Czujnik pt100 - uszkodzenie?

a.bakus 19 Dec 2012 11:26 5154 17
Ochrona Domu
  • #1
    a.bakus
    Level 15  
    Podejrzewam uszkodzenie czujnika pt100, a że nie jestem ekspertem w tej dziedzinie to muszę poradzić na szerszym forum.

    Na czujniku jest naklejka "pt100 -40'C-180'C"
    Jak go mierzę omomierzem to jest rozwarcie.

    Czy czujnik jest uszkodzony?

    W internecie znalazłem tabelę oporności względem temperatury ale nic w tabeli nie pisali że czujnik jest z jakiegokolwiek zakresu.

    Czy oporności z tabeli są przewidziane dla każdego zakresu czujnika? Po co pisali na czujniku zakres?

    Jeśli się okaże że jest uszkodzony to czy mogę go zastąpić czujnikiem z innego zakresu?

    Michał
    [28-30.06.2022, targi] PowerUP EXPO 2022 - zasilanie w elektronice. Zarejestruj się za darmo
  • Ochrona Domu
  • #2
    Kuba-93
    Level 16  
    Termistor to rezystor który zmienia swój opór pod wpływem temperatury. Jeśli więc omomierz wskazuję "nieskończoność", moim zdaniem jest uszkodzony. Co do wymiany nie poradzę ale gdyby ja to robił wymienił bym na taki sam.
  • #3
    yarpen2
    Level 22  
    pt100 to opornik który ma 100 omów w zerze
    może masz tam jakiś przetwornik skoro masz podany zakres temperatur ?
  • Ochrona Domu
  • #4
    jurek84
    Level 21  
    a.bakus wrote:

    Czy oporności z tabeli są przewidziane dla każdego zakresu czujnika? Po co pisali na czujniku zakres?

    Jeśli się okaże że jest uszkodzony to czy mogę go zastąpić czujnikiem z innego zakresu?

    Michał


    Zakresy pracy są ze względu na budowę, rodzaj przewodu. Zależy czy chcesz mierzyć temperaturę powietrza w pokoju, elektrolitu w wannie galwanicznej czy np. sekcji we wtryskarce.
  • #5
    technologia.net.pl
    Level 9  
    Witam,
    Jeżeli chodzi o przetwornik PT100 to musisz napisać czy jest dwu, trzy czy cztero przewodowy. Na podstawie czujnika trzy przewodowego pomiar wykonuje się w następujący sposób dwa z trzech przewodów powinny wskazywać zwarcie na omomierzu to znaczy, że przewód kompensacyjny i pomiarowy jest sprawny. Natomiast przy pomiarze rezystancji na jednym z przewodów kompensacyjnych powinna Ci się pojawić rezystancja i na drugim również. Rezystancje powinny mieć tę samą wartość. Jeżeli mierzysz to sprawdź czy nie mierzysz przypadkiem z ustawieniem miernika na pomiar ciągłości linii. Ważne jest żeby był to omomierz.

    Jeżeli chodzi o zakres temperatur to sam czujnik ma podane ponieważ został na te temperatury zaprojektowany i w danym zakresie będzie najdokładniejszy pomiar. Tak jak kolega wcześniej pisał rezystancja 100 Om = 0 stopni C
  • #6
    User removed account
    Level 1  
  • #7
    eljarkos
    Level 21  
    a.bakus wrote:

    Na czujniku jest naklejka "pt100 -40'C-180'C"
    Jak go mierzę omomierzem to jest rozwarcie.

    Czy czujnik jest uszkodzony?


    Tak

    a.bakus wrote:
    Czy oporności z tabeli są przewidziane dla każdego zakresu czujnika?


    Tak.

    a.bakus wrote:
    Po co pisali na czujniku zakres?

    Ze względu na wykonanie. Dla przykładu czujnikiem na zakres do 140stC raczej długo nie pomierzysz temperatur rzędu 650stC, ale tylko dlatego, że wykonanie jego spowoduje uszkodzenie, stopienie. Inne są np. materiały izolacji, obudowy, przewody itp. Ten jest tańszy od tego na 650stC.

    a.bakus wrote:
    Jeśli się okaże że jest uszkodzony to czy mogę go zastąpić czujnikiem z innego zakresu?


    Tak.
  • #8
    a.bakus
    Level 15  
    Dziękuję za wszystkie odpowiedzi.

    Dwuprzewodowy czujnik pt100 pracował z sensorem z wyjściem prądowym 4-20 mA skalibrowanym na zakres -40'C - 180 'C i zdalnym miernikiem tablicowym z wejściem pętli prądowej.

    Zamiast czujnika podłączyłem do sensora opornik około 120 omowy i liczyłem na około 10mA po stronie pętli prądowej. Niestety okazało się, że sensor również jest uszkodzony. Miernik tablicowy z kolei po odpięciu rezystora bocznikującego (250 omów) miał zwarcie na wejściu (powinno być > 1Mom). Krótko mówiąc cały zestaw uszkodzony.

