Elektromet WJ 60 - Zawór bezpieczeństwa - woda nie wpływa do bojlera

20 Dec 2012 13:20 2289 2
  • Level 8  
    Zauważyłem, że swego czasu wodkaniarz robiący instalację nie założył zaworu bezpieczeństwa. Oburzony wziąłem się sam za robótkę, okazało się jednak, że po wkręceniu zaworka zgodnie z instrukcją woda zimna do bojlera w ogóle nie wpływała (zaworek dołączony chyba w zestawie do bojlera przez producenta, choć 100% pewności nie mam) . Woda pochodzi z prywatnej studni, nie z wodociągu, dlatego przypuszczam że jej ciśnienie może być zbyt niskie by "przebić się" przez zawór bezpieczeństwa. Czy zakup innego zaworka może pomóc? Jakaś inna rada, jak zabezpieczyć instalację? - Póki co bojler funkcjonuje bez zaworu, nie jest podgrzewany do wysoki temp. lecz dobrze mieć poczucie bezpieczeństwa.
  • Level 38  
    A może zawór zamontowany odwrotnie?
  • Level 8  
    Niestety nie, kupiłem zupełnie nowy zaworek ZB-4, myśląc że tamten jest niesprawny - sytuacja się powtórzyła, oczywiście montaż we właściwym kierunku, inaczej się nie da. Czyli co, trzeba zamontować jakąś pompkę żeby zwiększyć ciśnienie przebicia, czy poszukać zaworka o innych parametrach?