Praca inżynierska: zasilanie serwerowni.

januszvoid 27 Gru 2012 13:20 4281 19
  • #1 27 Gru 2012 13:20
    januszvoid
    Poziom 10  

    Witam
    Piszę pracę inżynierską "instalacja elektryczna w biurowcu" i zatrzymałem się na takim pojęciu jak serwerownia. Proszę o jakąś literaturę bo nie mam pojęcia co w takim pomieszczeniu powinno się znajdować [ a w budynkach biurowych raczej się nie obejdzie bez niego ] i jak się do tego zabrać. Nie chodzi mi o jakieś sterowanie, oprogramowanie czy sprzęt konkretny, moja praca tu to tylko zasilanie.

    0 19
  • Zasilacze Ups
  • Pomocny post
    #2 27 Gru 2012 14:23
    15kVmaciej
    Poziom 34  

    Witam. Tu masz parę podstawowych informacji, dodam od siebie, że przewód ekwipotencjalny wyprowasdzony z serwerowni jest podłączany jako pierwszy, najbliższy do zacisku pomiarowego na GSW.

    0
  • Pomocny post
    #3 27 Gru 2012 14:32
    net-sol
    Poziom 11  

    Ja ze swojej strony mogę dodać że do serwerowni powinno być doprowadzone zasilanie awaryjne które tak samo jak zasilanie główne powinno być odpowiednio stabilizowane. W ramach lektury polecam stronę producenta rozwiązań do zasilania serwerowni i całych data center: http://www.apc.com/site/apc/index.cfm?ISOCountryCode=pl

    Oprócz zasilania urządzeń należy zwrócić uwagę na zasilanie klimatyzacji, systemów p.poż. i monitorujących środowisko.

    0
  • Zasilacze Ups
  • Pomocny post
    #4 27 Gru 2012 16:16
    andrefff
    Poziom 36  

    Tu masz fajną stronkę. Link

    0
  • Pomocny post
    #5 27 Gru 2012 16:25
    TWK
    Specjalista elektryk

    O zasilaniu awaryjnym jest dostępna książka "Zasilacze UPS oraz baterie akumulatorów w układach zasilania gwarantowanego" - Julian Wiatr i Mirosław Miegoń.

    0
  • #6 30 Gru 2012 01:42
    1079413
    Użytkownik usunął konto  
  • Pomocny post
    #7 30 Gru 2012 09:23
    Gregory_bg
    Poziom 26  

    Przykładowy schemat w dużej serwerowni (data center) same źródła zasilania w energię elektryczną (schemat na przypadki braku napięcia w sieci) dwie stacje trafo które są niezależne od siebie dalej w rozdzielni nn trzy upsy aby wytrzymały ok 400kW i do tego agregat o mocy 1000kW czegoś takiego oczekiwałeś?

    1
  • #8 30 Gru 2012 13:28
    1079413
    Użytkownik usunął konto  
  • Pomocny post
    #9 30 Gru 2012 13:38
    Gregory_bg
    Poziom 26  

    Owszem instalacja dedykowana a zasilanie gwarantowane to zupełnie co innego. Zasilanie serwerowni (tam gdzie miałem styczność) raz, że było z różnych źródeł i zasilanie gwarantowane to jeszcze cała masa innych rzeczy aby data center nie miała przerwy w działaniu.

    0
  • Pomocny post
    #10 30 Gru 2012 13:56
    1079413
    Użytkownik usunął konto  
  • #11 30 Gru 2012 15:29
    januszvoid
    Poziom 10  

    Biurowiec 10 piętrowy, wymiary 20 m x 20 m. Jak sobie dobrać moc takiej serwerowni [ To nie jest przedmiotem mojej pracy , ale takie pomieszczenie sie znajduje w budynku i trzeba to jakoś zasilić] ? Ogólnie to wyszło nam, że budynek trzeba zasilić dwoma kablami 240 mm^2, chcieliśmy uniknąć doboru jeszcze transformatora, ale czy się tak da?

    0
  • Pomocny post
    #12 31 Gru 2012 00:30
    1079413
    Użytkownik usunął konto  
  • Pomocny post
    #13 31 Gru 2012 12:09
    Gregory_bg
    Poziom 26  

    lordpakernik a od kiedy to generator wewnątrz obiektu ma zasilać ups-y? ups-y mają podtrzymać napięcie aby generator się uruchomił potem ups-y się odłączają. Istotną rzeczą jest dobranie ups-ów jak i samych baterii aby zasilanie było tak długo aż uruchomi się generator nawet jeżeli trzeba go odpalić ręcznie.

    0
  • #14 31 Gru 2012 13:12
    januszvoid
    Poziom 10  

    Nie mam pojęcia jak określić moc urządzeń IT w serwerowni [ ok. 330 komputerów w budynku, może do tego jakaś centrala telefoniczna , nie wiem nie znam się na tym ]. Kolejna sprawa o którą chciałem zapyta to czy może być taka serwerownia zabezpieczona UPSem centralnym dla całego budynku, który podtrzymuje jeszcze np. windę?

    0
  • Pomocny post
    #15 31 Gru 2012 13:28
    1079413
    Użytkownik usunął konto  
  • #16 31 Gru 2012 14:37
    Gregory_bg
    Poziom 26  

    Ups centralny dla całego budynku? Nie znam litery prawa co do takiego rozwiązania ale nie robi się czegoś takiego. Niech ups nawali i jest lipa :/ same ups-y podtrzymują serwerownię i nic więcej (wszystko zależy z czym konkretnie masz do czynienia) do każdej "części" masz procedury do spełnienia.

    0
  • #17 31 Gru 2012 16:01
    januszvoid
    Poziom 10  

    No a co z upsami które współpracują z USE? Robi się je osobno? A winda tez nie powinna miec gwarantowanego zasilania?

    Apropos jeszcze tej serwerowni, wie może ktoś tak orientacyjnie ile mogłaby wynosić moc urządzeń IT w takim biurowcu? Chociażby bardzo przybliżoną moc. Kompletnie nie wiem ile to mogłoby być a to mnie blokuje do dalszej pracy i stoję w tym momencie. Szukałem już tej informacji po internecie i klapa.

    0
  • Pomocny post
    #18 31 Gru 2012 18:39
    net-sol
    Poziom 11  

    Nie wnikając w infrastrukturę IT poza serwerownią to orientacyjnie wygląda to tak że dla 400 końcówek potrzebujesz zasilić urządzenia o mocy 9000 W biorąc pod uwagę tylko:
    2 x serwer 4U
    10 x switch 48 portów
    4 x switch 24 port w szkielecie
    4 x router

    Do tego dolicz że jak chcesz telefonie IP to potrzebujesz switche PoE które mają ok. 500-600 W przy 24 portach. Do tego oczywiście jakieś urządzenia typu streamery, pamięci masowe to kolejne 2000-4000 W.

    Zasilanie urządzeń końcowych takich jak komputery z osobnych ups'ów na piętrach albo w poszczególnych biurach.

    0
  • #19 02 Sty 2013 22:44
    1079413
    Użytkownik usunął konto  
  • #20 02 Sty 2013 23:07
    januszvoid
    Poziom 10  

    Przyjąłem 12kW mocy urządzeń + ew. 3kW rozbudowy. Serwerownia ma pełnić tylko rolę wymiany danych i podział internetu, więc stąd taka mała moc. Sprawa zakończona, zamykam i dziękuje za zaangażowanie.

    0