Lampki LED, spalony sterownik

biszek4 20 Gru 2012 19:10 7527 23
  • #1 20 Gru 2012 19:10
    biszek4
    Poziom 7  

    Witam,

    mam lampki led 500 sztuk, do sterownika dostała się woda i przestały świecić, postanowiłem ominąć sterownik i podłączyłem wszystkie kable od lampek razem.
    Tak jak na zdjęci. Wszystkie lampki świecą ale delikatnie mrugają. Czy mogą się przepalić? Co zrobić aby nie mrugały? Z góry dziękuje. Lampki LED, spalony sterownik

    0 23
  • Semicon
  • #3 20 Gru 2012 20:14
    biszek4
    Poziom 7  

    Czy przepalą się szybciej niż normalnie? Można ten mostek dodać?

    1
  • Semicon
  • #5 20 Gru 2012 20:28
    biszek4
    Poziom 7  

    czy stąd coś się nadaje?

    Lampki LED, spalony sterownik

    edit:
    a jeżeli nie to jaka dioda to powinna być? i w którym miejscu ją dodać przed kablami do żarówek?

    0
  • #6 20 Gru 2012 20:32
    13adam13
    Poziom 29  

    Raczej nie trochę za słaby jak na taką ilość diod, zmierz prąd jaki pobierają LEDY i wtedy dobierz odpowiedzi mostek bo ten nie wytrzyma. :cry:

    0
  • #8 20 Gru 2012 20:36
    biszek4
    Poziom 7  

    Jak mogę sprawdzić ile Ledy biorą? mam takie cudo tylko:

    Lampki LED, spalony sterownik

    edit:
    krzysztof212
    mogę prosić o schemat podłączenia tych diod z sterownika?

    0
  • #9 20 Gru 2012 23:38
    owocowy89
    Poziom 20  

    Podłącz to ustrojstwo w szereg z ledami, to zobaczysz pobór prądu. Problem w tym, że z tego, co widzę maksymalna mierzona przez ten miernik wartość prądu to 500mA, a taka ilość diod LED zapewne pobiera dużo więcej...
    Tylko najpierw zrób mostek z tych diod ze sterownika jak już wspomniano. Po co Ci schemat? wpisz w googlu "mostek prostowniczy", to będziesz miał schemat.

    0
  • #10 21 Gru 2012 01:25
    oj
    Poziom 42  

    "Zrób mostek" - jak tam jest mostek gotowy.

    Podłączyć przewody z powrotem tak jak było w oryginale, usunąć oba rezystory, zewrzeć AK tyrystorów kroplami cyny (czerwone zwory) i to wszystko.

    Lampki LED, spalony sterownik

    0
  • #11 21 Gru 2012 18:31
    biszek4
    Poziom 7  

    Zrobiłem tak jak napisałeś, usunąłem oba rezystory i zwarłem tyrystory:
    Lampki LED, spalony sterownik
    Lampki LED, spalony sterownik
    Ale jak podłączyłem zasilanie to w miejscach "+" próbówka pokazuje prąd? Wszystko ok, podłączyć żarówki?

    Przerwaną ścieżkę zmostkować kabelem?

    1
  • #13 21 Gru 2012 19:31
    biszek4
    Poziom 7  

    Połączyłem kabelkiem, podłączyłem i strzeliło. W zaznaczonym miejscu
    Lampki LED, spalony sterownik

    0
  • #14 21 Gru 2012 20:44
    BILGO
    Poziom 38  

    biszek4 napisał:
    Połączyłem kabelkiem, podłączyłem i strzeliło. W zaznaczonym miejscu

    To jednak mostek prostowniczy w sterowniku jest uszkodzony....
    Więc proponuję kupić nowy mostek prostowniczy który nie będzie więcej kosztował jak 2zł i nie będzie żadnych problemów... (lub możesz wyciągnąć z jakiegoś starego urządzenia :) )

    0
  • #15 21 Gru 2012 20:49
    biszek4
    Poziom 7  

    jakiś przykład urządzenia? A jak mam kupić to jakie parametry?

    0
  • #16 22 Gru 2012 00:03
    Jackziom
    Poziom 23  

    Zwykły, pospolity mostek Graetza np. 4A/1000V koszt między 1-3zł.

    Dodano po 3 [minuty]:

    Przykład urządzenia? coś co wpinasz do sieci... nie wiem- jakiś zasilacz starszego typu, świetlówka kompaktowa, radio, ładowarka. Porozglądaj się po domu czy garażu.

    0
  • #17 22 Gru 2012 14:54
    biszek4
    Poziom 7  

    Znalazełm taki mastek:

    Lampki LED, spalony sterownik Lampki LED, spalony sterownik

    Jeżeli połączę tam gdzie jest kreska powinno działać? Ile na wyjściu z diod powinno być na mierniku?

    0
  • #18 22 Gru 2012 16:42
    BILGO
    Poziom 38  

    biszek4 napisał:
    Jeżeli połączę tam gdzie jest kreska powinno działać?

    Zamiast tego rezystora daj zworę i przetnij płytkę PCB w miejscu gdzie jest narysowana fioletowa linia na tym zdjęciu:
    Lampki LED, spalony sterownik
    oraz wylutuj tego dużego niebieskiego kondensatora (widać że jest uszkodzony)....

    0
  • #19 22 Gru 2012 19:17
    biszek4
    Poziom 7  

    Zrobiłem tak:

    Lampki LED, spalony sterownik Lampki LED, spalony sterownik

    Teraz na wyjściu jest prąd stały? (DCV wskazuje około 200)
    A jak miernik nastawie na ACV to pokazuje około 400.
    Tak powinno być?

    0
  • #20 23 Gru 2012 16:52
    piotrox
    Poziom 10  

    ja ma podobny problem też spalony sterownik tylko że u mnie ze sterownika wychodzi sześć przewodów i niewiem jak te szesć podłączyć bezpośrednio do sieci myślałem że są to trzy obiegi i mierzyłem omomierzem aby wykryć każdy z nich ale przy pomiarach omomierz nigdy nie wskazał mi zamknnętego obiegu niewiem co dalej zrobić

    0
  • #21 23 Gru 2012 17:40
    13adam13
    Poziom 29  

    No a jak miał wskazywać zamknięty obwód, jeśli by pikał to by nic z tego nie było,
    podłącz równolegle do wtyczki te lampki, uważaj ,żeby nigdzie nie zewrzeć, na koniec lutowania sprawdź czy nie ma zwarcia na wtyczce sieciowej, i ruszaj się bo jutro Wigilia. :D

    1
  • #22 23 Gru 2012 18:09
    piotrox
    Poziom 10  

    no i tak właśnie zrobiłem są dwa obwody a dwa ostatnie przewody to przedłużenie do gniazdka dodatkowego dzięki

    0
  • #23 23 Gru 2012 18:11
    13adam13
    Poziom 29  

    Tylko porządnie zaizoluj te łączenia, żeby przypadkiem korków w chacie nie wywaliło. :D

    0
  • #24 23 Gru 2012 21:25
    biszek4
    Poziom 7  

    U mnie wychodziło 8, 1 wspólny dla wszystkich, 2 do łączenia kolejnego kompletu oraz 5 z lampkami (po 100 led). Dałem 5 z lampkami razem to pierwszy koniec, a drugi to ten wspólny dla wszystkich. Na razie piknie świecą.
    Pozdrawiam i Wesołych Świąt.

    0