Jak obliczyć prąd zwarcia przy aku 12V

22 Gru 2012 18:54 4554 7
  • Poziom 11  
    Witam
    Chodzi o zabezpieczenie przed zwarciem instalacji odpowiednim bezpiecznikiem obwód w którym jest akumulator 12V 45Ah przewody odprowadzające o długości około 30mb razy 2 bo plus i minus przekrój przewodu to 6mm CU jak obliczyć prąd zwarcia ?
    Czemu pytam? Zaskoczyło mnie ostatnio że zrobiło się przypadkowo zwarcie na końcu kabli czyli około 30mb pętla zwarcia 60mb bezpiecznik 10A nie poleciał może aku już jest zdechlak ? Nie chcę pożaru w domu Jak to obliczyć
    I dodatkowe pytanie czy tzw bezpieczniki typu np S 191 na 230v 6A można stosować jako zabezpieczenie na 12V ? nie znam jego budowy więc myślę że nie ale kto pyta ...
    Proszę o pomoc
  • Pomocny post
    Poziom 43  
    Wyłaczniki... zadziałają choć nie są akurat na te obwody.
    Jak obliczyć prąd zwarcia w obwodzie? Tu jest skadinąd prosto, jest to Sem akumulatora podzielone przez sumę wszelkich rezystancji w obwodzie, tj wewnętrzna akumulatora (im gorszy stan akumulatora tym rezystancja większa), rezystancja kabli, styków/połączeń. Same kable to ok 0,182 Om, więc akumulator najlepsze ma za sobą.
  • Użytkownik obserwowany
    Tu płyna względnie niskie prądy.
    Impedancje możesz pmierzyć metoda techniczną.
    Czyli podłączasz obciążenie mierzysz napięcie na akumulatorze i na odbiorniku oraz prąd w obwodzie.
  • Poziom 11  
    Witam
    Czyli zmiana aku i 6A będzie ok rozumie że S191 lub podobny typu A powinien dobrze się spisać Czemu teraz 6A dla bezpieczeństwa zapomniałem dodać że po tych samych kablach leci czasami prąd ładowania aku z prostownika aku jest na balkonie a prostownik w mieszkaniu .Wyprzedzając pytanie po co to wszystko odpowiadam aku latem są ładowane ogniwami solarnymi i dalej zasilają mi odbiorniki ale jest taki okres w Polsce że słońca brak więc aku się ładuje z prostownika mały układ mierzy nap na aku i jak spadnie poniżej 11,6V załącza i wyłącza przy 13,8V Zysk finansowy rocznie pewnie na minusie (latem 40zika mniej za prąd) bo latem słońca średnio a teraz wcale ale satysfakcja ze spełnienia swoich marzeń duża i co ważne to działa !
    Co do obliczeń
    Dobra sem podzielona przez R czyli I=U/R ? jeżeli tak to aku jest zupełny zdechlak coś ta oporność kabli mi się wydaje zbyt mała połączenia są super więc ich nie liczę
    Pozdro
  • Pomocny post
    Poziom 43  
    Charakterystyka typu B wystarczy spokojnie. 6A to prąd znamionowy a nie charakterystyka, najpierw pisze sie literę a potem prąd, np B6 czy C10.
    Na zimę mam nadzieję, że akumulatora nie trzymasz na zewnątrz - na dobre mu to nie wyjdzie. Dodatkowo spadek pojemności i zwiększenie rezystancji wewnętrznej. Dobrze by mu było w temperaturach pokojowych.
  • Poziom 11  
    Aku jest na balkonie fakt mała pojemność w zimie ale zdrowiej dla rodziny opary siary i wodoru to kiepska kombinacja dla zdrowia a ma być ekologicznie bo przecież solary...
  • Poziom 43  
    A nie ma np piwnicy czy czegoś?
  • Poziom 11  
    zapakowany w styropian tyle mogłem zrobić przed zimnem a poza tym zima nie będzie mroźna
    THX za pomoc po świętach wstawię S-ki zamiast zwykłych bezpieczników samochodowych ale wszystko wcześniej sprawdzę