ci może pomóc. To, że szukałeś w niewłaściwych miejscach i dużo cię to kosztowało, to nie jest wina kogokolwiek z tego forum, kto zabiera głos w twoim temacie. To tylko i wyłącznie twoja wina i tylko do siebie możesz mieć pretensje.
  • Level 10  
    Code: actionscript
    Log in, to see the code


    Widzisz kolego jak można się pomylić !! Miej troszkę pokory!! Nie można być pewnym wszystkiego
    Z firmy ''KOCIK" było dwóch serwisantów i to oni chcieli wymienić moduł
    i mało tego ze rozumiem jak by była pomyłka telefoniczna z modelem kotła
    ale przy mnie regulował i poszedł do auta po moduł , po rozebraniu panela
    sterującego stwierdził tu nie ma modułu !!!
    mam 30 km do Tarnowa ,
    pierwszy serwisant był za Tarnowa on przynajmniej miał urządzenia pomiarowe
    Z serwisu KOCIK regulowali patrząc na płomień

    Kolego to nie jest moja branża więc nie brałem się nawet za dotykanie tego pieca
    i własnie wezwałem autoryzowanych serwisantów !!
    I nie jestem głupi i jak jeden potrafi tak wyregulować na oko ze piec się przegrzewa i
    mam raz zimna wodę raz ciepła a drugi ze woda jest ok ale pic się zawiesza
    To podejrzewam ze można pośrodku , więc przestawiam parę milimetrów i
    obserwuję kocioł , wodę itd

    Nie jestem fachowcem ale na własny rozum mi się wydaje że jesli nagrzewnica
    jest zakamieniona to będzie problem z wachlarzem regulacji ale jeśli
    została odkamieniona to na czas zanim się znowu nie zakamieni
    można piec wyregulować

    Dodano po 8 [minuty]:

    Code: actionscript
    Log in, to see the code


    Przepraszam jak moje wypowiedzi brzmią jak bym miał do kogoś tutaj pretensję
    Wiem ze nikt nie napisze mi jak i ile przekręcić !!
    Proszę tylko o wytłumaczenie techniczne Czyli :
    Są trzy śruby pierwsza służy do ......
    druga do .......
    największa do ......
    Oto tylko proszę , może piszę chaotycznie , nerwowo ale mam już troszkę tego
    dość.
  • Level 10  
    Panowie a z innej beczki
    Mam problem z ciśnieniem c.w.u jest strasznie małe a zimna woda OK
    znalazłem identyczny temat ale dotyczy Beretta Ciao II
    Mam szukać miejsc gdzie może być filtr (siateczka)

    Beretta Ciao 1 - Regulacja pieca

    1 i 2 - tam rozkręcić w poszukiwaniu siateczki ???
    3- czy to jest ten flusostat (czujnik przepływu) ??? jak tak jak go rozebrać
    do przeczyszczenia
    a przed samym piecem mam dwa zawory :) nie wiem po co ktoś zamontował
    jeden za drugim , cze tam też może być coś ??
  • Level 38  
    Serwis firmowy i prosba o gwarancje naprawy, wiec nie bedzie wymowki ze to bylo co innego.
    Krotko. takie i takie objawy i trzeba je usunac aby kociol pracowal prawidlowo, jesli nie to bezplatne poprawki.
    Jak trzeba to wziasc prawnika, ktory to doprowadzi do ladu i skladu z serwisem.
  • Level 10  
    Dziękuję kolego za rade .
    Jednak proszę o odpowiedzi na pytania jak wyżej
  • Level 37  
    Jeśli pytasz o Ciao II to pewnie masz zabrudzoną kryze na wymienniku bi-termicznym. Jest Ona pod nakrętką znajdującą się bliżej naczynia przeponowego. Jeśli czyszczenie nie pomoże to usuń z niej gumowy o-ring. I powinno wszystko grać. Napisz później jaki był rezultat;)
  • Level 10  
    Witam wszystkich .
    między Świętami rozkręciłem piec i zakładając węża szukałem zaniku
    Ciśnienia , dodam że przed nagrzewnicą nie było filtra (siateczki)
    był już wyjęty Przed nagrzewnicą Ciśnienie super , a zaraz za
    ledwo woda ciekła , Wyjołem nagrzewnicę i dmuchając ustami ciężko było
    przepchać powietrze , kupiłem zwykłe środki do odkamieniania trwało to
    parę godzin ale woda leciała super złożyłem piec podniosłem moc pieca
    bo przy tym przepływie nie dogrzewał wody i wszystko ok !!!


    Po kilku dniach widzę już spadek ciśnienia :)))
    Jest to Ciekawe bo właśnie problem ze spadkiem wystąpił po
    odkamienianiu serwisanta , po tygodniu z dnia na dzień wodzie drastycznie
    spadało ciśnienie . A przez rok mieszkania utrzymywało się takie samo. Dlaczego
    teraz tak szybko się zatyka , woda jest ta sama .

    Ciekawostka. Będę musiał po zimie zrobić to samo ale zalać odkamieniaczem
    na cały dzień .
    Ale usterka zdiagnozowana , Zakamieniona Nagrzewnica