    Zestaw działał w instalacji zdalnego odczytu temperatury kotła CO ogrzewającego kurnik.
    Spytałem właściciela co to się działo, że powstało tyle uszkodzeń.
    Usłyszałem odpowiedź: Piorun strzelił.

    To by wszystko tłumaczyło.

    Michał
  • #9
    pm.001
    Electrician specialist
    Witam
    No cóż takie mogą być skutki projektowania/wykonania instalacji wg tylko jednego kryterium - ma działać :|
    Proponuję jednak uściślić definicje bo IMHO pod pojęciem sensor opisuje kolega przetwornik. :cry:
    pozdrawiam
    pm001
  • #10
    technologia.net.pl
    Level 9  
    a.bakus wrote:
    Dziękuję za wszystkie odpowiedzi.

    Dwuprzewodowy czujnik pt100 pracował z sensorem z wyjściem prądowym 4-20 mA skalibrowanym na zakres -40'C - 180 'C i zdalnym miernikiem tablicowym z wejściem pętli prądowej.

    Zamiast czujnika podłączyłem do sensora opornik około 120 omowy i liczyłem na około 10mA po stronie pętli prądowej. Niestety okazało się, że sensor również jest uszkodzony. Miernik tablicowy z kolei po odpięciu rezystora bocznikującego (250 omów) miał zwarcie na wejściu (powinno być > 1Mom). Krótko mówiąc cały zestaw uszkodzony.

    Zestaw działał w instalacji zdalnego odczytu temperatury kotła CO ogrzewającego kurnik.
    Spytałem właściciela co to się działo, że powstało tyle uszkodzeń.
    Usłyszałem odpowiedź: Piorun strzelił.

    To by wszystko tłumaczyło.

    Michał


    Kolego a możesz napisać jakiej firmy był przetwornik R/I, jestem ciekawy czy przypadkiem nie był on programowany poprzez modem lub komunikator HART. Jeżeli tak było to może być tak, że przetwornik mógł stracić parametry. Dlatego wartość prądowa może być różna.
  • #11
    a.bakus
    Level 15  
    pm.001 wrote:
    Witam
    No cóż takie mogą być skutki projektowania/wykonania instalacji wg tylko jednego kryterium - ma działać
    Będę naprawiał tą instalację. Przewód w pętli prądowej jest dwużyłowy nieekranowany, i nie ma możliwości wymiany. Jedynie w mierniku był przewidziany styk uziemiający (nie był użyty). Daj parę rad co do zabezpieczenia takiej instalacji.

    pm.001 wrote:
    Proponuję jednak uściślić definicje bo IMHO pod pojęciem sensor opisuje kolega przetwornik.
    Pisząc poprzedniego posta myślałem, że "sensor" to nazwa produktu firmy "Limatherm". Dopiero później dowiedziałem się, że producent nazywa się "Limatherm Sensor" :) Mi również określenie "przetwornik" bardziej pasowało. Cóż mam tylko poglądową znajomość tematu.

    technologia.net.pl wrote:
    Kolego a możesz napisać jakiej firmy był przetwornik R/I, jestem ciekawy czy przypadkiem nie był on programowany poprzez modem lub komunikator HART. Jeżeli tak było to może być tak, że przetwornik mógł stracić parametry. Dlatego wartość prądowa może być różna.
    Przetwornik TxRail jest produkcji firmy Limatherm Sensor Sp. z o. o. z Limanowej i ma wejście "program" (nie wiem jak go użyć).

    Michał
  • #12
    technologia.net.pl
    Level 9  
    Witam,
    Kolego znalazłem plik jak można zaprogramować Twój typ przetwornika. Będzie Ci potrzebny komputer lub laptop z wejściem RS232. W pliku jest pokazane jak podłączyć urządzenie poprzez port RS232. Jest również opisane jaka jest możliwość konfiguracji urządzenia poprzez kombinacje klawiszy.
    Szukałem programu TxConfig, który jest użyty przy konfiguracji ale niestety nie mogę go znaleźć.
  • #13
    User removed account
    Level 1  
  • #14
    a.bakus
    Level 15  
    polaszkino wrote:
    Z drugiej strony nowy przetwornik to nie taka droga sprawa.
    Tutaj masz od razu z czujnikiem temperatury a sygnał wyjściowy to 4...20mA lub 0...10V do wyboru. http://eapol.pl/sklep/product.php?id_product=100
    Zastanow się czy czasowo nie lepiej wyjdzie kupić nowy.


    Przetwornik kupiłem już nowy (TxRail skalibrowany -40/180'C) bo jako pierwszy podejrzewałem uszkodzenie. Czujnik pt100 musi być na przewodzie bo muszę go wprowadzić pod izolację kotła.

    Uszkodzony miernik to SHIMADEN SD16A-408-0000

    Poradźcie gdzie kupić czujnik pt100 (może być 2 lub 3 żyłowy, przewód 2-3 metry) i miernik tablicowy z wejściem 4-20mA (bez wyjść programowalnych/alarmowych, sama prezentacja zmierzonej temperatury). Nie ukrywam, że zależy mi na umiarkowanej cenie.

    Michał