Junkers Eurostar ZWE 24 - 3 MF - Gaśnie palnik podczas grzania CWU

26 Dec 2012 18:23 3708 6
  • Level 10  
    Pomocy.

    Junkers Eurostar ZWE 24 - 3 MFK + zasobnik Chaffoteax @ Maury Celectic 80 z dodatkową pompą załączającą grzanie ciepłej wody.
    Piec działa prawidłowo podczas grzania CO.

    Czujnik w zasobniku załącza pompę, która powinna włączyć grzanie ciepłej wody do zasobnika. Niestety, palnik załączany jest na około 8 lub 10 sekund i gaśnie. Przy ponownym wyłączeniu i załączeniu kotła, znowu dzieje się to samo. Wczoraj był podobny problem, ale przy odkręconym kranie ciepłej wody płomień był podtrzymywany, nie gasł i dało się grzać wodę do momentu wyłączenia się pompy na zasobniku. Dzisiaj jest już mało śmiesznie. Przy odkręconym kranie z ciepłą wodą, płomień trzyma jakieś 20 do 30 sekund.
    Dodam, że po załączeniu pompy na zasobniku, słychać jak mikrowyłącznik na zespole wodnym włącza się lub wyłącza gdy wyłączę pompę.
    Poza tym, przy włączonej pompie zasobnika (pompa chodzi), grzanie CO jest blokowane (nie załącza się).
    Będę bardzo wdzięczny za jakiekolwiek wskazówki.
  • Heating systems specialist
    Do wymiany czujnik NTC c.w. na wylocie z junkersa....Jeśli nie pomoże nagrzewnica do odwapnienia.
  • Level 10  
    Dzięki serwisszulborski.pl. Nie wiem czy to ma jakieś znaczenie?
    Spojrzałem jak pracuje zespół wodny i wygląda na to, że po załączeniu się pompy zasobnika, trzpień wypycha mikrowyłącznik i go włącza.
    Odpiąłem jeden z kabli od mikrowyłącznika, i co zaskoczyło mnie że piec zaczął grzać wodę użytkową. Nie nagrzał jej do temperatury wymaganej na zasobniku, czyli nie wyłączył pompy, ale nagrzał wodę do jakichś 55C i wyłączył palnik.
  • Helpful post
    Heating systems specialist
    Po rozwarciu mikroprzełącznika kocioł realizował termostat c.o. dlatego nagrzał wodę w zasobniku...Sprawdź jeżeli jesteś techniczny oporność czujnika c.w. na wylocie z junkersa.
  • Level 10  
    Dzięki, serwisszulborski.pl , jeszcze raz.
    Zmierzę rezystancję tego czujnika po powrocie do domu z pracy, po 18tej i napiszę jaka jest wartość.
    Kierując się Twoją podpowiedzią postanowiłem zamówić w Boschu ten czujnik zanurzeniowy i regulator ilości wody w zespole wodnym. Będę wdzięczny za podpowiedź, czy w związku z "rozbiórką" zespołu wodnego, coś powinieniem do niego jeszcze zamówić?

    Załatwiłem sobie trochę kwasu orto fosforowego i zamierzam jeszcze raz wyczyścić nagrzewnicę. Była czyszczona rok temu, ale pewnie jej to nie zaszkodzi.
  • Level 10  
    serwisszulborski.pl wrote:
    Sprawdź jeżeli jesteś techniczny oporność czujnika c.w. na wylocie z junkersa.


    Ten czujnik ma oporność 3 kOhma.
  • Level 10  
    Piec działa jak należy.
    Wielkie dzięki serwisszulborski.pl.
    Jesteś Sir Alexem Fergusonem branży systemów grzewczych.